继电保护习题总结

1 绪论

1.1 继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?

答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

它的作用包括:1)电力系统正常运行时不动作;2)电力系统不正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快回复正常运行;3)电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点的断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。

1.2 继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?

答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是测量被保护电气元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.3 各类保护利用的电气量是什么?

答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常提高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护;利用电力元件两端电流的差别,构成了电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别,构成了电流相位差动保护;利用两侧功率方向的差别,构成了纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,构成了纵联距离保护。 1.4 后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。

答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切断故障。

远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能

解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。

远后备保护的缺点是:1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有电源侧的上级元件处配置远后备保护;2)动作将切除所有上级电源侧的断路器,造成事故扩大;3)在高压电网中往往难以满足灵敏度的要求。

近后备保护的优点是:1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;2)动作时只切除主保护要跳开的断路器,不造成事故扩大;3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。

近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。

2 电网的电流保护

2.1 解释“动作电流”、“返回电流”和“返回系数”。

答:在过电流继电器中,为使继电器启动并闭合其触点,就必须增大通过继电器线圈的电流Ik,以增大电磁转矩,能使继电器动作的最小电流成为动作电流Iop。

在继电器动作之后,为使它重新返回原位,就必须减小电流以减小电磁转矩,能使继电器返回原位的最大电流称为继电器的返回电流Ire。

返回系数是返回电流与动作电流的比值,即

IreKre?Iop

2.2 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏性和速动性?

答:电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端短路的最大短路电流来整定,即靠电流整定值保证选择性。这样,它将不能保护线路全长,而只能保护线路全长的一部分,灵敏性不够。限时电流速断的整定值低于电流速断保护的动作电流,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为了保证下级线路短路时不误动,增加一个时限阶段的延时,在下级线路故障时由下级的电流速断保护切除故障,保证它的选择性。

电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故障由速断保

护快速切除,速断范围外的故障则必须由限时电流速断保护切除。速断保护的速动性好,但动作值高,灵敏性差;限时电流速断保护的动作值低、灵敏度高,但需要0.3~0.6s的延时才能动作。速断和限时速断保护的配合,既保证了动作的灵敏性,也能够满足速动性的要求。

2.3 在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的什么问题?

答:在双侧电源供电的网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时标明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。

2.4 功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?

答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位?r,并且根据一定关系[cos(为了进行相位?r??)是否大于0]判别出短路功率的方向。比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小于最小动作电压时,就出现了电压死区。

在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。 2.5 在中性点直接接地系统中,发生接地短路后,试分析、总结:

(1)零序电压、电流分量的分布规律; (2)负序电压、电流分量的分布规律; (3)正序电压、电流分量的分布规律;

(4)总结用零序电压、电流分量构成保护较用其他序分量实现保护的优点。 答:

(1)零序电压:故障点的零序电压最高,距离故障点越远零序电压越低,其分布取决于到大地间阻抗的大小。零序电流:由零序电压产生,由故障点经线路流向大地,其分布主要取决于送点线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序

阻抗,与电源点的数目和位置无关。

(2)负序电压:故障点处负序电压最高,距故障点越远负序电压越低,在发电机中性点上负序电压为零。负序电流的分布取决于系统的负序阻抗。

(3)正序电压:越靠近电源点正序电压数值越高,越靠近短路点正序电压数值越低。正序电流的分布取决于系统的正序阻抗。

(4)对中性点直接接地系统,正常运行下负序电流、零序电流为零,发生接地短路后,会出现数值很大的零序电压、电流和负序电压、电流分量。通过这种零和很大数值之间的差异,能够实现保护。因为零序电压、电流比负序电压、电流容易获得,因此用零序电压、电流构成保护在实现上较用其他序分量有明显的优点。

2.6 小结下列电流保护的基本原理、适用网络并评述其优缺点:

(1)相间短路的三段式电流保护; (2)方向性电流保护; (3)零序电流保护; (4)方向性零序电流保护;

(5)中性点非直接接地系统中的电流电压保护。 答:

(1)相间短路的三段式电流保护:利用短路故障时电流显著 …… 此处隐藏:2573字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

重庆大学 本科 继电保护 习题总结 2014.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/603829.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)