20、钢管的焊缝等级应不低于(B、II)级。

21、砂层中注浆宜定量控制,注浆量应经(B、渗透试验)确定。 22、下面关于管道保温层施工的描述,错误的一项是(A、在管道焊接、水压试验合格前进行)。 23、下面哪一项属于工作井质量验收的主控项目(B、混凝土结构的抗压强度等级、抗渗等级符合设计要求)

24、下面关于雨水口砌筑的描述、错误的一项是(A、管端面在雨水口内的露出长度,不得大于20mm,且应完整无破损)。

25、工厂预制混凝土管片,每生产50环应抽查1块管片做抗渗试验,连续(B、三)次合格时则改为每生产100环抽查1块。

0

26、采用敞口式(手工掘进)顶管机,在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部135范围内不得超挖,管顶以上超挖量不得大于(C、15)mm。

27、下面哪一项不是用来检查雨水口位置是否正确,深度是否符合设计要求的方法(C、用经纬仪量)。

28、防水卷材铺设时相邻两幅防水卷材的接缝应错开布置,并错开结构转角处,且错开距离不宜小于(B、600)mm。

29、现浇钢筋混凝土二次衬砌模板施工时,模板支架预留沉落量为(D、0-30)mm。 30、现浇钢筋混凝土二次衬砌时,泵送混凝土塌落度为(C、60-200)mm。

31、沉管组对拼装后,应对管道(段)进行预水压试验,设计无要求时,试验压力应为工作压力的(B、2)倍,且不得小于1.0MPa,试验压力达到规定值后保持恒压10min,不得有降压现象。

32、沉管组对拼装后,应对管道(段)进行预水压试验,设计无要求时,试验压力应为工作压力的2倍,且不得小于(A、1.0)MPa,试验压力达到规定值后保持恒压10min。

33、沉管组对拼装后,应对管道(段)进行预水压试验,设计无要求时,试验压力应为工作压力的2倍,且不得小于1.0MPa,试验压力达到规定值后保持恒压(B、10)min。

34、组对拼装管道(段)采用底拖法施工时,牵引设备的牵引功率不应低于最大牵引力的(B、1.2)倍,牵引钢丝绳应按最大牵引力选用,其安全系数不应小于3.5。

35、组对拼装管道(段)采用底拖法施工时,牵引力的牵引功率不应低于最大牵引力的1.2倍,牵引钢丝绳应按最大牵引力选用,其安全系数不应小于(C、3.5)。

36、现浇钢筋混凝土衬砌分次浇筑成型时,应按(A、先下后上、左右对称、最后拱顶)的顺序分块施工。

42

37、湿陷土、膨胀土、流砂土地区的雨水管道,必须经过(A、严密性试验)合格后方可投入运行。

38、管道附属物支墩采用混凝土现浇时,其不应低于(B、C15)。

39、管道附属物支墩采用混凝土现浇时,水泥砂浆强度不应低于(A、M7.5)。 40、开挖雨水口槽及雨水管支管槽,每侧宜留出(C、300-500)mm的施工宽度。 二、多选题

1、钢管管道上开孔应符合下列规定(A、不得在干 管的纵向、环向焊缝处开孔 D、不得在管件上开孔E、开孔处的加固补强符合设计要求。)

2、埋地管道外防腐宜采用(B、石油沥青涂料 C、环氧煤沥青涂料 E、环氧树脂玻璃钢)做为防腐层。

3、现场加工的钢管管节焊缝外观质量应检查的项目有(A、外观B、宽度C、表面质量D、咬、错边E、未焊满)。

4、聚乙烯管接口熔焊连接符合规定的有(A、焊缝应完整,无缺损和变形现象,焊缝连接应紧密,无气孔、鼓包和裂缝 D、热熔对接连接后应形成凸缘 E、管壁人翻边应铲平)。 5、GB50268-2008规定:钢筋混凝土管检验批质量验收主控项目有(A、管材及管件、橡胶圈的产品质量符合规定 B、柔性接口的橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象 C、刚性接口的强度符合设计要求,不得有开裂、空鼓、脱落现象)。 6、钢管外防腐层施工,属于规范规定必须检验的项目有(B、外防腐层厚度 C、电火花检漏 D、粘结力)。

7、地下管道交叉处理应满足管道间最小净距的要求,且按(A、有压管道避让无压管道 C、支管避让干线管道 D、小口径管道避让大口径管道)。

8、顶进作业时,管道水平轴线和高程测量过程中下列哪些是正确的(A、纠偏量较大,或频繁纠偏时应增加测量次数 B、进入接收工作井前30m应增加测量,每顶进300mm,测量不应少于一次C、全段顶完后,应在每个管节接口处测量其水平轴线和高程,有错口时,应测出相对高差 D、出顶进工作井进入土层,每顶进300mm,测量不应少于一次,正常顶进时,每顶进1000mm,测量不应小于一次)。

9、当施工最大顶力有可能超过允许值时,应采取(A、减少顶进阻力 C、增设中继间 E、触变泥浆)等施工技术措施。 10、下列有关顶管过程中纠偏说法正确的有(A、顶管过程中应绘制顶管机水平与高程轨迹图、顶力变化曲线图、管节编号图,随时掌握顶进方向和趋势B、在顶进中及时纠偏 D、纠偏时开挖面土体应保持稳定,采用挖土纠偏方式,超挖量应符合地层变形控制和施工设计要求 E、刀盘式顶管机应有纠正顶管机旋转措施)

11、触变泥浆注浆工艺方案包括(A、泥浆配比、注浆量及压力的确定B、制备和输送泥浆的设备及其安装C、注浆工艺、注浆系统及注浆孔的布置)

12、钢筋混凝土管片生产应符合有关远东的规定和设计要求,并应符合下列规定(A、模具、钢筋骨架有关规定验收合格 B、经过试验确定混凝土配合比,当采用普通防水混凝土时,其坍落度不宜大于70mm,水、水泥、外掺剂用量偏差应控制在±2%,粗、细骨料用量偏差应控制在±3% C、混凝土保护层厚度较大时,应设置防表面混凝土收缩的钢筋网片 D、混凝土振捣密实,且不得碰钢模芯棒、钢筋、钢模及预埋件等,外弧面收水时应保证表面光洁、无明显收缩裂缝 E、管片养护应根据具体情况选用蒸气养护、水池养护或自然养护)

13、喷射混凝土施工前应做好的准备工作有:(A、钢格栅、钢架及钢筋网安装检查合格B、埋设控制喷射混凝土厚度的标志 C、检查管道开挖断面尺寸,清除松动的浮石、土块和杂物 D、作业区的通风、照明设置应符合规定E、做好排、降水,疏干地层的积、渗水)

14、顶管或盾构施工的洞口应符合下列(A、洞口应设置止水装置,止水装置联结环板应与工

43

作井壁内的预埋件焊接牢固,且应用胶凝材料封堵C、在软弱地层,洞口处延不宜设支撑点D、采用钢管做预埋顶管洞口时,钢管外不宜焊止水环) 15、管道的垂直顶升施工中下列说法正确的有(A、应按垂直立管的管节组对编号顺序依次进行B、立管管节就位时应位置正确,并保证管节与止水框装置内圈周围间隙均匀一致,止水嵌条止水可靠C、立管管节应平稳、垂直向上顶升,顶升各千斤顶行程应同步、匀速,并避免顶块偏心受力D、垂直立管的管节间接口连接正确、牢固,止水可靠 E、应有防止垂直立管后退和管节下滑的措施) 三、判断题

1、从事给排水管道工程的施工单位应具备相应的施工资质,施工人员应具备相应的资质。(√)

2、给排水管道铺设完毕后,应及时回填沟槽。(X)

3、给排水管道槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填。(√) 4、钢管对口检查合格后,方可进行接口定位焊接。(√)

5、土方开挖过程中,应遵循“开槽支撑、先撑后挖,分层开挖,不禁超挖”的原则进行开挖与支撑。(√)

6、在管道顶进的全部过程中,应遵循“勤测量、勤纠偏,多纠偏”的原则,控制顶管机前进方向和姿态,并应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势,确定纠偏的措施。(X) 7、夯管施工中第一节管入土层时应检查设备运行工作情况,并控制管道轴线位置,每夯入1m应进行轴线测量,其偏差控制在10mm以内。(X)

8、防水层施工清理混凝土 …… 此处隐藏:2156字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2014年江苏省市政《质检员》考试培训班内部资料(20).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521074.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)