教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

2014年江苏省市政《质检员》考试培训班内部资料(19)

来源:网络收集 时间:2026-04-03
导读: 9、自高处向模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不得超过2m,当倾落高度超过2m时,应设置串筒、溜槽或振动溜管等设备下落;倾落高度超过15m时应设置减速装置。(X) 10、当气温低于5℃时,应采用保温措施,并对混凝土

9、自高处向模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不得超过2m,当倾落高度超过2m时,应设置串筒、溜槽或振动溜管等设备下落;倾落高度超过15m时应设置减速装置。(X) 10、当气温低于5℃时,应采用保温措施,并对混凝土洒水养护。(X)

11、混凝土洒水养护时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于7d,掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求心脏高强度混凝土 ,不得少于14d。使用真空的混凝土,可在保证强度的条件下适当缩短养护时间 。(√)

12、冬期施工期间,当采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土,抗压强度未达到设计强度的30%时。或采用矿渣硅酸盐水泥配制混凝土抗压强度未达到设计强度的40%时,C15及以下的混凝土抗压强度未达到5MPa时,混凝土不得受冻。(√)

13、混凝土外加剂除全数检验合格证和出厂检验报告外,应对其减水率、凝结时间差、抗压强度比抽样检验,检验数量:同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期且连续进场的外加剂,每50T为一批,不足50t时,也按一批计,每批至少抽检1次。(√)

14、清孔后的沉渣厚度应符合设计要求。设计未规定时,摩擦桩的沉渣厚度不应500mm;端承桩的沉渣厚度不应大于100mm。(X)

15、在基坑有渗水情况下浇筑钢筋混凝土承台,应有排水措施,基坑不得积水。(√) 16、构件吊运时混凝土的强度不得低于设计强度的75%,后张预应力构件孔道压浆强度应符合设计要求或不低于设计强度的75%。(√)

17、拱架上浇筑混凝土拱圈,各浇筑段的混凝土应一次连续浇筑完成,因故中断时,应将施工缝凿成垂直于拱线的平面或台阶或接合面。(√)

18、砌筑跨径10-25m拱圈,必须分多段砌筑,先对称的砌拱脚和拱顶段,再砌1/4跨径段,最后砌封顶段。(√)

19、钢管混凝土压注前应先清洗管内污物,润湿管壁,先泵入适量水泥浆再压注混凝土,直至钢管顶端排气孔排出合格的混凝土时停止。(√)

20、转体施工中,合龙应选择当日气温最低温度进行。当合龙温度与设计要求偏差3℃或影响高程差±10mm时,应修正合龙高程。(√)

21、桥央防水层应在现浇桥面结构混凝土或垫层混凝土达到设计要求强度的75%以上,经验收合格后方可施工。(X)

22、桥面防水层应直接铺设在混凝土表面上,不得在二者间加铺砂浆找平层。(√)

23、桥面防水层严禁在雨天、雪天和5级(含)以上大风天气施工。气温低于0℃不宜施工。(X)

24、在钢桥面上采用浇注式沥青混凝土铺筑桥面时,不不设防水粘结层。(√)

25、水泥砂浆抺面应分层涂抺、分层赶平、修整、表面压光,涂抺水泥砂浆每遍的厚度宜这10-15mm。(X) 26、钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方可使用。(√) 27、预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB335热轧光圆钢筋制作,不得以其它替代。(X) 28、预应力筋的张拉控制应力必须符合设计规定。(√)

29、基坑内地基承载力必须满足设计要求。基坑开挖完成后,应会同设计、勘探单位实地验槽,确认地基承载力满足设计要求。(√)

30、施工过程中,应及时对成桥结构线形及应力进行监控,确保符合设计要求。(X) 四、案例题

(一)某市政建设公司是标承建一跨线桥,该桥为三跨现浇后张法预应力砼连续箱梁结构。基础为υ1.2m钻孔灌注桩,采用反循环钻机钻进。请判定以下施工方法是否正确。

1、基础施工时,掌握好孔的位置、方向、竖直度、孔径等,开钻初时采用快速加压钻进,待导向部位和钻头全部进入地层后,方才慢速钻进。(B、错误)

40

2、灌注时,使水下砼具有良好的和易性和足够的流动性,其坍落度保持一定的数值。(B、错误)

3、预应力张拉应采用“双控”,即以应力控制为主,同时以伸长值作为校核,实际伸长值与理论伸长的差值应控制在6%以内(A、正确)

(二)、基坑开挖利用挖掘机作业,为加快施工进度和回填方便,将弃土放置在基坑上边缘1m处,高度2m左右。

1、这种做法正确吗?(B、错误)

2、基坑顶边弃土时,任何情况下,弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得小于(C、1.0)m,堆土高度不得超过(1.5)m。

(三)某城市高架桥工程,桥梁下部结构为Φ1.2mX2根钻孔桩上接承台、墩柱,上部结构为后张法预应力梁。

1、钻孔作业前,由劳务作业人员挖埋设为Φ1.3m钢护筒,钻机作业场地经简单平整后,开始钻进至15m发现钻困难,悬浮出来的钻渣卵石颗粒较大,成孔后测量发现钻孔垂直度超过允许偏差,回填重新钻孔。

以上施工控制过程中存在几处错误(B、2处)

2、 灌注水下砼时,对导管用气压法进行了试验,检测导管合格(B、错误)

3、 清孔后立即开始灌注,在接近钢筋骨架时,为防止骨架上浮,决定加快浇筑速度,当砼上升到骨架底口4m以上时,提升导管,使其底口高于骨架底部3m以上,然后恢复正常灌注速度。(B、错误)

(四)、某城市高架桥工程,桥梁基础采用钻孔桩,上部结构为后张法预应力箱梁,桥面铺装采用改性沥青。请根据总量选择正确答案。

1、 桥面铺装层施工中,改性沥青混凝土压实应遵循什么原则(B、高频、低幅、紧跟、慢压) 2、 改性沥青不宜使用哪种压路机碾压(A、轮胎式压路机) (五)施工单位提出的工程竣工报告,应经哪些人审核签字(A、项目经理和施工单位有关负责人)

(六)正面关于预应力筋张拉要求描述正确的为(A、混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于设计强度的75%,C、预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,当设计无要求时,可分批、分阶段对称张拉。宜先中间、后上下或两侧) 第五章 给水排水管道工程 一、单选题

1、开槽铺设管道的沿线临时水准点设置,每(D、200m)不宜少于1点。

2、管内径大于(D、800mm)的柔性管道,回填施工时应在管内设有竖向支撑。 3、钢管管径大于800mm时,焊接方式应采用(B、双面焊)

0

4、超前小导管加固土层施工时,小导管外插角不得大于(B、15)。

5、钢管安装对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺,施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验,并应根据实验结果编制焊接(D、工艺指导书) 6、井室周围回填压实时应沿井室中心(A、对称)进行且不得漏夯。 7、柔性管道回填,管道变形率设计无要求时,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过(B、2%),化学建材管道变形率应不超过(3%)。

8、(C、明挖)法不属于不开槽施工管道主体的方法。

9、排水管道沟槽采用钢板桩支护,其垂直度不得大于(D、1.5%) 10、冬期环氧煤沥青涂料外防腐层施工环境温度不低于(A、5℃)。

11、环氧树脂玻璃钢外腐层施工时,环氧树脂玻璃钢的养护期不应小于(D、7d)

12、硬聚氯乙烯管安装完,中心线及高程调整合格后,即将管底有效支撑角范围用(A、中粗

41

砂)回填密实。

13、施工单位应采取有效措施控制施工降排水对(D、周边环境)的影响。

14、给排水管道施工时,下列说法不正确的是:(A、金属管、化学建材管采用钢丝绳或铁链吊装时,应直接与管节接触固定)

15、关于压力管道水压试验,下列说法正确的是(A、压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m)

16、起重作业前应试吊,吊离地面100mm左右时,应检查重物捆扎情况和制动性能,确认安全后方可起吊,起吊时工作井内严禁站人,当 …… 此处隐藏:1587字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2014年江苏省市政《质检员》考试培训班内部资料(19).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521074.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)