导读: 安装组角角铝 撞角后在撞角处打胶密封 八、防水材料施工操作步骤及注意事项 1. 自粘防水卷材 1.1. 施工步骤: 1.1.1.湿铺法(素浆滚铺): 施工工艺流程:基层清理→抹水泥素浆粘结层→揭掉双面自粘卷材下表面的隔

安装组角角铝

撞角后在撞角处打胶密封

八、防水材料施工操作步骤及注意事项

1. 自粘防水卷材

1.1. 施工步骤:

1.1.1.湿铺法(素浆滚铺):

施工工艺流程:基层清理→抹水泥素浆粘结层→揭掉双面自粘卷材下表面的隔离膜→铺双面自粘卷材→晾放→连接口密封→节点加强处理→质量验收。

基层表面应先做处理,使基层坚实、洁净,并充分湿润,无积水。 将水泥浆抹于基层上,厚度宜为3~5㎜,水泥浆厚度以不透基底为准。 揭掉双面自粘卷材下表面的隔离膜。

将双面自粘卷材平铺在水泥浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接或搭接。 晾放(具体视环境温度而定),一般情况下,温度愈高所需时间愈短。 连接口密封可采用附加自粘封口条或防水涂料密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜(或硅油隔离纸)揭除,再粘贴附加自粘封口条或防水涂料密封。若搭接部位被污染,需先清理干净(裁剪被污染部分)。当采用搭接时,将卷材隔离膜揭除后直接搭接、滚压即可。

双面自粘卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头水分过快散失。

在大面积卷材铺贴前,按规范要求对节点进行加强处理。

1.1.2.质量验收标准:

a) 砂浆与双面自粘卷材之间必须粘结牢固,无起泡、破损现象。 b) 已完工的卷材防水层不得有渗漏现象。 c) 阴角处应做成半径50㎜的圆角。

d) 防水砂浆的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。 e) 泛水、转角、落水口等特殊部位的防水层粘结牢固,封盖严密;附加层、泛水里面收头等做法应符合规范的规定。 f) 附加自粘封口条搭接宽度的允许偏差为-10㎜。

2. 聚氨酯防水涂料(SPU)

2.1. 施工步骤:

2.1.1.根据基层情况,必要时,将SPU专用基层处理剂与水和SPU配套粉料按1:1:1

的比例搅拌,均匀涂刷在找平层面。

2.1.2.待处理剂干燥后,按要求对细部(如泛水、天沟、阴阳角等)增涂SPU防水涂

料。

2.1.3.涂刷SPU防水涂料:在SPU涂料中加6%~8%的SPU配套粉料和15%的水,电动

搅拌2~3min均匀后再涂刷。分层纵横方向涂刷,前一涂层干燥成膜后施工后涂层,每遍涂刷量宜0.6~1.0㎏/㎡。

2.1.4.晾放:晾放4~6h(具体时间视环境温度而定),一般情况下,温度愈高所需

时间愈少。

2.2. 注意事项:

2.2.1.防水层在初期成膜前应避开雨、雪、雾。夏季施工时必须考虑到雷阵雨的影响,

并应采取遮盖措施。防水层在成膜过程中,如雨水冲刷产生麻面或脱落时,必须重新修补或涂刷。

2.2.2.涂刷操作必须均匀、仔细。先细部后大面,先立面后平面,自上而下进行涂刷。 2.2.3.每道涂层之间的涂刷方向应互相垂直,以提高防水层的整体性和均匀性。 2.2.4.不加水适用时间为120min,加水后适用时间为20min。 2.3. 质量验收标准:

2.3.1.防水涂料的质量、性能应符合设计和相关规范标准的要求。 2.3.2.防水涂料与基层之间必须粘结牢固,无起泡空鼓现象。 2.3.3.阴角处应做成半径50㎜的圆角。

2.3.4.泛水、转角、落水口等细部的防水层粘结牢固,封盖严密;附加层、泛水立面

收头等做法应符合规范的规定。

3. 改性沥青防水卷材(SBS)

3.1. 施工步骤:

材料进场→抽样送检→基层清理→基层干燥度检测→定位、弹线、试铺→粘贴附加层→铺贴(边热熔边滚压、排气、压实)→搭接处和封口、收口处处理→检查验收(隐蔽工程验收)→蓄水试验→验收合格。

3.2. 质量标准:

3.2.1.材料标准:15年以上的使用期限,抽样检测合格 3.2.2.施工标准:

3.2.3.横向搭接宽度≥100mm,纵向搭接宽度≥150mm,相邻两幅卷材接缝错开1000mm。 3.2.4.卷材与基层之间必须粘结牢固、平整,不得出现空鼓,翅边和封口、收口不严

现象。

3.2.5.管根、上人孔、女儿墙泛水和排水口周围等细部粘结牢固,密封良好,管根及

泛水卷材卷上高度300mm,卷材伸入排水口长度≥100mm。

3.2.6.转角、天沟、上人孔、水落口等处必须设置附加层,宽度每边≥250mm。 3.2.7.防水卷材在女儿墙及其它墙面上返到规定高度后按有关规范收头。 3.3. 注意事项:

3.3.1.卷材必须由防水专业队伍施工。 3.3.2.防水层施工不得在雨天、大风天进行。 3.3.3.基层含水率必须控制在9%以下。

3.3.4.基层表面的尘土、杂物及灰浆硬块等清理干净。 3.3.5.施工的环境温度应不低于5℃。

3.3.6.喷火枪的喷咀距卷材的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔融至光

亮黑色为度,不得过分加热或烧穿卷材。

3.3.7.卷材表面热熔后,应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展,

不得皱折,并粘结牢固。

3.3.8.搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,并应随即密封接口。 3.3.9.铺贴卷材时应平整顺直、搭接尺寸准确,不得扭曲。 3.3.10.

卷材与卷材之间和搭接处,应在两者充分熔化的基础上压实,让改性沥青

熔融物自边沿溢出,然后用小刀(或小铁抹子)划平、封实。

…… 此处隐藏:335字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
万科杭州公司防水抗渗体系 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520971.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)