万科杭州公司防水抗渗体系 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-04-12
导读: 1.1.2 屋面与屋顶侧墙交接点构造做法 250100混凝土反坎高度≥5007φ14;φ8@200附加防水层上翻高过反坎100≥500 1.2 平屋面防水抗渗体系 1.2.1 上人平屋面做法(设保温层,不上人屋面取消6.) 无明沟无盲沟做法:适

1.1.2 屋面与屋顶侧墙交接点构造做法

250100混凝土反坎高度≥5007φ14;φ8@200附加防水层上翻高过反坎100≥500

1.2 平屋面防水抗渗体系

1.2.1 上人平屋面做法(设保温层,不上人屋面取消6.)

无明沟无盲沟做法:适用于汇水面积小于6m×6m,雨水直接坡向侧漏直排

401厚铝板40厚C20细石砼内配φ4@150双向,设间距3m左右分隔缝(钢筋断开),缝宽20mm,缝内嵌PVC油膏,表面铺贴250宽橡胶自粘卷材盖缝。挤塑聚苯乙烯保温板防水材料2%细石砼找坡层(最薄处30厚)钢筋混凝土屋面结构板250油膏嵌缝50100油膏嵌缝15

油膏嵌缝1厚铝板防水卷材两道200250附加一道卷材1.侧排地漏处楼板上表面应降低10mm;2.附加防水层从刚性防水层向内不应小于250mm;3.卷材在女儿墙上的固定方法同女儿墙泛水;

无明沟有盲沟做法,适用于雨水面积大于6m×6m,雨水直接坡向侧漏直排。

401厚铝板40厚C20细石砼内配φ4@150双向,设间距3m左右分隔缝(钢筋断开),缝宽20mm,缝内嵌PVC油膏,表面铺贴250宽橡胶自粘卷材盖缝。挤塑聚苯乙烯保温板防水材料2%细石砼找坡层(最薄处30厚)钢筋混凝土屋面结构板250油膏嵌缝5015020-30碎石盲沟(150×60mm),坡度为0.5%下铺15厚水泥砂浆层及卷材层,盲沟四周用无纺布包裹100油膏嵌缝15

油膏嵌缝1厚铝板防水卷材两道φ25 PVC管150150100附加一道卷材盲沟1.侧排地漏处楼板上表面应降低10mm;2.附加防水层从刚性防水层向内不应小于250mm;3.卷材在女儿墙上的固定方法同女儿墙泛水;

有明沟做法

401厚铝板40厚C20细石砼内配φ4@150双向,设间距3m左右分隔缝(钢筋断开),缝宽20mm,缝内嵌PVC油膏,表面铺贴250宽橡胶自粘卷材盖缝。挤塑聚苯乙烯保温板防水材料2502002%细石砼找坡层(最薄处30厚)钢筋混凝土屋面结构板100油膏嵌缝15

油膏嵌缝1厚铝板防水卷材两道200250附加一道卷材1.侧排地漏处楼板上表面应降低10mm;2.附加防水层从刚性防水层向内不应小于250mm;3.卷材在女儿墙上的固定方法同女儿墙泛水;

1.2.2 上人平屋面做法(不设保温层,用于下方为开放空间的天井楼面等,不上人屋面取消6.)

同1.2.1条,取消挤塑聚苯乙烯保温板 1.2.3 种植屋面做法

1.2.4 节点详图

1.2.4.1. 等高变形缝做法 1厚铝板干铺卷材卷材一层(粘贴)水泥钉@100040厚C20细石混凝土,内配φ4@150双向设间距3m左右分隔缝(钢筋断开)缝宽20,内嵌PVC油膏表面贴250宽自粘卷材盖缝挤塑聚苯乙烯保温板(接缝处贴胶带)防水材料细石砼找坡层(最薄处30厚)结构板≥100≥500300φ8@200φ6@150混凝土翻边与屋面板一次性浇筑油膏填缝附加卷材一层250≥250

1.2.4.3. 不等高变形缝、沉降缝做法

30油膏填缝水泥钉@5001厚铝板附加卷材一层12080200≥100300≥500≥250φ8@200φ6@150混凝土翻边与屋面板一次性浇筑油膏填缝

万科杭州公司防水抗渗体系 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520971.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)