导读: 3) 在腐蚀环境选用防腐灯具; 4) 在爆炸危险场所及腐蚀环境选用防爆防腐灯具; 5) 在室外非爆炸危险场所选用防水型或三防灯具; 6) 灯具型号,防爆防腐灯按浙江华荣样本选型、其它灯具选成都大昌的产品。 11. 照明

3) 在腐蚀环境选用防腐灯具;

4) 在爆炸危险场所及腐蚀环境选用防爆防腐灯具; 5) 在室外非爆炸危险场所选用防水型或三防灯具;

6) 灯具型号,防爆防腐灯按浙江华荣样本选型、其它灯具选成都大昌的产品。 11. 照明供电

1) 每一单相分支回路电流不宜超过15A,所接灯具不宜超过20套。

2) 插座宜单独设置供电回路;与照明回路分开的单相电源插座回路采用单相三线

制(相线+中性线+保护线), 并设置漏电保护。 3) 对气体放电灯供电的三相四线照明线路,其N线与相线截面相同;在其它情况

下, N线不小于相线截面的50%。 4) 为了减少气体放电灯的频闪效应对视觉的影响,相邻灯具宜分别接在不同相位

的线路上。 5) 照明配电箱设总进线断路器,并应注意上下级保护的配合。 12. 其它

1) 高压钠灯,高压汞灯的触发器宜靠近灯具安装,二者距离要在15米以内。 2) 照明系统图中,线路长,容量大的支线需核算电压降。 3) 照明配电箱编号采用装置号+AL+序号的方式 4) 防爆接线盒选用厂家同防爆灯具。

十六 防雷接地

厂区内防雷保护系统由避雷针(带)、引下线、接地板、测试井、接地端子和接地极等组成。本工程工艺生产装置区的建筑物及构筑物均为第二类工业防雷建构筑物,综合楼等属于第三类防雷建筑物。

防雷保护接地系统电阻不大于10欧姆。

所有建构筑物应根据年雷暴日及建构筑物高度进行防雷设计的计算,并根据建构筑物的防雷等级进行防雷设计,原则上对于建构筑物一般采用柱内主钢筋作接地引下线,根据情况也可用BV-70mm2接地线作接地引下线,接地引下线在距地面0.5米处留出抽头,并在此作接地断接卡,用以测量接地电阻并与全厂主接地网连接,沿建构筑物周围设置接地干线和接地极。各建构筑物应自成接地网,接地网距建构筑物3~5米,并与全厂接地网连接,建构筑物屋顶避雷带可采用铜包钢,形成避雷网格,或在建构筑物屋顶设置避雷针,建构筑物周围接地干线采用多股铜包钢绞线 120mm2。

为防止雷电电磁脉冲对电子设备的损害,对微机系统,通讯系统等电子设备需采用屏蔽电缆连接,合理布线并采取加装电子避雷器等措施限制侵入电子设备的雷

26

电过电压。设计要符合99D562建筑防雷设施安装国家标准各有关规定。

本工程配电系统采用TN-S接地系统,设置单独的PE线。根据具体情况设置工作及保护(安全)接地,各接地系统(包括防雷接地系统)连接在一起组成接地网,总接地电阻不大于1Ω。

所有室内及室外电气设备之不带电金属外壳及工艺要求接地的非用电设备应可靠接地,电动机采用绝缘铜线接地,动力配电箱及照明电源箱采用五芯电缆的PE线进行接地,所有设备应两处接地,一般地接地干线采用多股铜包钢绞线 120mm2接地线,接地支线采用多股铜包钢绞线接地线。如无特殊要求防雷接地可同保护接地共用接地网,接地电阻不大于4欧姆。如接地电阻不能满足要求,考虑采用降阻剂。保护接地线接入汇流排,再引至接地极。

仪表及消防控制设备的接地系统设置如下:

DCS及计算机系统的接地,其接地电阻小于1欧姆或符合产品要求。 电缆屏蔽接地的接地电阻不大于10欧姆。

为了保证设备和操作人员安全,各类电气、电子信息设备均应采取等电位连接与接地措施。

所有建构筑物内各输送管道及各金属构件、保护线干线、接地干线等作总等电位联结。所有受电设备的外露可导电部分采用保护线接地。

所有进出建构筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上或独自接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。并与总接地网相连。

对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 电气设备中性点接地与配电设备外壳接地连接在一起,接地电阻不大于4欧姆。 电讯各系统和消防控制系统的接地与电气各类接地共用一组联合接地装置,接地电阻应小于1Ω,采用专用接地线(不小与BV-25mm2),接至接地装置和总接地网。 化工生产装置在防爆区域内的所有金属设备、管道、储罐等都必须设计静电接地,不允许设备及设备内部件有与地相绝缘的金属体。

非导体设备、管道、储罐等应设计间接接地,或采用静电屏蔽方法,屏蔽体必须可靠接地。

在生产加工、储运过程中,设备、管道操作工具及人体等,有可能产生和积聚静电而造成静电危害时,应采取静电接地措施。

在可能产生静电接地的设备、管道和储罐等上,设备、管道和设备粉体工程等专业应设计/设置专用的接地连接端子,作为静电接地的连接点,并将接地连接端子的位置发送电气专业,电气专业将接地连接端子连接至接地网。 1.

接闪器

1) 建构筑物一般采用铜包钢作避雷带(网)以保护屋沿、屋角及女儿墙等。

27

2) 壁厚≥4mm的塔、气柜、贮槽等金属物作为接闪器。 3) 若采用避雷针,则用不锈钢材质。

4) 接闪器的布置按GB50057-94和设计手册要求。 2.

引下线

1) 引下线一般利用土建柱内主钢筋。 2) 引下线若要单独敷设,用材同避雷带。 3) 引下线的布置,根数确定按GB50057-94规定。 3.接地线

1) 接地用材料选择如下:

接地干线 多股铜包钢绞线 120mm2

接地支线 多股铜包钢绞线120 mm2,95mm , 70mm2,50mm2,35mm2,25mm2,16mm2

防静电接地线 多股铜包钢绞线 70mm2 跨接线 软铜线BVR,16mm2 or 25mm2 接地极 铜包钢接地棒,L=2500mm 2) 工艺和电气设备接地要求如下表所示:

电气设备 接地点

*变压器 壳体 中性点 高压开关柜 避雷器 低压柜 现场控制箱 照明配电箱 焊接插座 电机≤15kW 电机≤37kW>15kW 电机>37kW 直径小于10米储罐

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2

接地线(mm2) 120 120 70 70 70 50 PE PE 35 50 70 50

28

电气设备

直径大于10米储罐 20米以上的塔 容器 热交换器 构筑物 管架 工艺管道 吊车轨道

接地点 3 2 2 1 2 1/60m 1/60m 2

接地线(mm2) 50 50 50 50 70 50 50 50

对厂用储罐罐区装置接地极的设置应遵循以下计算,但不得小于两组: 组数=装置区域面积(平方米)/4000(平方米)

1) 单独设置(非利用建构筑物基础)的接地极应埋深至距地面800mm以下深度,

常规湿度位置,以保证接地电阻,对土壤电阻率很大的装置应采用降阻措施,或采用特殊接地装置以保证接地电阻值。 3.

接地网与接地极

接地网一般沿建构筑物周围敷设一圈120mm2多股铜包钢绞线,埋深不小于0.8米。接地极,垂直埋入地下,顶端距地不小于0.8米。 4.

沿建构筑物周围接地干线设接地极, 接地引下线在距地面0.5米处留出抽头,并在此作接地断接卡,用以测量接地电阻,并与全厂主接地网相连接。各建构筑物应自成接地网,接地网距建构筑物3-5米,并与全厂接地网连接。 电缆桥架的接地

变电所(室)引出的每层桥架,沿全长敷设一根70mm2多股铜包钢绞线作桥架接地干线,每个桥架及盖板、立柱、托臂需与桥架内的接地干线连接,接地支线采用镀锌扁钢50多股铜包钢绞线,在桥架的起始处、分支处及中间相距30米处需同接地干线连接一次。

5.

十七 其它

1. 任何与本规定不同的要求和标准须以书面形式提交 …… 此处隐藏:1490字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气设计统一规定(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453555.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)