电气设计统一规定(3)
荧光灯 Pe?1.2Pr,Pr为灯管额定功率 汞灯、钠灯、金卤灯 Pe?1.08Pr ,Pr为灯泡额定功率
2) 需要系数Kc的确定
台数在3台以下时 Kc?1 台数为4台时 Kc?0.9 台数在5台及以上时,Kc,cosφ,tgφ值见下表:
用电设备组名称 Kc cosφ tgφ 备 注 一、大容量用电设备(10kV) 还原炉 氢化炉 空压机、氮压机、氧压机 制氢装置 冷冻机、水泵、鼓风机 0.5 0.85 0.9 0.85 0.85 按铭牌 按铭牌 据cosφ算 据cosφ算 二、低压成组通用设备 连续使用的循环液泵 年使用2000h以下的循环液泵 年使用500h以下的循环液泵 大型电机的辅助机械 各种槽蒸发器、分级机等的搅拌器 高压水泵 分离机、过滤机 乙炔、水循、氮氢压缩机、冷冻机 空气压缩机、一般水泵、鼓风机 冷却塔通风机、冷热水循环泵 生产用通风机 电滤器 照明,三班制/常白班
11
0.83 0.6 0.3 0.75 0.64 0.85 0.65 0.8 0.8 0.75 0.75 0.6 0.95/0.8 0.85 0.8 0.8 0.75 0.7 0.8 0.7 0.85 0.8 0.8 0.8 0.7 0.62 0.75 0.75 0.88 1.02 0.75 1.02 0.62 0.75 0.75 0.5 1.2 注:只有在电动机型号无法确定时,方可采用上述值。 3) 单相负荷
各单相负荷应尽量均衡分配于各相。当回路中不对称负荷的设备容量小于对称负荷的设备容量的15%时,全部负荷按三相对称负荷计算。否则将最大负荷相的设备容量的3倍作为三相等效设备容量。
4) 车间变配电所的计算负荷Pj,Qj,Sj,Ij: Pj?K?p?(KcPe) kW Qj?K?Q?(KcPetg?) kvar Sj? ?Pj2?Qj2 kVA Ij?Sj3?0.38 A
式中;K?p:有功功率同时系数, 0.9 K?Q:无功功率同时系数 ,0.93—0.97
5) 尖峰电流I jf的计算
▲ 单台电动机或电焊变压器支线: I jf?KI r
式中K为启动电流倍数,鼠笼电机6—7,弧焊变压器2.1 ▲ 配电干线 I jf?KI rmax ? I j′
式中:KI rmax 为最大启动电流电机的启动电流,一般为最大容量电机。
I j′ 除上述电机外的线路计算电流。
四 电源状况
从包头供电局220kV土右变和2x50MW山晟公司热电厂各引一回路110kV电源,土右变距山晟公司约5.8km,土右变距2x50MW山晟公司热电厂2.7km。
五 设计范围和分工
本设计包括工程界区内全部的供配电、照明、防雷接地设计。
本设计不包括工程的施工临时用电、工程界区外的电源线路、总变和10kV变电所的设计。
由当地供电部门将两回110kV电源引入界区终端杆。终端杆由当地供电部门设计。110kV总变的110kV系统、主变和总变10kV系统由当地供电部门设计,设计院与当地供电部门的分交点为10kV系统电缆引出端头。
12
六 全厂供电系统
1.用电负荷等级
由于本工程工艺生产的连续性强,突然停电将引起生产过程的混乱,需要很长时间才能恢复正常,并造成较大的经济损失,其绝大部分负荷属二级负荷,要求电源连续安全可靠。各变电所均为双回路电源,单母线分段接线。在正常情况下由双电源同时供电,当某一电源回路发生故障时,依据国家标准GB50052—95对二级负荷的规定,另一电源回路的电源进线及变压器容量均能承受各装置100%的重要用电负荷。对于本工程中少部分特别重要的一级负荷负荷,如还原炉和冷氢化的冷却水系统、应急照明、仪表用电及电气微机控制系统等用电负荷,分别采用事故柴油发电机、不间断电源装置(UPS)和直流电源装置等供电,以保证其供电可靠性。办公用电等非生产用电为三级负荷。 2.供电系统
2.1.110kV总变及10kV变电所
根据本工程负荷分级及总图布置情况,设置一座110kV总变。主要供多晶硅制备的还原炉、110kV总变、产品整理工序、硅芯制备工序变压器电源和两个车间变电所电源。 110kV总变内设两台110/10.5kV 63000kVA有载调压主变压器。110kV系统为单母线分段,母联开关设BZT装置, 10kV系统为单母线分段,母联开关设BZT装置。 110kV组合电器布置在110kV开关室内,10kV高压柜布置在高压配电室内,下设电缆夹层。变压器和母线桥采取防风沙、散热措施。10kV电容补偿装置布置在高压配电室内。
110kV总变及10kV变电所交由当地供电局设计。 2.2.车间变电所
车间变电所(一)设置主控楼附近,负责为空分空压,冷氢化、尾气压缩内的10kV用电设备供电。
车间变电所(二)设置循环水站附近,负责为循环水站,冷冻站的10kV用电设备供电,并为以上装置区域和综合泵站、脱盐水站、提纯、工艺废料、废气残液、歧化、回收、泡末消防站、硅粉库、三氯氢硅合成及废气、氯化氢合成、液氯储存及汽化、污水处理、化学品库提供0.4kV电源和应急电源。
10kV车间变电所的10kV 高压柜、车间变压器、低压柜均设置在同一配电室内。10kV系统为单母线分段,母联开关设BZT装置。0.4kV系统为单母线分段,母联开关设BZT装置。配电室在二层,一层为电缆夹层。
为考虑今后发展, 10kV系统每段母线至少设置一台变压器备用柜、一台高压电机备用柜,每段至少留3台备用位置。0.22/0.38kV配电装置,同一规格的出线回路应留有20%的备用回路,且每个规格不得少于1个。每段至少留5台备用位置。10kV各单元微机保护装置安装在开关柜上。10kV的微机自动化装置应实现遥控、遥测、遥信、遥调。后台机安装在110kV总变控制室。对DCS实现通信。采用CAN网络、Modbus通讯公约、RS485接口。各10kV开关柜上设置开关状态电子显示器,并显示电流、电压、有
13
功功率、无功功率、断路器位置、手车及刀闸位置等。 2.3.变电所380V段 ·N1车间变电所(一)
供电范围:空分空压,冷氢化、尾气压缩、还原、制氢、综合维修、综合仓库工序等的低压用电负荷。
低压变压器为4x2500kVA(暂定) ·N2车间变电所(二)
供电范围:循环水站,冷冻站、综合泵站、脱盐水站、提纯、工艺废料、废气残液、歧化、回收、泡末消防站、硅粉库、三氯氢硅合成及废气、氯化氢合成、液氯储存及汽化、污水处理、化学品库等的低压用电负荷。
低压变压器为4x2500kVA(暂定) 2.4应急电源:
1.多晶硅装置大约有1300kW应急用电负荷。在车间变电所(一)旁边设置柴油机房,内装2台1250kW柴油发电机组(暂定)
2. 车间变电所(一)供电区域内的空分空压,冷氢化、尾气压缩、还原、制氢、综合维修、综合仓库工序及车间变电所(二)供电区域内的所有电动机回路的应急负荷由柴油发电机提供电源。
3.车间变电所(二)供电区域内应急照明负荷由车间变点所(二)内的EPS装置提供。
4. 应急用电负荷有待各专业提出条件,再确定柴油发电机组容量。
5. 柴油发电机接至低压配电室应急母线段,应急用电负荷接至应急母线段上。
七 功率因数补偿
根据本工程负荷特点,功率因数补偿将采用静电电容器。为减少无功输送在线路上造成的有功损失,尽可能采取就地补偿原则。对于10kV负荷,将分别在110kV总变电所10kV母线和各车间变点所10kV母线上分别设置无功功率补偿静电电容器, 补偿后的功率因数应在0.95以上。
…… 此处隐藏:2228字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音