导读: 低电压保护:带时限动作于信号或跳闸。 接地故障保护:带时限动作于信号或跳闸。 母线失压保护:带时限动作于信号或跳闸。 8. 10kV电缆继电保护 所有的10kV出线电缆须设置零序保护,动作于跳闸。 9. 低压系统 380V

低电压保护:带时限动作于信号或跳闸。 接地故障保护:带时限动作于信号或跳闸。 母线失压保护:带时限动作于信号或跳闸。 8. 10kV电缆继电保护

所有的10kV出线电缆须设置零序保护,动作于跳闸。 9. 低压系统

380V负荷中心的进线和母联利用开关自身作速断和过电流保护,设微机监控系统对运行状态进行实时监控。

电动机:利用开关作短路保护,用热继电器作过负荷保护。 单相负荷的相线及中性线装设短路保护。 10. 电动机的控制、信号

电机的控制方式为现场控制方式。如工艺有特殊要求,可在控制室及现场两处控制。其余与DCS的联锁及信号按工艺条件设计。

10kV电机控制电源采用直流220V。低压电机控制电源采用交流220V。直流220V电源来自直流电源柜。交流220V电源来自各自低压出线回路。

10kV和0.4kV电动机在高低压柜上设置状态信号指示灯。现场操作柱(箱)上装运行、停止指示灯,现场起停开关采用3位转换开关;遥控选择开关的安装与否,按工艺要求,如需要,安装在现场操作柱(箱)上。

所有电动机的运行状态及故障信号均输入DCS系统。380V电动机的单相接地故障以公共报警信号的形式送入电气控制室内设置的一报警箱。

对于功率较大,不能直接起动的电动机,将采用降压启动装置。 对于低压电机采用ST500型马达保护器。 11. 备用电源自动投入装置

备用电源自动投入装置设置如下: 110kV进线和母联断路器之间; 10kV进线和母联断路器之间; 380V进线和母联断路器之间; 380V应急母联与应急进线断路器之间;

保护装置的最小灵敏系数要求及对继电保护和自动装置的其它要求均符合GB50062-92的规定。 12. 操作电源

16

110kV开关操作电源采用DC220V。 10kV开关柜操作电源采用DC220V。 微机保护测装置电源采用DC220V。 微机显示屏后台机采用UPS电源AC220V。 13. 监控

110kV、10kV的高压配电装置、380V负荷中心的进线和母联,应设置综合微机监控系统,对变电所的运行状况进行实时监控。并能实现四遥控制(遥测、遥控、遥信、遥调)。微机监控系统的后台机对低压系统仅监测,不保护。微机监控系统的电源应采用不间断电源(UPS)。

微机监控系统与DCS、生产运行调度管理系统间实现通讯,预留通讯接口、通讯规约,实现部分数据共享。微机监控系统与DCS执行同一套GPS卫星同步时钟系统。

在10/0.4kV系统中下列信号应送给DCS控制室

工厂电源信号

所有10kV和0.4kV电动机运行状态及故障信号 UPS的运行状态

UPS系统的电源故障信号 UPS系统的电池故障信号

九 测量仪表

1 .10kV进线:

10kV进线设置专用计量装置,有功电度表精度0.5级,无功电度表精度0.5级,配用电流互感器及电压互感器为0.2级。另设置三相电流、有功功率,无功功率、有功电度、无功电度、功率因数表等。10kV进线设置测量表计,有功电度表精度0.5级,无功电度表精度0.5级,配用电流互感器及电压互感器为0.2级。另设置三相电流、有功功率,无功功率、有功电度、无功电度、功率因数等。 2 10kV.、380V母联:

三相电流

各相电压、各线电压

3 10kV电压互感器柜:

4 10kV变压器出线柜: 三相电流、有功功率 5. 10kV整流变压器出线柜: 6. 10kV电动机:

三相电流、有功功率、有功电度、功率因数 .三相电流、有功功率

7. 10kV电容器组出线柜: 三相电流,无功功率

17

8. 10kV出线柜: 三相电流,无功功率 9. 380V进线柜: 10. 380V低压电动机:

对于3kW及以上或工艺要求的低压电动机回路装设电流表。 11 .220V直流系统:

220V蓄电池及充电器装设双向刻度的直流电流表和电压表。 12 其它:

用于生产装置经济技术考核,有功电度表精度2级,无功电度表精度3级,配用电流互感器为1级。

所有高低压盘上表计均采用数智能显表,现场操作箱(柱) 上表计采用指针表。 13.上述开关柜,如需计量多种参数,应选用多功能表。

三相电流、电压、有功功率,无功功率、

有功电度、无功电度、功率因数

十 电压选择

1 电动机 ≥200kW 采用AC10kV; <200kW 采用AC 380V。 2 照明系统 AC220/380V 3 控制电压

110kV组合电器 DC220V , AC380V 10kV开关柜 DC220V MCC柜 AC220V

4 DC系统 输入AC380,输出DC220V 5 UPS系统(仪表专业用) 输入AC380,输出AC380V/220V 6 便携式检修灯 输入AC220,输出AC24V,12V 7 高压电机 AC10kV,用3芯电缆供电 8 低压电动机 AC 380V,用4芯电缆供电 9 电动阀 AC 380V,用4芯电缆供电 10 电动阀 AC 220V,用3芯电缆供电

11电机加热器 AC 220V,用2芯电缆(1PH+N)供电

18

12 动力检修箱电源 AC 380V,100A,用5芯电缆(3PH+N+PE)供电

13 照明配电箱电源 AC 380/220V,用5芯电缆(3PH+N+PE)供电

14 灯具(防爆场所及生产装置) AC 220V,用3根BV导线(1PH+N+PE)供电

15 灯具与照明插座(非防爆场所) AC 220V,用3根BV导线(1PH+N+PE)供电

十一 配电设计

1 设计原则

电气设计和安装应符合安全、环保和卫生要求。 电气设计和安装应符合当地政府相关的法规要求。 电气设备应满足当地气候条件和环境影响。 电气设计必须保证供电的可靠性和运行的安全性。 2电动机启动方式的选择

电动机一般将采用直接启动方式。若大电机不能直接启动,则应考虑采用软启动器。成套包设备自带操作控制系统。根据工艺要求,部分电动机将采用变频调速。 3 检修电源

各生产装置和厂房应有检修电源,根据需要设置一定数量的检修电源箱和插座,其供电范围按30米左右考虑。 4 UPS电源:

为满足仪表双电源供电要求,装置内设置了1套UPS供电电源系统,其主电源及旁路电源分别取自两段主母线。

十二 危险区域划分

危险区域划分原则:

危险区域划分将遵循IEC79-10标准和GB50058-92《爆炸和危险环境电气装置设计规范》。

本设计将根据工艺危险性介质在生产、加工、处理、转运和贮存过程中出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行分区:

0区:连续或长期出现危险性介质的环境。

1区:在正常运行时间时可能出现危险性介质的环境。

19

2区:在正常运行时不可能出现危险性介质的环境,或即使出现也仅是短时存在危险性介质的环境。

其它区域则为非危险区域。 防爆等对电气设备材料要求: 危险区域电气设备选型:

危险区域内电气设备根据GB50058-92或IEC-79来确定。 爆炸性气体环境电气设备的选择符合下列规定:

根据爆炸危险区域的分区,电气设备的种类和防爆结构的要求,选择相应的电气设备。选用的防爆电气设备的级别和组别,不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。

爆炸危险区域内的电气设备 …… 此处隐藏:1833字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气设计统一规定(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453555.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)