曲靖卷烟厂技改项目制丝工房建筑工程项目施工组织设计(6)
进行上一层的铺土。
填方全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土找平夯实。
压实的一般要求:
密实度要求:填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数表示。压实系数为土的实际干密度与最大干密度的比值,本工程要求压实系数>0.94。最大干密度是当最优含水量时,通过标准的击实方法确定的。
压实遍数:
不同机械的分层厚度跟压实遍数:
表4-1 土方压实遍数
[4]
压实机具 平碾 振动压实机
质量控制与检验:
分层厚度 250-300 250-350
每层压实遍数
6-8 3-4
对密实度有要求的填方,在夯实之后,要对每层回填土的质量进行检测,一般采用环刀法(或灌沙法)取样测定土的干密度。
基坑内填土按每层100~500m2取样1组,基坑及管沟回填每20m~50m取样1组,但每层均不少于1组,取样部位在每层压实后的下半部。用灌沙法取样应为每层压实后的全部深度。
填土压实后的干密度应有90%以上符合设计要求,其余10%的最低值与设计值之差,不得大于0.08t/m3,且不应集中。
(5)土方回填应注意的问题:
未按要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类,试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位,应有处理方法和复验结果。
回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度,或夯实不够遍数,甚至漏夯,基底有机物或树根、落土等杂物清理不彻底等原因,造成回填土下沉。为此,应在施工中认真执行规范的有关规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。
本工程施工场地大,但堆场狭小,挖出土夹石尽量堆放在施工场地内。
4.3 混凝土结构工程施工方法
为保证工程进度与工程质量。本工程承台、地梁、框架粱、柱钢筋均使用直螺纹套筒进行连接。 钢筋的采购检验与存放:钢筋进场后必须严格按分批同等级、牌号、直径、长度挂牌堆放,存放钢筋的场地为现浇混凝土地坪,并设有排水坡度。堆放时,钢筋下用枕木或混凝土墩,垫离地面2Ocm,
第 24 页
以防钢筋锈蚀和污染。钢筋半成品标明分部、分层、分段和构件名称,同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋、尺寸、直径、根数。用雨布覆盖钢筋堆场。
4.4 模板工程
(1)施工准备
模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。
模板拼装:拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台;按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将模板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨;模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮;模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。
(2)质量控制:模板工程质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。模板安装工程质量要求如下:
表4-2 预埋件和预留孔洞的允许偏差表
项目 预埋钢板中心线位置 预埋管、预留孔中心线位置 插筋 中心线位置 外露长度 中心线位置 外露长度 中心线位置 尺寸 允许偏差(mm) 3 3 5 +10,0 2 +10,0 10 +10,0 预埋螺栓 预留洞 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。偏差应符合以下规定:
表4-3 结构模版安装偏差表
第 25 页
项目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部尺寸 层高垂直度 基础 柱、墙、梁 不大于5m 大于5m 允许偏差(mm) 5 ±5 ±10 +4,-5 6 8 2 5 检验方法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 相邻两板表面高低差 表面平整度 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
模板拆除工程质量要求:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计
无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定:
表4-4 混凝土强度参数表
构件类型
构件跨度(m) ≤2
达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百
分率(%) ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100
板
>2,≤8 >8
梁、拱、壳 悬臂结构 (3)工艺流程
≤8 >8 —
安装柱模板:搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→办预检。
安装梁模板:弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装另一侧模板→安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检
(4)成品保护
预组拼的模板要有存放场地,场地要平整夯实。模板平放时,要有木方垫架。立放时,要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方,以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上
第 26 页
堆放分散模板和配件。
工作面已安装完毕的墙、柱模板,不准在吊运其他模板时碰撞,不准在预拼装模板就位前作为临时依靠,以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板,不可做临时堆料和作业平台,以保证支架的稳定,防止平面模板标高和平整产生偏差。拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬砸猛撬,以免混凝土的外形和内部受到损伤。
(5)应注意的质量问题
柱模板:涨模、断面尺寸不准防治的方法:根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距,以及对大断面柱使用穿柱螺栓和竖向钢楞,以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。施工应认真按设计要求作业。
柱身扭向防治的方法,支模前先校正柱筋,使其首先不扭向。安装斜撑(或拉锚),吊线垂直时,相邻两片柱模从上端每面吊两点,使线坠到地面,线坠所示两点到柱位置线距离均相等,保证柱模不扭向。
轴线位移,一排柱不在同一直线上。防治的方法:成排的柱子,支模前要在地面上弹出柱轴线及轴边通线,然后分别弹出每柱的另一个方向轴线,再确定柱的另两条 …… 此处隐藏:2429字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音