教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

落地式扣件钢管脚手架计算项目及公式(2)

来源:网络收集 时间:2026-04-28
导读: 五、最大搭设高度计算 1、不考虑风荷载时,最大搭设高度计算 ?Af?(1.2NGK?1.4NQ)[H] = 1.2gk ?----轴心受压立杆的稳定系数 A —— 立杆净截面面积 (查表A=5.060cm2) f —— 钢管立杆抗压强度设计值,f =205.00N/m

五、最大搭设高度计算

1、不考虑风荷载时,最大搭设高度计算

?Af?(1.2NGK?1.4NQ)[H] =

1.2gk

?----轴心受压立杆的稳定系数

A —— 立杆净截面面积 (查表A=5.060cm2)

f —— 钢管立杆抗压强度设计值,f =205.00N/mm2;

NGK-----构配件自重标准值产生的轴向力= NG2+NG3+NG4 NQ-----活荷载标准值

gk -----每米立杆承受的结构自重标准值 (查表) 2、考虑风荷载时,最大搭设高度计算

[H] =

?Af?[1.2NGK?0.9*1.4*(NQ??A*MWK/W)]1.2gk

MWK----风荷载产生的弯矩标准值= Wk la h2/脚手架高度 W —— 立杆净截面模量(抵抗矩)(查表W=5.260cm3) 3、取两次计算的较小值 六、连墙件的计算 Nl=Nlw+ NO 连墙件强度验算公式 : Nl

?0.85*A*f

m

连墙件稳定性验算公式:

Nl

?0.85*?*A*f

连墙件扣件抗滑承载力验算公式: Nl

? R

C

式中:Nl----连墙件轴向设计力

Nlw---风荷载产生的连墙件轴向力设计值 Nlw=1.4* WK*AW

NO----连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);单排架取2KN,双排架取3KN。

A---连墙件的净截面面积 Am----连墙件的毛截面面积

AW-------单个连墙件所覆盖的脚手架外侧面的迎风面积

?---连墙件的稳定系数,根据连墙件长细比查表取得。

f —— 连墙件的抗压强度设计值(钢管取f =205.00N/mm2) RC---扣件抗滑承载力设计值(查表,单扣件取8.0kN,双扣件取12.0kN)

七、立杆的地基承载力计算

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求: pk = Nk /A≤ fg

式中:pk —— 脚手架立杆基础底面处的平均压力标准值

Nk —— 上部结构传至基础顶面的轴向力标准值Nk = NG +NQ

A —— 基础底面面积 (m2);①仅有立杆支座时,A取支座板

的底面积②在支座下设厚度为50-60mm的木垫板(或木脚手

板),则A=a*b(a和b为垫板的两个边长,且不小于200mm),当A的计算值大于0.25m2时,则取A = 0.25 m2计算③在支座下采用枕木做垫木时,A按枕木的地面积计算④当一块垫板或垫木上支承2根以上立杆时,A=a*b/n(n为立杆数)。 fg—— 地基承载力设计值 (kN/m2) 地基承载力设计值应按下式计算 fg = kc × fgk

式中:kc —— 脚手架地基承载力调整系数(查表)

fgk —— 地基承载力标准值(查表或参照结构设计说明)

落地式扣件钢管脚手架计算项目及公式(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453468.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)