来源:网络收集 时间:2026-04-28
导读: 落地式扣件钢管脚手架计算项目及公式 一、 小横杆计算 1、 小横杆抗弯强度计算 σ=M/W ?f 式中:σ---弯曲正应力 M---最大弯矩值(N*mm) W-----截面模量(mm3)(查表5.26*103 mm3) f------钢材的抗弯强度设计值(205N/mm2) M=q lb 2/8 q=1.2(P1+P2)+1.4Q

落地式扣件钢管脚手架计算项目及公式

一、 小横杆计算

1、 小横杆抗弯强度计算

σ=M/W

?f

式中:σ---弯曲正应力

M---最大弯矩值(N*mm)

W-----截面模量(mm3)(查表5.26*103 mm3)

f------钢材的抗弯强度设计值(205N/mm2) M=q lb 2/8

q=1.2(P1+P2)+1.4Q

式中:q---荷载计算值

lb ---脚手架横距

1.2---恒荷载分项系数

1.4---活荷载分项系数

P1---小横杆的自重标准值(0.04KN/m)

P2---脚手板的荷载标准值=脚手板的自重标准值(查表)*纵

距/每纵距内的跨数

Q---活荷载标准值=施工均布荷载标准值(查表)*纵距

/每纵距内的跨数 2、小横杆挠度计算

V= 5q lb 4/384EI

? [v]

式中: V----小横杆最大挠度(mm)

[v]---小横杆的容许挠度(查表可知:l/150与10mm)

q -----荷载计算值= P1+P2+Q

E---钢管弹性模量(查表E =2.06*105N/ mm2) I---钢管惯性矩(查表I=12.71*104mm4)

二、大横杆计算 1、大横杆抗弯强度计算

σ=M/W

?f

式中:σ---弯曲正应力

M---最大弯矩值(N*mm)=均布荷载最大弯矩+集中荷载最大弯矩

W-----截面模量(mm3)(查表5.26*103 mm3) f------钢材的抗弯强度设计值(205N/mm2)

均布荷载最大弯矩=三等跨梁内力系数(查表)* 1.2ql2

q---大横杆自重标准值(0.04KN/m) la ----脚手架纵距

集中荷载最大弯矩=三等跨梁内力系数(查表)*Pl P =【1.2(P1+P2)+1.4Q】/n P---集中荷载荷载计算值

P1----小横杆自重标准值=0.04* lb

P2----脚手板的荷载标准值=脚手板的自重标准值(查表)* la* lb

/每纵距内的跨数

Q---活荷载标准值=施工均布荷载标准值(查表)* la* lb /每纵

距内的跨数

n---每纵距内小横杆根数 2、大横杆挠度计算 V

? [v]

V=均布荷载最大挠度+集中荷载最大挠度

均布荷载最大挠度=三等跨梁挠度系数(查表)*q* la 4/100EI

q---大横杆自重标准值(0.04KN/m)

集中荷载最大挠度=三等跨梁挠度系数(查表)*P* la 3/100EI

P----集中荷载计算值=P1+P2+ Q 三、扣件抗滑力的计算

R

?R

C

R=1.2(P1+P2)+1.4Q

R---纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

RC---扣件抗滑承载力设计值(查表,单扣件取8.0kN,双扣件取12.0kN) P1---大横杆自重标准值= q* la

P2---脚手板荷载标准值=脚手板的自重标准值(查表)* la* lb/2 Q---活荷载标准值=施工均布荷载标准值(查表)* la* lb /2 四、立杆稳定性计算 1、脚手架荷载标准值计算

①不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N=12NG+1.4NQ

NG=NG1+NG2+NG3+NG4

NQ-----活荷载标准值=施工均布荷载标准值(查表)*同时施工层数* la* lb /2

NG----恒荷载标准值

NG1----立杆承受的结构自重标准值= 每米立杆承受的结构自重标准值(查表)*脚手架高度

NG2----脚手板荷载标准值=脚手板的自重标准值(查表)* 搭设脚手板层数*la*(lb+内排架距墙宽度)/2

NG3----栏杆与挡脚板荷载标准值=栏杆与挡脚手板自重标准值(查表)* 搭设脚手板层数*la

NG4----吊挂的安全设施荷载标准值=密目式安全网自重标准值(0.01KN/m2)* la*脚手架高度

②考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N=12NG+0.9*1.4NQ

③风荷载标准值计算公式

WK=UZ*US*WO

WK----风荷载标准值

UZ ---风荷载高度变化系数(查表) US----- 风荷载体型系数(查表) WO-----基本风压(查表或图纸设计说明) 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式 MW =0.9×1.4*MWK

MWK =Wk la h2/脚手架高度 MWK----风荷载产生的弯矩标准值 h----脚手架步距 2、立杆的稳定性计算

①不考虑风荷载时的立杆稳定性计算 σ=N /ΦA

?f

式中: N —— 立杆的轴心压力设计值

i —— 计算立杆的截面回转半径,查表i=1.59cm; k —— 计算长度附加系数,取1.155;

u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,(查表) l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定, A —— 立杆净截面面积 (查表A=5.060cm2) W —— 立杆净截面模量(抵抗矩)(查表W=5.260cm3) λ —— 长细比,为 l0/i

λ0 —— 允许长细比(k取1),l0/i《=210

φ —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i的结果查表 σ —— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2); f —— 钢管立杆抗压强度设计值,f =205.00N/mm2;

②考虑风荷载时的立杆稳定性计算 σ=(N /ΦA)+ MW/W

?f

…… 此处隐藏:416字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
落地式扣件钢管脚手架计算项目及公式.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453468.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)