导读: 农行南侧综合楼工程 质量通病防治专项施工方案 (3)除卫生间和地下室外,后置的穿楼板的套管应在地面粉刷或铺设饰面之雨埋设穿楼板套管的固定可在套管两端处焊两根圆钢,搁置在地面上,然后用砂浆封堵洞隙。若洞隙较

农行南侧综合楼工程 质量通病防治专项施工方案

(3)除卫生间和地下室外,后置的穿楼板的套管应在地面粉刷或铺设饰面之雨埋设穿楼板套管的固定可在套管两端处焊两根圆钢,搁置在地面上,然后用砂浆封堵洞隙。若洞隙较大,板底应加托板,托板用铁丝吊在套管两侧的圆钢上,然后浇筑细石混凝土封堵封堵前须用水冲洗,楼板堵洞宜采用二次灌堵,且抹面平整,完成后浇水养护并用水试验,确保套管与楼板之间封堵密实,不渗不漏。套管与管道之问应采用阻燃密实材料和防水油膏填实。

5.塑料排水管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节问距不得大于4m。

6.管道在经过建筑物伸缩缝及沉降缝处,应设置补偿装置。

7.镀锌钢管应采用螺纹、丝扣法兰或卡套式(沟槽式)连接,一般不得采用焊接;若镀锌钢管局部确需焊接(包括焊接法兰),应进行二次热浸镀锌处理。

8.沉箱式卫生间二次排水在隐蔽前应做通水试验,并做好检查记

国强建设集团有限公司

- 21 -

农行南侧综合楼工程 质量通病防治专项施工方案

录。

第九节、建筑电气工程通病防治的技术措施

一、施工措施

1.开关、插座安装及接线应满足以下要求:

(1 )同回路插座间连接的接地(PE)线,严禁串联连接,应采用接线帽或焊锡等可靠的水久连接方式;

(2)导线分支接头优先采用压接帽连接;若采用缠绕搪锡方法,包扎绝缘层应不低于原来导线的绝缘强度,接线处的连接导线绝缘层受损处,要求重新包扎好;

2.禁止吊顶内的线管敷设不到位,线管末端未敷设到箱、盒内,有导线裸露的现象;

3.禁止用聚氯乙烯玻纤管作电线导管暗埋在楼板和墙体内或用于电线导管间和电线导管与箱、盒的连接。

4.防雷、接地系统应满足以下要求:

国强建设集团有限公司

- 22 -

农行南侧综合楼工程 质量通病防治专项施工方案

(1)幕墙金属框架及金属门窗、所有突出屋面的金属构架及设备均应按设计要求就近与防雷接地线可靠电气连接,且连接处的不同金属间应有防电腐蚀措施。

(2)设备金属外壳及设备基础、设备支架等可接近裸露导体应就近与接地干线可靠电气连接。

(3)非镀锌电缆桥架、线槽间连接板和螺纹连接的金属导管接头的两端跨接接地线应采用截面不小于 4mm2的铜芯导线,其中导管、线槽应采用的跨接地线应为铜芯软导线。

(4)接地〔含跨接)连接点防松装置应齐全、可靠;连接面的涂层应先局部清除,确保接触良好。

(5)金属导管、线槽(母线槽)、桥架全长应不少于2处与接地干线可靠电气连接;其中母线槽和桥架的支架也应不少于2处与接地干线可靠电气连接。

(6)总等电位联结线端子箱安装在进线总配电箱近旁,将接地干线和引入建筑物的各类金属管道(如上下水、热力、煤气等管道)以及自建筑物外可能引入约危险故障电压的其他可导电体和周围其他外露可导电体与总等电位联结端子板连接,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,支线间不应串联连接;

(7)局部等电位联结线端子箱应符合国家技术标准或设计要求,预留足够的端子连接点,螺帽、防松零件应齐全。

(8)套接紧定金属套管所选配的导管及接头、紧定螺钉、爪型螺母等连接件应符合《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》

国强建设集团有限公司

- 23 -

农行南侧综合楼工程 质量通病防治专项施工方案

(CECS120)的要求;导管与接头连接时,管端应插到止位环处,紧定螺钉应紧固并拧断钉头;导管与箱(盒)连接时,爪型螺母约爪应压紧并刺入箱(盒)壁。

(9)避雷针(带)、均压环、接地干(支)线焊连接时,圆钢与圆钢、圆钢与扁钢应双面施焊,搭接长度为圆钢直径的6倍;扁钢与扁钢应不少于三面施焊,搭接长度为扁钢宽度的2倍。

(10)接头焊缝应连续饱满,焊渣应清除干净;除埋设在混凝土中的以外,接头应防腐良好。

(11)镀锌管道的防雷连接应采用抱箍式连接卡与系统连接。不得直接在镀锌管上焊接。

5.严禁在火灾备用照明和疏散照明(包括各种指示标志灯)输出回路中连接插座。

6.建筑物内的电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵,预留孔洞和管线穿楼板孔洞应采用防火封堵材料封堵。

第十节、通风与空调工程通病防治的技术措施

一、图纸设计

1.本工程分为防烟与排烟系统 二、施工措施

1.有不燃要求的材料使用前,应查验材料质量证明文件、性能检验报告;安装前做点燃试验,合格后方可使用。

国强建设集团有限公司

- 24 -

农行南侧综合楼工程 质量通病防治专项施工方案

2.防排烟系统柔性短管长度宜为1 50~300m m,防排烟系统柔性短管连接处应严密、牢固可靠。

3.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。 4.在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害约柔性材料封堵。

5.通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须设防护罩〔网)或采取其他安全设施。

6.空调保温管道在安装前,应预埋穿墙、穿楼板的套管,套管应满足保温层的厚度。

国强建设集团有限公司

- 25 -

…… 此处隐藏:315字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
质量通病防治 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452902.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)