电子有限公司安全预评价报告 - 图文(9)
×××××××电子束辐射加工项目安全预评价报告
防给水,当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 8.1.3管道设计
项目可研提到:拟建项目消火管沿建筑物四周环状布置,符合要求。但在下一步设计时,还应根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.7条及第8.2.8条规定要求明确:向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;室外消防给水管道的直径不应小于DN100;室外消火栓应沿道路设置;室外消火栓的间距不应大于120.0m;消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m。
8.2灭火器配置安全性评价
灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,是消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。
拟项目可研未提及灭火器的配置情况,建议在下一步设计中,应根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第1.0.3条的规定,将灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置作为建筑消防工程设计的内容,并在工程设计图纸上标明。
8.3 消防电气系统安全性评价
拟建项目可研提到:工程设置两路独立10KV电源运行方式,具备二级负荷能力,符合要求。但在下一步设计时还应根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第11.1.4条规定,明确消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。
41
×××××××电子束辐射加工项目安全预评价报告
8.4消防报警系统评价
拟项目可研未提及消防报警系统的配置情况,建议在下一步设计中,应根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998)第5章的相关要求明确拟建项目的火灾自动报警系统的设计情况。
8.5 评价结论
×××××××拟建电子束辐射加工项目的消防设施基本符合要求,但不够完善,建议在进一步的施工设计中,应明确以下内容:
(1)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.6.8条及第8.6.9 条规定,消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。消防水泵应保证在火警后30s 内启动。消防水泵与动力机械应直接连接。 (2)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.6.1条及第8.6.2 条规定,拟建项目应设置消防水池,消防水池应符合下列规定:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
(3)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.3.3条规定,室外消防给水,当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
(4)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.7条及第8.2.8条规定,向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;室外消防给水管道的直径不应小于DN100;室外消火栓应沿道路设置;室外消火栓的间距不应大于120.0m;消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m。 (5)拟项目应根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第1.0.3条的规定,将灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置作为建筑消防工程设计的内容,并在工程设计图纸上标明。
42
×××××××电子束辐射加工项目安全预评价报告
(6)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第11.1.4条规定,消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。
(7)根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998)第5章的相关要求明确拟建项目的火灾自动报警系统的设计情况。
9 有害因素防范措施安全评价
根据《企业职工事故伤亡分类》(GB/T64411-1986)、
43
《生产过程危险和
×××××××电子束辐射加工项目安全预评价报告
有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2009)、《职业病危害因素分类目录》(卫法监发[2002]63号)、《工业企业卫生设计标准》(GBZ1-2010)等标准、规范,对×××××××拟建电子束辐射加工项目可研报告的相关内容进行分析,其潜在的有害因素主要有电离辐射、中毒、噪声、采光照明不良等。
9.1 防电离辐射措施评价
9.1.1生产过程中存在的电离辐射及其危害分析 拟建项目电子加速器运行时会产生X射线。
X射线对人体会造成危害,人体组织受损的轻重取决于放射线剂量大小、受损伤的细胞多少、范围和受照部位的器官和组织的重要与否。一般认为,放射的直接损伤表现为细胞的死亡,不能再增殖新的组织,抵抗力降低,血管破裂出血,组织崩溃,出、凝血时间延长等。放射的间接损伤可以引发肿瘤、白血病,寿命缩短,反复感染,发生贫血和溃疡等。放射的局部损伤可在受照后几个月或几年后才出现。全身性疾病只有在机体内几个器官组织受损或全身受照时才发生。
9.1.2 防电离辐射措施评价
为防止X射线对人体会造成危害,项目可研提到:
(1)拟建电子束辐射加工生产车间辐照厅底层布置,控制室和辐照室出入口建有多重Z型迷道,辐照室屏蔽厚度按安全系数2倍确定,一楼辐照室设计有1700mm厚的外围屏蔽墙,中间墙体厚度为1400mm,迷路墙厚为500mm,迷路进口和出口均设有屏蔽门,使用含3mm铅厚度的不锈钢门。
(2)为了保证加速器正常运行,避免人员误入加速器厅和辐照厅时发生误照事故,拟建项目采用加速器安全联锁系统,以“即使装置出现故障,仍能保证系统安全”的原则。这一联锁系统包括两部分:人身安全联锁和机器安全联锁。
人身安全联锁:
钥匙开关:只有当电源钥匙就位后,加速器才能启动出束,并在加速器室内、辐照室内和加速器控制台上均设有紧急停机开关。
光电装置:加速器大厅内入口和辐照厅内迷宫口均装有光电装置,当人员进入这两个厅时,该装置会发出光、电报警,并自动切断加速器电源。
防护门联锁:防护门上的锁只能用控制台上开关钥匙才能打开,并且一旦门打开,通过门上的联锁装置,同时切断加速器电源。
44
×××××××电子束辐射加工项目安 …… 此处隐藏:2361字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍