电子有限公司安全预评价报告 - 图文(6)
×××××××电子束辐射加工项目安全预评价报告
数区划图》(GB18306-2001)×××××××建省区划一览表,拟建场地×××××××市位于抗震设防烈度7度区,地震动峰值加速度值为0.15g,设计地震分组为第二组。
根据(《×××××××厂房岩土工程详细勘测报告书》,拟建场地地基等效剪切波速Vse≈(224.9~227.3)m/s,计算深度为20m。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)表4.1.6查得,建筑场地类别为Ⅱ类。场地整平至设计地坪后,由于拟建厂房场地下分布有(3.72~4.92)m厚度不等的①素填土层,综合判定该拟建场地属对建筑抗震不利地段。
拟建工程建(构)筑物按抗震等级烈度7度设防;建筑结构阻尼比取0.05。
该工程建(构)筑物抗震设计基本符合《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第3.4.4条、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)×××××××建省区划一览表等规范要求。
5.6.2建(构)筑物、作业场所安全疏散措施评价
该工程标准厂房内南侧中部、北侧中部、厂房内中部和西侧西南角各设一处人行楼梯。同时标准厂房内北侧西北角设置一部2t货梯;西侧中部和厂房内中部均设置一部2t乘人电梯。
该工程用于疏散的门均加设闭门器;双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门拟安装信号控制关闭和反馈装置。
该工程建(构)筑物、作业场所安全疏散措施基本符合规范要求。但在下一步设计中应补充完善以下安全措施:
(1)标准厂房内各单独防火分区的安全通道和出入口应根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.7节和《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第3.5.5条规定要求进行设置。
(2)根据《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第4.1.5条~第4.1.9条规定,标准厂房内设备之间或设备与建(构)筑物及其他固定设施之间应按表4.15.规定设置安全间距;厂房内疏散通道及运输通道应设置明显的安全标线;易受车撞击的设备及门框、柱、墙等建筑部位,应设置醒目的标志,必要时应设置足够强度的护栏或采取其他保护措施;厂房内架空输送装置、各种管道及电缆桥架等悬挂物的假设高度应确保其
26
×××××××电子束辐射加工项目安全预评价报告
下方的人员、车辆、起重设备的正常通行;工作场所的地面应平坦、防滑、易清扫。
5.6.3高处坠落防护措施评价
该工程室内楼梯扶手高度为0.9m;当水平栏杆长度大于0.5m时,扶手高度为1.05m;室外楼梯扶手高度为1.1m。低窗台外窗,加设安全防护栏,缸砖踏步设置防滑条。临空栏杆垂直杆件间距不大于0.11m;栏杆离地面或屋面0.1m 高度不留空,做钢筋混凝土翻边。
以上高处坠落防护措施设计符合《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》(GB4053.3-2009)、《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》(GB4053.1-2009)和《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》(GB4053.2-2009)的相关规定要求。但应根据《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第4.1.10条规定,室内外所设的坑、壕、池、井、沟等构筑物应设围栏或盖板,及加设安全警示标识。
5.7 厂区给排水安全性评价
(1)厂区给水措施评价
×××××××电子束辐射加工项目厂区给水水源由市政自来水直供,供水压力为0.30MPa。该工程从厂区北面和南面分别引入一路DN200给水管,在厂区内环状布置,供厂区生活及消防用水。
北面引入一路DN200给水管专供消防用水,南面引入DN200给水管分两支路,一支路采用DN70给水管供生产、生活用水,另一支路采用DN200给水管道接入厂区内消防环状管网,消防环状管网采用DN200管道。
标准厂房屋顶拟设储水量为18t的消防水箱,且保证水箱最低储水量6t用于消防用水。
该工程最高日用水量为1.2m3;最大时用水量为0.3m3。 以上给水措施设计基本符合规范要求。 (2)厂区排水措施设计
该工程生产废水主要为加速器运行时用于冷却设备的普通冷却水;生活污水主要为工作人员日常生活污水。该工程生产废水、生活污水日排水量为1.1m3。
该工程主要有生产、生活污水和清净雨水,排水系统采取污水排水系
27
×××××××电子束辐射加工项目安全预评价报告
统和清净雨水排水系统分质、分流原则。
厂区雨水经厂区内雨水口、雨水沟及管道收集后排入厂区南面市政雨水Y10检查井,Y10检查井雨水排水管为DN400,管底标高为+17.98m。
厂区生产废水较少,厂区生产废水、生活污水经化粪池处理后排入厂区西南侧市政污水W9A检查井,W9A检查井排污管为DN300,管底标高为+18.40m。
以上厂区排水措施设计符合规范要求。 5.8评价结论及整改意见
×××××××电子束辐射加工项目平面布置合理,各功能分区明确,能够满足生产工艺要求;生产场所建(构)筑物火灾危险性类别、耐火等级、每个防火分区建筑面积占地面积设计基本符合规范要求;建(构)筑物抗震设防措施基本可行;给排水措施能满足生产、生活及消防用水要求。但还存在以下不足,需要整改完善:
(1)由于该项目初设阶段对标准厂房各层布置设计未给予详细说明,下一步设计中应对标准厂房各层布置予以完善。
(2)根据《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第3.5.7条规定,标准厂房内严禁设置员工集体宿舍。
(3)标准厂房内辐照间等辐射场所建(构)筑结构设计应根据《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第5.8节规定要求进行补充和完善,且设计、施工和安装等单位应具备相关的资质证书。
(4)标准厂房内各单独防火分区的安全通道和出入口应根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.7节和《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第3.5.5条规定要求进行设置。
(5)根据《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第4.1.5条~第4.1.9条和《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008)第6.1.2条、第6.1.3条规定,标准厂房内设备之间或设备与建(构)筑物及其他固定设施之间应按表4.15.规定设置安全间距;厂房内疏散通道及运输通道应设置明显的安全标线;易受车撞击的设备及门框、柱、墙等建筑部位,应设置醒目的标志,必要时应设置足够强度的护栏或采取其他保护措施;厂房内架空输送装置、各种管道及电缆桥架等悬挂物的假设高度应确保其下方的人员、车辆、起重设备的正常通行;工作场所的地面应平
28
×××××××电子束辐射加工项目安全预评价报告
坦、防滑、易清扫;跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m,且厂区内应设置道路交通标志。
(6)根据《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第4.1.10条规定,室内外所设的坑、壕、池、井、沟等构筑物应设围栏或盖板,及加设安全警示标识。
29
×××××××电子束辐射加工项目安全预评价报告
6 生产工艺及设备安全性评价
6.1电子加速器辐照加工生产工艺及设备安全性评价 6.1.1电子加速器辐照加工生产工艺安全性评价
××××××××××××××厂引进电子加速器,用于辐照加工本公司所生产的聚合物正温度系 …… 此处隐藏:2144字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍