6万吨污水处理a2o工艺毕业设计 - 图文(7)
4.1.2具体平面布置
1、工艺流程布置
工艺流程布置根据设计任务书提供的面积和地形,采用直线型布置。这种布置方式生产联络管线短,水头损失小,管理方便,且有利于日后扩建。
2、构(建)筑物平面布置
按照功能,将污水处理厂布置分成三个区域:
1)污水处理区,由各项污水处理设施组成,呈直线型布置。包括:污水总泵站、格栅间、平流沉砂池、初沉池、A20构筑物、沉淀池、消毒池、鼓风机房。
2)污泥处理区,位于厂区主导风向的下风向,由污泥处理构筑物组成,呈直线型布置。包括:污泥浓缩池、贮泥池等。
3)生活区,该区是将办公室、宿舍、食堂、锅炉房、浴房等建筑物组合的一个区, 位于主导风向的上风向。 3、污水厂管线布置
污水厂管线布置主要有以下管线的布置: 1)污水厂工艺管道
污水经总泵站提升后,按照处理工艺经处理构筑物后排入水体。 2)污泥工艺管道
污泥主要是剩余污泥,按照工艺处理后运出厂外。 3)厂区排水管道
厂区排水管道系统包括构筑物上清液和溢流管、构筑物放空管、各建筑物的排水管、厂区雨水管。对于雨水管,水质能达到排放标准,可以直接排放,而构筑物上清液和溢流管与构筑物放空管及各建筑物的排水管,这些污水的污染物浓度很高,水质达不到排放标准,不能直接排放,设计中把它们收集后接入泵前集水池继续进行处理。
4)空气管道 5)超越管道
6)厂区该水管道和消火栓布置
由厂外接入送至各建筑物用水点。厂区内每隔120.0m的检间距设置1个室外消火栓。
4、厂区道路布置 1)主厂道路布置
由厂外道路与厂内办公楼连接的带路为主厂道路,道宽6.0m,设双侧1.5m的人行道,并植树绿化。
2)车行道布置
厂区内各主要构(建)筑物布置车行道,道宽4.0m呈环状布置。
3)步行道布置
对于无物品、器材运输的建筑物,设步行道与主厂道或车行道相连。 5、厂区绿化布置
在厂区的一些地方进行绿化。
4.2污水处理厂高程布置
为使污水能在各处理构筑物之间通畅流动,以保证处理厂的正常运行,需进行高程布置,以确定各构筑物及连接管高程。
为降低运行费用和便于维护管理,污水在处理构筑物之间的流动已按重力流考虑为宜;污泥也最好利用重力流动,若需提升时,应尽量减少抽升次数。为保证污泥的顺利自流,应精确计算处理构筑物之间的水头损失,并考虑扩建时预留的储备水头。
4.2.1主要任务
污水处理厂污水处理流程高程布置的主要任务是: 1、确定各处理构筑物和泵房的标高;
2、确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高;
3、通过计算确定各部分的水面标高,从而能够使污水沿处理流程在处理构筑物之间畅通地流动,保证污水处理厂的正常运行。
4.2.2高程布置原则
1、保证污水在各构筑物之间顺利自流。
2、认真计算管道沿程损失、局部损失,各处理构筑物、计量设备及联络管渠的水头损失;考虑最大时流量、雨天流量和事故时流量的增加,并留有一定的余地;还应考虑当某座构筑物停止运行时,与其并联运行的其余构筑物及有关的连接管渠能通过全部流量。
3、考虑远期发展,水量增加的预留水头。
4、选择一条距离最长,水头损失最大的流程进行水力计算。
5、计算水头损失时,一般应以近期最大流量作为构筑物和管渠的设计流量;计算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时的备用水头。
6、设置终点泵站的污水厂,水力计算常以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,逆污水处理流程向上倒推计算,以防处理后的污水不能自由流出。二泵站需要的扬程较小,运行费用较低。但同时应考虑挖土深度不宜过大,以免土建投资过大和增加施工上的困难。
7、在作高程布置时,还应该注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需要提升
的污泥量。
8、协调好高程布置与平面布置的关系,做到既减少占地,又有利于污水、污泥输送,并有利于减少工程投资和运行成本。
4.2.3高程布置结果
由于该污水处理厂出水排入市政排水总干管后,经终点泵站提升才排入河流,故污水处理厂高程布置由自身因素决定。
采用普通活性污泥法,辐流式二沉池、曝气池、初沉池占地面积较大,如果埋深设计过大,一方面不利于施工,也不利于土方平衡,故按尽量减少埋深。从降低土建工程投资考虑,出水口水面高程定为64m,则相应的构筑物和设施的高程可以从出水口逆流计算出其水头损失,从而算出来
高层布置计算过程
(1)简单计算过程
H?h1?h2?h3
h1—沿程水头损失 h1= il i—坡度i=0.005 h2—局部水头损失 h2=h1×50% h3—构筑物水头损失
a、巴氏计量槽
H=0.3m
巴氏计量槽标高 -1.7000m
b、消毒池的相对标高
排水口的相对标地面标高: 0.00m 消毒池的水头损失: 0.30m
消毒池相对地面标高: -1.4000m
c、沉淀池高程损失计算 l=40m
h1= il =0.005×40=0.20m h2= h1×50%=0.10m h3=0.45m
H2=h1+h2+h3=0.20+0.10+0.45=0.75m
沉淀池相对地面标高 -0.6000m
d、A2/O反应池高程损失计算 l=60m
h1= il =0.005×60=0.3m h2= h1×50%=0.15m h3=0.60m
H3=h1+h2+h3=0.6+0.15+0.30=1.05m
A2/O反应池池相对地面标高 0.4625m
e、平流式沉砂池高程损失计算 l=10m
h1= il =0.005×10=0.05m h2= h1×50%=0.025 h3=0.3m
H4=h1+h2+h3=0.05+0.025+0.30=0.375m
平流式沉砂池相对地面标高 0.8525m
f、细格栅高程损失计算 h1= 0.30m
h2= h1×50%=0.15m h3=0.30m
H5=h1+h2+h3=0.30+0.15+0.30=0.75m
细格栅相对地面标高 1.6025m
g、污水提升泵高程损失计算 l=8m
h1= il =0.005×8=0.04m h2= h1×50%=0.02m h3=0.20m
H6=h1+h2+h3=0.04+0.2+0.20=0.44m
污水提升泵相对地面标高 -4.1600m (2)详细计算过程
在污水处理工程中,为简化计算一般认为水流是均匀流。管渠水头损失主要有沿程水头损失和局部水头损失。
沿程水头损失按下式计算:
v2hf?2L?iL
CR式中 hf——为沿程水头损失,m;
L——为管段长度,m; R——为水力半径,m;
v——为管内流速,ms;
C——为谢才系数。
v2局部水头损失为: hm??
2g式中 ?——局部阻力系数。
(1)、构筑物水头损失
由于各构筑物的水头损失比较多,计算起来比较烦琐,本设计中若在设计计算过程中计算了的就用计算的结果,若在设计计算过程中没计算的就用经验数值。
构筑物水头损失见表4-1
表4-1 构筑物水头损失表
构筑物名称 中格栅 细格栅 平流沉砂池 污水提升泵房 水头损失(m) 0.14 0.75 0.38 0.24 构筑物名称 消毒池 …… 此处隐藏:1992字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介