导读: 污泥量Q?853.3?(100?97)?350?(100?95)?538.7m3/d 100?92538.7?4?89.8m3 24 贮泥池的容积 设贮泥时间为4h,则贮泥池的容积V? 贮泥池尺寸 取池深H=4m,则贮泥池面积S?VH?89.8?22.4m2 4 设计圆形贮泥池一座,直径D=5.4m

污泥量Q?853.3?(100?97)?350?(100?95)?538.7m3/d

100?92538.7?4?89.8m3 24 贮泥池的容积

设贮泥时间为4h,则贮泥池的容积V?

贮泥池尺寸

取池深H=4m,则贮泥池面积S?VH?89.8?22.4m2 4 设计圆形贮泥池一座,直径D=5.4m. 搅拌设备

为防止污泥在贮泥池终沉淀,贮泥池内设置搅拌设备。设置液下搅拌

机1台,功率10kw。

(5) 脱水间

压滤机选型:过滤流量89.8m3/d

设计2台压滤机,每台每天工作7h,则每台压滤机处理量

Q=

89.8=6.4m3/d2?7,选择DY15型带式压滤脱水机

加药量计算 设计流量89.8m3/d

絮凝剂PAM

投加量,以干固体的0.4%计

W=0.4%(8?53.33?%+3?50?5%) 63.3 构建筑物和设备一览表

序号 1 名称 格栅 规格 L×B = 2.65m×1.73m 数量 1座 设计参数 设计流量 Qd=60000m3/d 主要设备 HG-1200回旋式机械格栅1套 超声波水位计2套 螺旋压榨机(Φ300)1台 螺纹输送机(Φ300)1台 钢闸门(2.0X1.7m)4扇 手动启闭机(5t)4台 栅条间隙d?20.0mm 栅前水深h?0.82m 过栅流速v?0.9m/s 2 进水泵房 3 平流沉砂池 4 平流式初沉池 5 6 曝气池 辐流式二沉池 7 9 接触消毒池 加氯间 回流及 剩 10 余污泥泵房(合建式) 设计流量Q=3215 m3/h L × B = 单泵流量Q= 350m3/h 20m× 13m 1座 设计扬程H=6mH2O 选泵扬程H= 7.22mH2O 1mH2O=9800 Pa 设计流量 L×B×H= Q=3275 m3/h 10m×4.6m1座 水平流速v= 0.25 m/s ×2.3m 有效水深H1= 0.8m 停留时间T= 40S L×B×H= 设计流量Q= 3275 21.6m×13m3/h 75.8m×8m 座 表面负荷q= 2.0m3/(m2·h) 停留时间T= 2.0 d L×B×H = BOD为150,经初沉70m×55m1座 池处理,降低25% ×4.5m 设计流量Q= 2500m3/h 表面负荷q= D×H= 2座 1.5m3/(m2·h) Φ32.6m×固体负荷qs?144?192kgSS/(m2?d) 3.75m 停留时间T= 2.5 h 池边水深H1=2 m L×B×H= 设计流量Q=3275 m3/h 32.4m×1座 停留时间T= 0.5 h 3.6m×3m 有效水深H1=2 m 投氯量 300 kg/d L×B= 1座 氯库贮氯量按15d计 12m×9m L×B= 1座 10m×5m 螺旋泵(Φ1500mm,N60kw)5台,4用1备 钢闸门(2.0mX2.0m)5扇 手动启闭机(5t)5台 手动单梁悬挂式起重机(2t,Lk4m)1台 砂水分离器(Φ0.5m)2台 全桥式刮吸泥机(桥长40m,线速度3m/min, N0.55X2kW) 2台 撇渣斗4个 罗茨鼓风机(TSO-150,Qa15.9m3/min, P19.6kPa,N11kw)3台 消声器6个 全桥式刮吸泥机(桥长40m,线速度3m/min, N0.55X2kW) 2台 撇渣斗4个 出水堰板1520mX2.0m 导流群板560mX0.6m 注水泵(Q3~6 m3/h )2台 负压加氯机(GEGAL-2100)3台 电动单梁悬挂起重机(2.0t)1台 无堵塞潜水式回流污泥泵2台 钢闸门(2.0X2.0m)2扇 手动单梁悬挂式起重机(2t)1台 套筒阀DN800mm, Φ1500mm 2个 电动启闭机(1.0t)2台 手动启闭机(5.0t)2台 无堵塞潜水式剩余污泥泵3台

第四章 平面布置

在污水处理厂的厂区内有各处理单元的构筑物;连通各处理构筑物之间的管、渠极其他管线;辅助性建筑物;道路以及绿地等。因此,要对污水处理厂厂区内各种工程设施进行合理的平面规划。

4.1 污水处理厂平面布置

污水处理厂的平面布置包括:生产性的处理构筑物和泵房、鼓风机房、药剂间、化验室等辅助性建筑物以及各种管线等的布置。在厂区内还有道路系统、室外照明系统和美化的绿地设施。根据处理厂的规模大小,一般采用1:200~1:1000比例尺的地形图绘制总平面图,常用比例尺为1:500。

4.1.1平面布置原则

1、污水厂的厂区面积,应按项目总规模控制,并作出分期建设的安排,合理确定近期规模,近期工程投入运行一年内水量宜达到近期设计规模的60%。

2、污水厂的总体布置应根据厂内各建筑物和构筑物的功能和流程要求,结合厂址地形、气候和地质条件,优化运行成本,便于施工、维护和管理等因素,经技术经济比较确定。

3、污水厂厂区内各建筑物造型应简洁美观,节省材料,选材适当,并应使建筑物和构筑物群体的效果与周围环境协调。

4、生产管理建筑物和生活设施宜集中布置,其位置和朝向应力求合理,并应与处理构筑物保持一定距离。

5、污水和污泥的处理构筑物宜根据情况尽可能分别集中布置。处理构筑物的间距应紧凑、合理,符合国家现行的防火规范的要求,并应满足各构筑物的施工、设备安装和埋设各种管道以及养护、维修和管理的要求。

6、污水厂的工艺流程、竖向设计宜充分利用地形,符合排水通畅、降低能耗、平衡土方的要求。

7、厂区消防的设计和消化池、贮气罐、污泥气压缩机房、污泥气发电机房、污泥气燃烧装置、污泥气管道、污泥干化装置、污泥焚烧装置及其他危险品仓库等的位置和设计,应符合国家现行有关防火规范的要求。

8、污水厂内可根据需要,在适当地点设置堆放材料、备件、燃料和废渣等物料及停车的场地。

9、污水厂应设置通向各构筑物和附属建筑物的必要通道,通道的设计应符合下列要求:

1)主要车行道的宽度:单车道为3.5~4.0m,双车道为6.0~7.0m,并应有回车道; 2)车行道的转弯半径宜为6.0~10.0m; 3)人行道的宽度宜为1.5~2.0m;

4)通向高架构筑物的扶梯倾角一般宜采用30°,不宜大于45°; 5)天桥宽度不宜小于1.0m;

6)车道、通道的布置应符合国家现行有关防火规范要求,并应符合当地有关部门的规定。

10、污水厂周围根据现场条件应设置围墙,其高度不宜小于2.0m。

11、污水厂的大门尺寸应能容运输最大设备或部件的车辆出入,并应另设运输废渣的侧门。

12、污水厂并联运行的处理构筑物间应设均匀配水装置,各处理构筑物系统间宜设可切换的连通管渠。

13、污水厂内各种管渠应全面安排,避免相互干扰。管道复杂时宜设置管廊。处理构筑物间输水、输泥和输气管线的布置应使管渠长度短、损失小、流行通畅、不易堵塞和便于清通。各污水处理构筑物间的管渠连通,在条件适宜时,应采用明渠。

管廊内宜敷设仪表电缆、电信电缆、电力电缆、给水管、污水管、污泥管、再生水管、压缩空气管等,并设置色标。

管廊内应设通风、照明、广播、电话、火警及可燃气体报警系统、独立的排水系统、吊物孔、人行通道出入口和维护需要的设施等,并应符合国家现行有关防火规范要求。

14、污水厂应合理布置处理构筑物的超越管渠。 15、处理构筑物应设排空设施,排出水应回流处理。 16、污水厂宜设置再生水处理系统。

17、厂区的给水系统、再生水系统严禁与处理装置直接连接。

18、污水厂的供电系统,应按二级负荷设计,重要的污水厂宜按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。

19、污水厂附属建筑物的组成及其面积,应根据污水厂的规模,工艺流程,计算机监控系统的水平和管理体制等,结合当地实际情况,本着节约的原则确定,并应符合现行的有关规定。

20、位于寒冷地区的污水处理构筑物,应有保温防冻措施。

21、根据维护管理的需要, …… 此处隐藏:1668字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

6万吨污水处理a2o工艺毕业设计 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435377.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)