教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

东海滨城U1、7d地块分户验收方案1(4)

来源:网络收集 时间:2026-05-26
导读: 东海滨城U1、7d地块分户验收方案 验数量:全数检查。检查方法:水平尺和尺量检测。 管道、支吊架安装应平整牢固,该工程室内给水采用pp-r管,其支架间距应符合规范要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察、尺量

东海滨城U1、7d地块分户验收方案 验数量:全数检查。检查方法:水平尺和尺量检测。

管道、支吊架安装应平整牢固,该工程室内给水采用pp-r管,其支架间距应符合规范要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察、尺量及手板检查

水表安装,水表安装在便于检修,不受暴晒、污染和冻结的地方。检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定,观察和尺量检查,并检查水表安装平整牢固、水流指示方向正确。

水平管道纵、横方向弯曲允许偏差及立管垂直度允许偏差。检查数量:全数检查。检验方法:给水管道和阀门安装的允许偏差,用水平尺、直尺、拉线和尺量检查。

10、室内排水工程质量分户验收 10.1一般规定

室内排水管道及配件的安装应符合施工图、设计说明及其他设计文件的要求。 室内排水管道及配件的安装分户验收应按每户住宅划分为一个检验批,当分户检验批具备验收条件时,可及时验收,每户抽查数量不应少于相关规定。

每户住宅室内水管道及配件的安装观感质量全数检查,实测实量内容宜按照本规定的检查部位,检查数量,确定检查点,使用相关测量工具,认真测量全数记录。

10.2主控项目 生活污水管的坡度

生活污水管的坡度

项次 1 2 3 4 5 6

项次 1 2 3 管径(㎜) 50 75 110 标准坡度(?) 25 15 12 最小坡度(?) 12 8 6 管径(㎜) 50 75 100 125 150 200 标准坡度(?) 35 25 20 15 10 8 最小坡度(?) 25 15 12 10 7 5 15 东海滨城U1、7d地块分户验收方案 4 5 125 160 10 7 5 4 检查数量:全数检查。检验方法:采用水平次尺、拉线尺量进行全数检查,其均应大于最小坡度。

排水塑料管安装伸缩节,如设计无要求实时,伸缩节间距不得大于4米。检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定。

10.3一般项目

生活污水管道上设置检查口和清扫口,当设计无要求时,应符合施工验收规范规定,在立管上每可隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置暗装立管,在检查口处应安装检修门。

金属和塑料管支吊架安装,金属排水管道上的吊钩和卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2米,立管不大于3米,排水塑料管支吊架安装应符合下表规定:

排水塑料管支吊架最大间距(m)

管径(㎜) 立管 横管 50 1.2 0.5 75 1.5 0.75 110 2.0 1.10 125 2.0 1.3 160 2.0 1.6 检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定,观察和尺量检查。

室内排水管道安装,用于室内排水管道的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45度三通45度四通和90度三通或90度斜四通。检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定,观察和尺量检查。

室内排水管道安装允许的偏差,按照设计和施工质量验收规范规定。检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定、允许的偏差、采用水准仪、拉线尺量进行检查。

11、开关、插座安装质量分户验收 11.1主控项目

当交流、直不流或不同电压等级插座安装在同一场所时,应由明显区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座,配套的插座,应按交流、直不流或不同电压等级区别使用。检验方法:观察和使用不同种类插头检查 16

东海滨城U1、7d地块分户验收方案 插座接线必须符合下列规定:单项三孔插座,面对插座的右孔与相应线连接左孔与零线连接;三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔;插座的接地端子不与零线端子连接同一场所的三相插座接线的相序一致。接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。检验方法:运用漏电测试仪和相位检测仪在通电情况下全数检查。检查方法:观察通电全数

11.2一般项目

暗装插座安装面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂,划伤,装饰帽齐全,同一室内插座安装高度一致。检查方法:观察和利用卷尺检查。

开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离15㎝-20㎝,开关距地高度位位1.4m,相应型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,暗装的开关面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂,划伤,装饰帽齐全。检查方法:观察和利用卷尺检查。

12、成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装质量分户验收

12.1主控项目

照明配电箱的金属框架必须接地(PE)或接零(PEN)可靠、装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应有裸编织铜线连接,且有标识。检查方法:全数检查

照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护,盘内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,盘内保护导体最小截面积S P不应小于下表的规定。

保护导体的截面积

相线的截面积S(㎜) S≤16 6<S≤35 相应保护导体的最小截面积(㎜) S 16 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、SP)材质相同。检查方法:观察和利用螺丝刀,外径千分尺,全数进行检查。

柜、屏、台、箱、盘间线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5毫安,二次回路必须大于1毫安。

照明配电箱安装符合下列规定:

a箱内配线整齐、无绞接现象,导线连接紧密,不伤线芯,不断股,垫圈下螺丝两侧的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于两根,防松垫圈等零件齐全。

b箱内开关动作灵活可靠,带有漏电护保的回路,漏电护保装置动作电流不大 17

东海滨城U1、7d地块分户验收方案 于防0毫安,动作时间不大于0.1秒;

c照明箱内分别设置零线(N)和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护接地线经汇流排流出。

检查方法:观察和利用螺丝刀、内六角板手,漏电测试仪,全数检查。 12.2一般项目

控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求,箱盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰工整不易褪色。检查方法:观察和利用设计系统图纸,全数检查。

低压电器组合应符合下列规定发热原件安装在散热良好的位置,熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求,端子排安装牢固,端子有序号,强电弱电端子规格与芯线截面积大小适配。检查方法:观察和利用螺丝刀,设计系统图纸,全数检查。

箱盘间配线电流回路应采用额定电压不低于750V,线芯截面积不小于2.5㎜

2

的铜芯绝缘电线或电缆,二次回路连线应成束绑扎。检查方法:观察和利用螺丝刀,外径千分尺,全数进行检查。

连接箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当裕量;与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子,不松散断股,可转动部位的两端用卡子固定。检查方法:观察和利用螺丝刀,全部检查。

照明配电箱安装应符合下列规定:位置正确,部件齐全,箱体开孔与导线管管径试配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱盘涂层完整;箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确,箱不采用可燃材料制作,盘箱安装牢固,垂直度允许偏差不大于1.5?,底边距地面。检查方法:观察和利用螺丝刀,线坠,直尺,全部检查 13、建筑物等电位联结质量分户验收

13.1主控项目

等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环行网络,环行网络应就 …… 此处隐藏:2053字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

东海滨城U1、7d地块分户验收方案1(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435355.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)