东海滨城U1、7d地块分户验收方案1(4)
东海滨城U1、7d地块分户验收方案 验数量:全数检查。检查方法:水平尺和尺量检测。
管道、支吊架安装应平整牢固,该工程室内给水采用pp-r管,其支架间距应符合规范要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察、尺量及手板检查
水表安装,水表安装在便于检修,不受暴晒、污染和冻结的地方。检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定,观察和尺量检查,并检查水表安装平整牢固、水流指示方向正确。
水平管道纵、横方向弯曲允许偏差及立管垂直度允许偏差。检查数量:全数检查。检验方法:给水管道和阀门安装的允许偏差,用水平尺、直尺、拉线和尺量检查。
10、室内排水工程质量分户验收 10.1一般规定
室内排水管道及配件的安装应符合施工图、设计说明及其他设计文件的要求。 室内排水管道及配件的安装分户验收应按每户住宅划分为一个检验批,当分户检验批具备验收条件时,可及时验收,每户抽查数量不应少于相关规定。
每户住宅室内水管道及配件的安装观感质量全数检查,实测实量内容宜按照本规定的检查部位,检查数量,确定检查点,使用相关测量工具,认真测量全数记录。
10.2主控项目 生活污水管的坡度
生活污水管的坡度
项次 1 2 3 4 5 6
项次 1 2 3 管径(㎜) 50 75 110 标准坡度(?) 25 15 12 最小坡度(?) 12 8 6 管径(㎜) 50 75 100 125 150 200 标准坡度(?) 35 25 20 15 10 8 最小坡度(?) 25 15 12 10 7 5 15 东海滨城U1、7d地块分户验收方案 4 5 125 160 10 7 5 4 检查数量:全数检查。检验方法:采用水平次尺、拉线尺量进行全数检查,其均应大于最小坡度。
排水塑料管安装伸缩节,如设计无要求实时,伸缩节间距不得大于4米。检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定。
10.3一般项目
生活污水管道上设置检查口和清扫口,当设计无要求时,应符合施工验收规范规定,在立管上每可隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置暗装立管,在检查口处应安装检修门。
金属和塑料管支吊架安装,金属排水管道上的吊钩和卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2米,立管不大于3米,排水塑料管支吊架安装应符合下表规定:
排水塑料管支吊架最大间距(m)
管径(㎜) 立管 横管 50 1.2 0.5 75 1.5 0.75 110 2.0 1.10 125 2.0 1.3 160 2.0 1.6 检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定,观察和尺量检查。
室内排水管道安装,用于室内排水管道的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45度三通45度四通和90度三通或90度斜四通。检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定,观察和尺量检查。
室内排水管道安装允许的偏差,按照设计和施工质量验收规范规定。检查数量:全数检查。检验方法:按照设计和施工验收规范规定、允许的偏差、采用水准仪、拉线尺量进行检查。
11、开关、插座安装质量分户验收 11.1主控项目
当交流、直不流或不同电压等级插座安装在同一场所时,应由明显区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座,配套的插座,应按交流、直不流或不同电压等级区别使用。检验方法:观察和使用不同种类插头检查 16
东海滨城U1、7d地块分户验收方案 插座接线必须符合下列规定:单项三孔插座,面对插座的右孔与相应线连接左孔与零线连接;三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔;插座的接地端子不与零线端子连接同一场所的三相插座接线的相序一致。接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。检验方法:运用漏电测试仪和相位检测仪在通电情况下全数检查。检查方法:观察通电全数
11.2一般项目
暗装插座安装面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂,划伤,装饰帽齐全,同一室内插座安装高度一致。检查方法:观察和利用卷尺检查。
开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离15㎝-20㎝,开关距地高度位位1.4m,相应型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,暗装的开关面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂,划伤,装饰帽齐全。检查方法:观察和利用卷尺检查。
12、成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装质量分户验收
12.1主控项目
照明配电箱的金属框架必须接地(PE)或接零(PEN)可靠、装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应有裸编织铜线连接,且有标识。检查方法:全数检查
照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护,盘内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,盘内保护导体最小截面积S P不应小于下表的规定。
保护导体的截面积
相线的截面积S(㎜) S≤16 6<S≤35 相应保护导体的最小截面积(㎜) S 16 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、SP)材质相同。检查方法:观察和利用螺丝刀,外径千分尺,全数进行检查。
柜、屏、台、箱、盘间线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5毫安,二次回路必须大于1毫安。
照明配电箱安装符合下列规定:
a箱内配线整齐、无绞接现象,导线连接紧密,不伤线芯,不断股,垫圈下螺丝两侧的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于两根,防松垫圈等零件齐全。
b箱内开关动作灵活可靠,带有漏电护保的回路,漏电护保装置动作电流不大 17
东海滨城U1、7d地块分户验收方案 于防0毫安,动作时间不大于0.1秒;
c照明箱内分别设置零线(N)和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护接地线经汇流排流出。
检查方法:观察和利用螺丝刀、内六角板手,漏电测试仪,全数检查。 12.2一般项目
控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求,箱盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰工整不易褪色。检查方法:观察和利用设计系统图纸,全数检查。
低压电器组合应符合下列规定发热原件安装在散热良好的位置,熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求,端子排安装牢固,端子有序号,强电弱电端子规格与芯线截面积大小适配。检查方法:观察和利用螺丝刀,设计系统图纸,全数检查。
箱盘间配线电流回路应采用额定电压不低于750V,线芯截面积不小于2.5㎜
2
的铜芯绝缘电线或电缆,二次回路连线应成束绑扎。检查方法:观察和利用螺丝刀,外径千分尺,全数进行检查。
连接箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当裕量;与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子,不松散断股,可转动部位的两端用卡子固定。检查方法:观察和利用螺丝刀,全部检查。
照明配电箱安装应符合下列规定:位置正确,部件齐全,箱体开孔与导线管管径试配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱盘涂层完整;箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确,箱不采用可燃材料制作,盘箱安装牢固,垂直度允许偏差不大于1.5?,底边距地面。检查方法:观察和利用螺丝刀,线坠,直尺,全部检查 13、建筑物等电位联结质量分户验收
13.1主控项目
等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环行网络,环行网络应就 …… 此处隐藏:2053字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介