东海滨城U1、7d地块分户验收方案 3 4 5 阴阳角方正 分格条(缝)直线度 墙裙、勒脚上口直线度 4 3 3 用边长20厘米直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 注:普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查。 4.4实测项目说明:
一般抹灰工程质量分户验收实测内容分别是:立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、墙裙、勒脚上口直线度。检查时,宜在分户验收抽查点分布图中规定的房间,按照上述实测内容进行检查,并实数记录。
a、检查立面垂直度时,使用2m垂直检测尺等测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点宜设置在距墙角水平距离500,距地300位置且每面墙不少于1点。
b、检查表面平整度时,使用2m靠尺和塞尺等测量工具,对房间每面墙体进行测量。
c、检查普通抹灰阳角方正以及高级抹灰的阴阳角方正时,使用边长为20厘米的直角检测尺等测量工具,对房间每个阴阳角进行测量,测量点宜设在墙角距地高1米处,且不少于1点。
d、检查墙裙上口直线度时,采用拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺等有关测量工具,对房间每面墙体墙裙上口处进行测量,测量点不少于1点。 5、门窗安装质量分户验收
5.1检查内容:门窗安装工程分户质量验收内容,可根据施工结束后观察到的观感和使用功能以及实测项目的质量进行确定。
5.2质量标准、检查数量、方法 一般规定:
a、门窗安装工程应符合施工图、设计说明及其他设计文件的要求。
b、门窗安装工程分户验收应按每户住宅划分为一个检验批。当分户检验批具备验收条件时,可及时验收。每户应全数检查。
c、每户住宅门窗安装工程观感质量应全数检查。以房间为单位,检查并记录。 d、实测实量内容应按照分户验收方案规定的检查部位、检查数量,确定检查点。当量取长度、高度尺寸时确定实测值的基准值,记录在相应项目表格中第一个空格内,实测值或基准值相减的差值在允许偏差范围内判为合格,当超出允许偏差时应在此实测值记录上画圈作出不合格记号,以便判断不合格点是否超出允许偏差1.5 10
东海滨城U1、7d地块分户验收方案 倍和不合格点率。实测值应全数记录。
e、当分户检验批的主控项目的质量经检查全部合格,一般项目的合格点率达到80%及以上,且不得有严重缺陷时(不合格点实测偏差,应小于允许偏差的1.5倍),判为合格。
f、当实测偏差大于允许偏差1.5倍,或不合格点率超出20%时,应整顿并重新验收,记录整改项目测量结果。
主控项目:
a、门窗的品种、类别、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求。检验方法:观察;尺量检查。
b、门窗框、副框和扇的安装必须牢固。检验方法:观察;手扳检查。 c、当门窗有拼樘料时,窗框必须与拼樘撩连接紧密,固定点间距应不大于600㎜。检验方法:观察;手扳检查;量尺检查。
d、门窗扇应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有脱落措施。检查方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。
e、门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置正确,功能应满足使用要求。检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。
f、门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。
一般项目:
a、门窗表面应洁净、平整、光滑,大面应无划痕、碰伤。检验方法:观察。 b、门窗扇的密封条不得脱槽。旋转间隙应基本均匀。检验方法:观察。 c、门窗扇的开关力应符合相关规定
d、玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽。检验方法:观察。
e、排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。检验方法:观察。 f、门窗安装的允许偏差和检验方法应符合门窗安装做法表的规定。 5.3实测项目说明:
门窗安装工程质量分户验收实测内容分别是:门窗槽口宽度、高度;门窗槽口对角线长度差;门窗框的正、侧面垂直度;门窗横框的水平度;门窗很框标高;门窗竖向偏离中心;双层门窗内外框间距;同樘平开门窗像邻扇高度差;平开门窗铰 11
东海滨城U1、7d地块分户验收方案 链部位配合间隙;推拉门窗扇与框搭接量;推拉门窗扇与竖框平行度。检查时,宜对分户验收抽查点分布图中规定的门窗,按照上述实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量进行检查,并全数记录。
a、检查门窗槽口宽度时,使用钢尺等测量工具,距门窗槽口上下300位置,水平测量个1点。(计算基准值)
b、检查门窗槽口高度时,使用钢尺等测量工具,距门窗槽口左右200位置,竖向测量各1点。(计算基准值)
c、检查门窗槽口对角线长度差时,使用钢尺等测量工具,在门窗槽口的企口方向,分别量取槽口对角线长度,两个方向长度分别记录。
d、检查门窗框的正、侧面垂直度时,使用1m垂直检测尺等测量工具,在一侧门窗竖框中心位置的正、侧面,个测量1点。
e、检查门窗横框的水平度时,使用1m水平尺和塞尺等测量工具,在上横框下口中心位置测量1点。
f、检查门窗横框标高时,使用钢尺等测量工具,测量上横框下口距1米线高度尺寸,测量1点。(计算基准值)
g、检查门窗竖向偏离中心时,使用钢尺等测量工具,在每侧门窗竖框中部,测量门窗框两侧宽度各1点。
h、检查双层门窗内外框检举时,使用钢尺等测量工具,在每侧门窗竖框中部,测量框间距各1点。(计算基准值)
i、检查同樘平开门窗相邻扇高度差时,使用钢直尺等测量工具,在同樘平开门窗对口缝下端,测量1点。
j、检查平开门窗铰链部位配合间隙时,使用塞尺等测量工具,在同一个窗扇的下铰链部位,测量1点。
k、检查推拉门窗扇与框搭接量时,使用钢直尺等测量工具,在门窗扇与框搭接处,测量1点。
l、检查推拉门窗扇与竖框平行度时,使用1m水平尺和塞尺等测量工具,测量门窗扇与竖框1米范围内最大缝隙,测量1点。
6、门窗玻璃安装质量分户验收 6.1主控项目:
a、玻璃的品种、规格、尺寸、颜色、图案和涂模朝相应符合设计要求。单块玻璃大于1.5㎡时使用安全玻璃。 检验方法:观察。
12
东海滨城U1、7d地块分户验收方案 b、门窗玻璃裁割尺寸应正确,安装后的玻璃牢固,不得有裂纹、损伤和松动。检验方法:观察,轻敲检查
c、低窗、凸窗防护措施:每套全数实测实量,高度不得小于900mm。 d、密封与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘紧贴牢固,接逢平齐。检验方法:观察
e、带密封条的玻璃压条,其密封条必须与玻璃全部贴紧压条与型材之间应无明显隙,压条接缝应不大于0.5㎜。检验方法:观察、尺量检查。
6.2一般项目
a、玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封条、涂料等污,中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层不得有灰尘和水蒸汽。检验方法:观察、
b、门窗玻璃不应直接接触型材。单面渡模玻璃的渡模层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内,中空玻璃的单面渡模玻璃应在最外面,渡模层应朝向室内。检验方法:观察
c、腻子应填抹饱满、粘结牢固,腻子边缘与裁口平齐,固顶玻璃的卡子不因应在腻子表满显露。检验方法:观察
7、防水工程质量分户验收
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介