燃气管道夯管方案(2)
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
5.10.试验压力
四级地区内的管段不应小于设计压力的1.5倍。 5.11气压试验
表10-1四级地区管道空气试压条件
施压时最大环线压力 最大操作压力不超过所试验的是新管子,四级地区 <40%σS 现场最大试验压力的并且焊缝系数为1.0 80% 5.12.试压时升压速度不宜过快,压力应缓慢上升,每小时升压不得超过1 Mpa。试压分三个阶段,先升至30%的强度试验压力,稳压30分钟,再升至60%的强度试验压力,稳压30分钟,稳压期间对管道进行检查,无异常现象再升于强度试验压力。
5.13.强度试验稳压时间不少于4小时,并刷漏检查。 5.14严密性试验
5.15.严密性试验应在试验介质时,严密性试验采用压缩空气进行严密性试验压力为2.5 Mpa。
5.16.管道投产前需进行整体严密性试验。 5.17.试压试升压速度参照108.2执行。 5.18严密性试验以稳定24小时不泄漏为合格。 六、管道试压
6.1、试压应在管沟回填土后立即进行。试压前应对试压所用的管件、阀门、仪表等进行检查和校验,合格后方可使用。
6.2、应在试压管段首末两端安装压力表和温度计。其安装位置必须在
第 6 页 共 13 页
郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
无阳光直接照射之处,压力表精度不低于0.5级,温度计分度值不大于10C。
6.3、此工程天然气管道无须分段试压,进行整体强度试验和整体严密性试验。
6.4、强度试验合格的标段间相互连接的焊接经射线照相检验应达到Ⅰ级质量标准。 6.5、气压试验
6.6、试压时升压速度不宜过快,压力应缓慢上升,每小时升压不得超过1 Mpa,试压分三个阶段,先升至30%的强度试验压力,稳压30分钟,再升至60%的强度试验压力,稳压30分钟,稳压期间对管道进行检查,无异常现象再升于强度试验压力。根据升压的三个阶段分别对管道焊口、阀门连接法兰及相关连接设备进行肥皂沫刷漏。如无明显泄漏现象,可直至升于强压试验压力。
6.7、强度试验稳压时间不少于4小时,并刷漏对弹簧压力表每小时记录一次,检查压力表是否有变化,4小时候压力表无压降,强压试验视为合格。
6.8、严密性试验。
6.9、严密性试验应在强度试验合格后进行。严密性试验采用压缩空气进行,严密性试验压力为2.5 Mpa。
6.10、管道投产前需进行整体严密性试验。 6.11、施压时升压速度参照10.8.2执行。 6.12、严密性试验以稳压24小时不泄漏为合格。
第 7 页 共 13 页
郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
七、环境
7.1、管道工程施工应严格限制在施工便道及施工作业带的战地宽度内。用对表层土、水源、风景、自然保护区、文物古迹和化石资源等进行保护。用清理和妥善处理施工废弃物及生活垃圾。应尽量避免泄漏和扬尘。 7.2、对管道工程造成的土地、植被等原始地貌、地带的破坏,应尽量按原样给与恢复。 八、施工准备
在管道试压通球清扫之前要做好充分的准备,经过历年的清扫打压经验从人员管理、打压、设备方面要提前的准备,一旦出现抢工期或期他欲见不到的事之后,做到安全、进度两不误,也能做到有条不稳的施工。
8.1、人员安排:以下的人员安排是我公司的主要施工管理人员,一定要与施工现场的监理人员、建设单位代表、施工单位的专业人员通力配合才能把此项工作做好。
总负责人 安全员
机械调度 现场技术:质量及现场记录:
后勤保障: 电工:2名 操作机手:每台2人 配合:4人 8.2机械、材料准备
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂)
机械设备及配套器具一览表 序号 设备名称 1 空气压缩机 规格 20m3/min 单位 数量 台 1 产地 上海 备注 0.8Mpa 第 8 页 共 13 页
郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
2 空气压缩机 4 高压单丝头 5 6 7 8 9 10 11
九、施工措施 9.1气压试验
针型阀 高压球阀 无缝钢管 压力表 温度计 清管器 收发球筒 10m3/min DN15 DN15 DN15 DN50 DN150,0.4级 DN500 DN426-DN300 台 个 个 台 1 4 4 4 湖北 北京 无锡 四川 鞍钢 上海 北京 15Mpa 10Mpa 10Mpa 6MPa 米 10 套 个 套 套 3 3 2 河北廊坊 高强聚乙烯 2 北京 此管道经监理单位同意,可采用气压试验,在气压试验的过程中,气压试验的介质时空气,采用高压、空气压缩机注气,是一种大型的空气压缩机,机器噪音相对比较大,所以对当地周边不能有噪音扰民现象。做好安全防护,如围挡、安全警标带,设立安全区,穿跨越的标段比较短,所以采用单机或双机打压试验。
9.2、管道试压管线、进气管、压力表、首末端连接图。
第 9 页 共 13 页
郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
9.3、在跨越管段试压中,做好安全维护,设立围挡,安全警标带派有专人24小时看守,不许任何与打压工程无关人员进入现场,做好打压时、升压、稳压纪录。 以上报甲方、监理,批准合格后方可泄压,设备退场。 十、 试验流程
安装空压机连接管线 施工准备
管线强度试压 合格 管线严密性试验 合格 泄压、装置拆除 不合格 不合格 排除漏点 安装试压管头 注气、升压 施工结束 10.1、试验设备现场安置
打压车设置在场地开阔平坦,远离居民区,具体位置根据现场实际情况待定,该处场地及交通皆满足打压的需求。如图:
第 10 页 共 13 页
郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案
…… 此处隐藏:729字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




