郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案

一、 编制依据 1.1、设计任务单

1.2、《城镇燃气设计规范》GB50028—2006 1.3、《输气管道设计规范》GB50251-2003 1.4、北京市规划委员会批示的规划意见书

1.5、建设综合勘察设计院提供的《郑常庄——衙门口燃气管线岩土工程勘察报告(初堪)》。

1.6、建设综合勘察设计院提供的《郑常庄热电厂天然气工程玉泉路口、西四环路口雷达探测技术报告》。

1.7、北京市园林绿化局《关于郑常庄热电厂燃气管线工程意见的复函》 二、 工程概况

2.1、 本工程为郑常庄热电厂天然气工程,本设计为玉泉路—热电厂段。

2.2、本工程设计高压B天然气管道,管径DN500-DN700,全长2491米,设计压力2.5Mpa,其中DN500管线长度为2484米,DN700管线长度为7米。

2.3、本工程管线位置安排如下:

本段工程建设区域在丰台区,起点在玉泉路西侧T1点,与本工程燃0617-线1T29点连接。终点为郑常庄热电厂南侧T27点,与热电厂自建的DN500天然气管道连接。

按照规委批准的规划意见书,天然气管线位置如下:

T1—T3 吴家村路永中北19.5米。

第 1 页 共 13 页

郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案

郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案

T3—T26 吴家村路永中北19.5米。 2.4、管线穿越的道路见下表:

序号 道路名称 管线里程 穿越方式 套管直径 (㎜) 套管长度 (m) 管理单位 1 2 玉泉路 永定路 0+131.00~0+222.00 夯管 1+134.00~1+219.00 夯管 DN700 DN700 91 85 市路政局 市路政局 2.5、阀室和绝缘设置如下: 干线部分:

桩号0+040.00处设置DN500/PN2.5Mpa单管手动阀室一座。 桩号2+508.00处设置DN500/PN2.5Mpa单管电动阀室一座。 桩号2+516.00处设置DN500/PN2.5Mpa绝缘接头一个。 支线部分:

桩号0+018.00处设置DN500/PN2.5Mpa单管手动阀室一座。 桩号0+043.00处设置DN500/PN2.5Mpa绝缘接头一个。 2.6、单管过街沟设置如下: 干线部分:

桩号2+020.00~2+028.00处设置DN700单管过街沟,长度8米。 支线部分:

桩号0+038.42~0+045.42处设置DN500单管过街沟,长度7米。 单管过街沟做法见土建图。

2.7、本管线敷设在四级地区,管道采用DN500螺旋焊钢管,管材为L290 ф508×11.9。DN700管到采用直缝埋弧焊钢管热煨,管材为L290 ф711

第 2 页 共 13 页

郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案

郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案

×11.9。 三、 综合说明

3.1本技术说明书适用于郑常庄热电厂天然气工程设计压力为2.5Mpa的燃气管道(高压B)管道附件的设计压力应小于2.5Mpa。

3.2地下燃气管道与建筑物,构筑物或相邻管线之间的水平净距及与构筑物或相邻管道之间垂直净距应遵照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第64条执行,管道最小覆土厚度应满足第6.3.4第要求。具体要求参见设计文件。

3.3本技术说明书提出的技术要求依据以下标准、规范进行编制。 3.3.1《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分:A级钢管》GB/T9711.1-1997

3.3.2《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分:B级钢管》GB/T9711.2-1999

3.3.3《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999

3.3.4《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

3.3.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-98 3.3.6《碳钢焊条》GB/T5117-1995 3.3.7《低合金钢焊条》GB/T5118-1995

3.3.8《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T12605-9

3.3.9《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 GB/T985-1988

第 3 页 共 13 页

郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案

郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案

3.3.10《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 3.3.11《输气管道工程是设计规范》GB50251-2003 3.3.12《钢板对焊管件》GB/T13401-92 3.3.13《钢制对焊无缝管件》GB/12459-90

3.3.14《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈登记》GB/T8923-1988 3.3.15《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)》GB/T13288-1991

3.3.16《钢制弯管》SY5257-91

3.3.17《等长双头螺柱B级》GB/T 901-1988 3.3.18《型六角螺母》GB/T 6170-2000

3.3.19《钢焊缝手工超声波探伤结果分级》GB11345-89 3.3.20《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ30-2005 3.3.21《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002 3.3.22《城镇燃气埋地钢质管到腐蚀控制技术规程》CJJ30-2003 3.3.23《输气和配气管线系统》ASME B31.8-1999 3.3.24《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 3.3.25《输油(气)卖地钢质管道抗震设计规范》SY/T0450-1997 3.3.26《钢制压力容器》GB150-1998

3.3.27《给水排管道工程施工及验收规范》GB50268-97 四、工程说明

4.1、本工程设计高压B天然气管道穿越地区属于四级地区。根据《城镇燃气设计规范》GB50028—2006的规定:燃气管道与建筑物之间的水平

第 4 页 共 13 页

郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案

郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案

净距离不应小于16米(采用壁厚9.5㎜时不应小于10米)本工程穿越四级地区所用管道壁厚为9.5㎜。

4.2、本工程有关管线防腐、焊接、试压等其它具体施工技术问题,请见施工图技术说明书。

4.3、T20点(桩号1+953.60)至T21点(桩号2+026.09)为过西四环预留天气管道,材料×42ф711×9.5该段管道已埋设多年,应进行复检,复检合格后方可使用。 五、管道试压

根据设计要求经甲方及监理同意对四环预留天然气DN700该管线进行单独试压、强压、严密性试验合格后方可与正在施工的DN500管线连接,再做管道的整体试验和严密性试验。

5.5.强度试验合格的标段间相互连接的焊缝经射线照相应达到Ⅰ级质量不标准、全线接通后,可不再进行整体强度试验。管段间的连接由建设单位负责协调组织。

5.7.管道应分段进行试压与清管。

5.8当无法满足采用水做强度试验介质时,在满足《输气管道工程设计规范》GB500251中10.23条(见下表)要求及主管部门批准的前提下 …… 此处隐藏:1395字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

燃气管道夯管方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434999.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)