燃气管道夯管方案
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
一、 编制依据 1.1、设计任务单
1.2、《城镇燃气设计规范》GB50028—2006 1.3、《输气管道设计规范》GB50251-2003 1.4、北京市规划委员会批示的规划意见书
1.5、建设综合勘察设计院提供的《郑常庄——衙门口燃气管线岩土工程勘察报告(初堪)》。
1.6、建设综合勘察设计院提供的《郑常庄热电厂天然气工程玉泉路口、西四环路口雷达探测技术报告》。
1.7、北京市园林绿化局《关于郑常庄热电厂燃气管线工程意见的复函》 二、 工程概况
2.1、 本工程为郑常庄热电厂天然气工程,本设计为玉泉路—热电厂段。
2.2、本工程设计高压B天然气管道,管径DN500-DN700,全长2491米,设计压力2.5Mpa,其中DN500管线长度为2484米,DN700管线长度为7米。
2.3、本工程管线位置安排如下:
本段工程建设区域在丰台区,起点在玉泉路西侧T1点,与本工程燃0617-线1T29点连接。终点为郑常庄热电厂南侧T27点,与热电厂自建的DN500天然气管道连接。
按照规委批准的规划意见书,天然气管线位置如下:
T1—T3 吴家村路永中北19.5米。
第 1 页 共 13 页
郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
T3—T26 吴家村路永中北19.5米。 2.4、管线穿越的道路见下表:
序号 道路名称 管线里程 穿越方式 套管直径 (㎜) 套管长度 (m) 管理单位 1 2 玉泉路 永定路 0+131.00~0+222.00 夯管 1+134.00~1+219.00 夯管 DN700 DN700 91 85 市路政局 市路政局 2.5、阀室和绝缘设置如下: 干线部分:
桩号0+040.00处设置DN500/PN2.5Mpa单管手动阀室一座。 桩号2+508.00处设置DN500/PN2.5Mpa单管电动阀室一座。 桩号2+516.00处设置DN500/PN2.5Mpa绝缘接头一个。 支线部分:
桩号0+018.00处设置DN500/PN2.5Mpa单管手动阀室一座。 桩号0+043.00处设置DN500/PN2.5Mpa绝缘接头一个。 2.6、单管过街沟设置如下: 干线部分:
桩号2+020.00~2+028.00处设置DN700单管过街沟,长度8米。 支线部分:
桩号0+038.42~0+045.42处设置DN500单管过街沟,长度7米。 单管过街沟做法见土建图。
2.7、本管线敷设在四级地区,管道采用DN500螺旋焊钢管,管材为L290 ф508×11.9。DN700管到采用直缝埋弧焊钢管热煨,管材为L290 ф711
第 2 页 共 13 页
郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
×11.9。 三、 综合说明
3.1本技术说明书适用于郑常庄热电厂天然气工程设计压力为2.5Mpa的燃气管道(高压B)管道附件的设计压力应小于2.5Mpa。
3.2地下燃气管道与建筑物,构筑物或相邻管线之间的水平净距及与构筑物或相邻管道之间垂直净距应遵照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第64条执行,管道最小覆土厚度应满足第6.3.4第要求。具体要求参见设计文件。
3.3本技术说明书提出的技术要求依据以下标准、规范进行编制。 3.3.1《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分:A级钢管》GB/T9711.1-1997
3.3.2《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分:B级钢管》GB/T9711.2-1999
3.3.3《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999
3.3.4《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
3.3.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-98 3.3.6《碳钢焊条》GB/T5117-1995 3.3.7《低合金钢焊条》GB/T5118-1995
3.3.8《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T12605-9
3.3.9《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 GB/T985-1988
第 3 页 共 13 页
郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
3.3.10《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 3.3.11《输气管道工程是设计规范》GB50251-2003 3.3.12《钢板对焊管件》GB/T13401-92 3.3.13《钢制对焊无缝管件》GB/12459-90
3.3.14《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈登记》GB/T8923-1988 3.3.15《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)》GB/T13288-1991
3.3.16《钢制弯管》SY5257-91
3.3.17《等长双头螺柱B级》GB/T 901-1988 3.3.18《型六角螺母》GB/T 6170-2000
3.3.19《钢焊缝手工超声波探伤结果分级》GB11345-89 3.3.20《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ30-2005 3.3.21《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002 3.3.22《城镇燃气埋地钢质管到腐蚀控制技术规程》CJJ30-2003 3.3.23《输气和配气管线系统》ASME B31.8-1999 3.3.24《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 3.3.25《输油(气)卖地钢质管道抗震设计规范》SY/T0450-1997 3.3.26《钢制压力容器》GB150-1998
3.3.27《给水排管道工程施工及验收规范》GB50268-97 四、工程说明
4.1、本工程设计高压B天然气管道穿越地区属于四级地区。根据《城镇燃气设计规范》GB50028—2006的规定:燃气管道与建筑物之间的水平
第 4 页 共 13 页
郑常庄热电厂天然气工程 (玉泉路—热电厂 试压吹扫施工方案
郑常庄热电厂天然气工程(玉泉路—热电厂) 试压吹扫施工方案
净距离不应小于16米(采用壁厚9.5㎜时不应小于10米)本工程穿越四级地区所用管道壁厚为9.5㎜。
4.2、本工程有关管线防腐、焊接、试压等其它具体施工技术问题,请见施工图技术说明书。
4.3、T20点(桩号1+953.60)至T21点(桩号2+026.09)为过西四环预留天气管道,材料×42ф711×9.5该段管道已埋设多年,应进行复检,复检合格后方可使用。 五、管道试压
根据设计要求经甲方及监理同意对四环预留天然气DN700该管线进行单独试压、强压、严密性试验合格后方可与正在施工的DN500管线连接,再做管道的整体试验和严密性试验。
5.5.强度试验合格的标段间相互连接的焊缝经射线照相应达到Ⅰ级质量不标准、全线接通后,可不再进行整体强度试验。管段间的连接由建设单位负责协调组织。
5.7.管道应分段进行试压与清管。
5.8当无法满足采用水做强度试验介质时,在满足《输气管道工程设计规范》GB500251中10.23条(见下表)要求及主管部门批准的前提下 …… 此处隐藏:1395字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介