导读: 0.7~0.8m;500kV为2.0~2.5m。 6. 为什么要检测线路绝缘子的电压分布? 答案:答:绝缘子串的作用是承受导线的重量和张力,并起着绝缘隔离作用。绝缘子长期处于机 电联合作用下,又受到环境污染影响,必将发生老化

0.7~0.8m;500kV为2.0~2.5m。

6. 为什么要检测线路绝缘子的电压分布?

答案:答:绝缘子串的作用是承受导线的重量和张力,并起着绝缘隔离作用。绝缘子长期处于机

电联合作用下,又受到环境污染影响,必将发生老化。按理论分析和试验结果证明,正常绝缘子各片分别承受电压,靠导线和横担侧电压分布高,中间部分电压分布低。如果其中有的绝缘子老化失去绝缘能力,就会改变整串绝缘子电压分布,加重完好绝缘子的负担,加速老化。

为了保证输电线路的安全运行,对运行中的绝缘子串需定期检测电压分布。在开始带电更换绝缘子串作业前,需首先检测绝缘子串电压分布,防止因绝缘能力降低而影响作业安全。

7. 什么是临界档距?

答案:答:架空线应力主要受气温影响,同时也受比载的影响。由一种导线应力控制气象条件过

渡到另一种应力气象条件临界点的档距大小,称为临界档距。

8. 弧垂大小对线路安全有什么影响?

第 11 页 共 59 页

答案:答:弧垂的大小直接影响线路的安全运行。弧垂过小则导线受力增大,当张力超过导线许

可应力时,会造成断线;弧垂过大,则导线对地距离过小而不符合要求,在有剧烈摆动时,可能引起线路短路。

9. 什么叫绝缘配合?

答案:答:绝缘配合是指导线绝缘子串的绝缘强度与导线对杆塔的最小空气间隙的绝缘强度同预

期过电压值的配合。

10. 操作过电压是如何产生的?由它决定哪些因素?

答案:答:操作过电压又称内过电压,是由系统内的正常操作、切除故障操作或因故障(如弧光

接地等)所造成的。这种过电压的特点是幅值较高、持续时间短、衰减快。

由于操作过电压可以达到较高的数值,所以在带电作业中应受到重视。在330kV及以上电压等级的超高压系统内,空气间隙和绝缘工具的绝缘水平通常都由操作过电压决定。

11. 导线为什么要换位?

第 12 页 共 59 页

答案:答:一般情况下,三相导线间的相互距离是不相等的,因此各相导线的电容和电抗是不相

等的。即使各相负荷相等,各相电压降也是不相等的。为了使三相电压降和相位角保持均衡,就必须换位。另一个原因是输电线路如果与邻近电信线路平行距离较长,由于线路三相电压不平衡,将对电信线路产生相当大的干扰,为了减少对平行电信线路的干扰,也要进行换位。

12. 试述钢筋混凝土拔梢单杆的特点。

答案:答:拔梢单杆具有结构简单、稳定性好、施工方便的特点。

13. 试述钢筋混凝土拉线电杆的特点。

答案:答:拉线电杆是因在单杆的基础上装设不同方向的拉线而得名,其单杆通常采用等径杆段

组成。采用拉线后,改变了主杆的受力情况,将杆身弯矩转为压力,基础可浅埋,充分利用了杆高。其缺点是打拉线后不便农田耕作,抗扭性能差,故使用范围受到一定限制。

14. 影响空气间隙击穿特性的因素有哪些?

答案:答:(1)电压种类与波形;

第 13 页 共 59 页

(2)电场的均匀程度; (3)电压的极性; (4)临近效应; (5)大气状态。

15. 间接带电作业为什么会产生感应电压?如何预防?

答案:答:间接带电作业时,如人体与接地部分绝缘,当人体进入强电场后,在电场作用下,由

于静电感应,使人体内积聚电荷,电位升高,在这种情况下,人体一旦与杆塔或接地部分接触,就会引起瞬间放电,人就会感到麻刺或不适,往往造成意外。

有效而简便的解决方法就是穿导电鞋和屏蔽服,使人体内不积聚电荷而保持\零电位\。

16. 带电作业现场勘察的目的是什么?

答案:答:根据现场勘察的结果,作出能否进行带电作业的判断,并确定采用的带电作业方法、

操作程序、安全措施;对于大型的复杂的带电作业项目,还应根据现场勘察的结果做好事故预想及采取防范措施。

第 14 页 共 59 页

17. 什么是设备的全绝缘作业?

答案:答:所谓对电气设备进行全绝缘作业,系指用绝缘薄膜、绝缘板、绝缘遮蔽罩等工具将设

备可能使人触电的部分,以及可能造成相间短路和接地短路的部分可靠地遮盖好,只露出作业部分,以保证作业安全。

18. 为什么带电作业时要求设备绝缘良好?

答案:答:带电作业都是在运行设备上进行的,设备绝缘不良,易发生闪络、接地事故,这样必

然会危及人员、设备、工具的安全,所以作业前应先了解、检查绝缘状况,只有在其良好情况下,才可进行带电作业。

19. 怎样安装保护间隙?

答案:答:安装保护间隙的方法为:

(1)将保护间隙各部分组装好,调整好间隙距离。 (2)将绝缘绳、绝缘滑车挂在带电导线上。

(3)将保护间隙接地线良好接地,然后用绝缘操作杆(或绝缘绳)把间隙的接线端固定在导线上。

第 15 页 共 59 页

…… 此处隐藏:38字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高压线路带电检修工—高级技师(DOC)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434979.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)