高压线路带电检修工—高级技师(DOC)(10)
19. ±500kV直流线路地电位带电作业有哪些要求?
答案:答:(1)塔上地电位作业人员与直流带电体的安全距离不得小于3.4m。
(2)带电作业绝缘操作工具的最小有效绝缘长度不得小于3.7m。
(3)绝缘架空地线应视为带电体,塔上作业人员与绝缘架空地线之间的安全间距不应小于0.4m。
20. ±500kV直流线路等电位带电作业有哪些要求?
答案:答:(1)等电位作业人员通过绝缘工具进入高电位时,作业人员与带电体和接地体之间
的最小组合间隙不得小于3.8m。
(2)等电位作业人员与接地构架之间的安全距离不得小于3.4m。
(3)等电位作业人员与杆塔构架上作业人员传递物品应采用绝缘工具或绝缘绳索,绝缘传递工具的最小有效绝缘长度不得小于3.7m。
(4)等电位作业人员沿绝缘子串进入高电位或更换串中劣质绝缘子时,串中良好绝缘子的总片数不得少于22片(170mm)。
(5)等电位作业人员进行电位转移时,裸露部位与带电体的距离不得小于0.4m。
第 46 页 共 59 页
21. 带电作业保护间隙如何安装?
答案:答:(1)悬挂保护间隙前,应与调度联系,停用重合闸。
(2)保护间隙应安装在工作点的相邻杆塔上。保护间隙的保护范围约为1.7km。
(3)安装程序是先将保护间隙接地端可靠接地,再将另一端挂在检修相的导线上,并使其接触良好。拆除程序相反。
(4)安装保护间隙的人员应穿戴全套屏蔽服装。
22. 怎样设定500kV线路保护间隙?
答案:答:(1)500kV线路保护间隙的设定值为1.3m。
(2)安装前间隙距离应大于2.5m。安装就绪后通过绝缘工具将电极间隙距离调至保护间隙的设定值1.3 m, 拆除前先将间隙距离调回至2.5m以上,再按拆除程序拆除。
23. 如何确定保护间隙的安装位置?
答案:答:(1)保护间隙应安装在被检修相的相—地之间。
(2)对倒三角排列的上两相线路,保护间隙可垂直安装在V型绝缘子串两挂点中间的构架与导线之间。对下相线路可水平安装在杆塔构架与导线之间。
(3)对不同型式的杆塔,以装拆方便为条件。保护间隙可水平安装、垂直安装,也可成一定角度倾斜安装。
第 47 页 共 59 页
24. 防静电感应的对策有哪些?
答案:答:(1)在220kV塔上作业的地电位电工应穿导电鞋,在330~500kV塔上作业的地电位
电工应穿全套高压静电防护服或屏蔽服(包括帽、衣、裤、鞋和手套,下同)。
(2)已退出运行的设备而附近有强电场存在时,其绝缘体上的金属部件,必须先行接地,才能徒手触及。
(3)对于已处停电状态的单回或多回同杆架设中的一回停电线路,若邻近线路或多回同杆架设中的其他回线路是带电或尚未脱离电源时,单回停电线路或多回同杆架设中的停电线路,必须先行验电确认无电并接地后,才能触及。
(4)在强电场下用绝缘传递绳索传递大、长金属物件时,必须先行接地才能徒手触及。 (5)在330~500kV输电线路下方或变电站内放置的汽车或体积较大的金属作业机具,必须先行接地才能徒手触及。
(6)绝缘架空地线应视为带电体,作业人员应对其保持足够的安全距离或用带接地线的绝缘棒先行接地后,才能触及。
25. 对以下案例进行分析说明事故原因及暴露的问题。
事故经过:某供电公司带电班等电位带电处理330kV双回线路改进型塔中相小号侧上线防振锤掉落缺陷。工作负责人甲带领乙、丙、丁、戊、己共6人。
工作前,带电班向调度提出工作申请(未要求退出重合闸)并得以同意后,工作负责人甲现场宣读工作票及危险点预控分析,并进行了现场分工,乙登塔悬挂绝缘绳和绝缘软梯,甲攀登软梯作业,丙为专职监护人,地面帮扶软梯人员为丁、戊,配合人员为己。乙登塔后由于操作不方便,在离杆塔不远处将绝缘绳及软梯挂好,并问甲悬挂点是否可以,甲看了看说差不多后开始攀登软梯,
第 48 页 共 59 页
在甲登到与梯头(铝合金)0.5m左右时,导线上悬挂梯头通过人体对塔身放电,在距地面26m左右跌落到铁塔平口处(距地面23m)担了一下后坠落地面,经抢救无效身亡。
答案:答:(1)事故原因:作业人员沿绝缘软梯进入强电场作业,没有进行组合间隙距离验算,
绝缘软梯挂点选择不当,造成安全距离不能满足《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》第8.3.4条的规定的等电位作业最小组合间隙最小距离,是造成这次事故的直接原因。
(2)暴露问题:
1)带电作业专业管理工作不规范,执行有关规章制度和操作规程及带电作业审批程序不严格,作业过程中安全、技术措施不落实。
2)习惯性违章未杜绝,现场作业人员仅凭经验操作,严重违犯规程制度及技术标准,此次事故作业的铁塔为改进型的塔型,但工作人员作业时,对该塔型的有关参数不清楚,组合间隙距离仅靠目测。
3)带电作业属于高危险工作,但送电工区管理人员思想上未引起高度重视,仅当成一般的检修工作,均不到现场监督、指导,不能做到工作现场的可控、在控。
4)带电作业工作未执行\作业指导书\,进行的\危险点分析\不深不细,只是简单地表面分析,未找准带电作业工作中存在的危险因素,安全措施在工作现场未得到落实。
26. 对以下案例进行分析说明事故原因及暴露的问题。
事故经过:某供电公司修试工区在新建的110kV线路上进行线路参数测试,由本供电公司送电工区在该线路末端进行短路和接地等工作。当进行到C相线路测绝缘时,在铁塔横担主材内侧角铁上待命的送电工区配合人员受令去解开C相接地线。当其解开扣于角铁上的安全带,起立并用手去拿身旁已解开的转移防坠保险绳时,因站立不稳,从18m高处坠落,所戴安全帽在下坠过程中脱落,致使头部撞在塔基回填土上,受重伤。
答案:答:(1)事故原因:工作人员在杆塔上作业时,因解开扣于角铁上的安全带,转移过程中
失去保护,致使失稳从高处坠落,是事故的直接原因。
第 49 页 共 59 页
(2)暴露问题:
1)作业人员安全意识淡薄,自我保护意识不强。送电工区配合工作人员在杆塔上作业,虽然是一项经常性工作,但对杆上作业危险性重视不够,以致在高处作业移位时失去安全保护。
2)安全组织技术措施还未真正落实到班组,现场施工管理中缺乏全面的安全防范措施,在杆塔上作业,未明确工作监护人。对现场作业的习惯性违章行为未能及时纠正。
3)安全帽及其佩戴方法不符合要求,以致下坠时安全帽脱落,导致头部直接受外力冲击,加重了脑部的受伤程度。
27. 对以下案例进行分析说明事故原因及暴露的问题。
事故经过:某供电公司送电工区带电班为消除110kV线路对地距离不够缺陷,进行16、17号杆(均为19.5m拔梢单杆)加装铁头升高线路工作。带电班工作前制订了\三措\、危险点分析、标准化作业卡,提前送交了工作票。当日工作负责人甲,带领工作成员乙、丙、丁等六人到达86号杆作业现场,工作负责人宣读完工作票,进行两交底并签名,布置完现场安全措施后,开始工作。丙、丁上杆作业,工作负责人乙监护,其他人做地勤配合。86号杆加装铁头升高导线杆上作业结束 …… 此处隐藏:1562字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介