教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

说明书80 60、30 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-04-26
导读: QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器 复位后进入循环翻转显示测量值界面 Ia(A) *** Ib(A) *** Ic(A) *** Us(V) *** 漏电电阻*** *K 类型:*** 状态:*** 05/04 17:15:30 U代表当前系统电压:按“向

QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

复位后进入循环翻转显示测量值界面

Ia(A) *** Ib(A) *** Ic(A) *** Us(V) *** 漏电电阻*** *K 类型:*** 状态:*** 05/04 17:15:30 U代表当前系统电压:按“向下”键可锁定测量值界面 4、操作菜单

按“确定”按键进入一级菜单

4.1电流设置

电流设置 电压设置 漏电检测 本机参数 现场试验 事件记录 选中菜单【电流设置】,按“确定”键,将依次进入其子菜单,并显示各子菜单的当前值。

额定电流 0040A 短路倍数 08.00倍 短路延时 000ms 互感器类型 400A 不平衡保护 3s 不平衡范围 **% IA校正100.0% IB校正100.0% IC校正100.0%

额定电流功能设置

将光标移至菜单【额定电流】,按“确定”按钮,进入定值修改时,首先显示

配合“向上”、“向下”、“确定”等按键输入正确密码后,在按“确定”键进入,出厂时密码设置为“0000”,未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后,显示

7

请输入系统密码 0000 QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

额定电流Ie 0100A

系统缺省额定电流为40A,配合“向上”、“向下”和“确定”等按键,用户可以在2~100A内设置所需的额定电流。

短路倍数设置

将光标移至菜单【短路倍数】,按“确定”键,进入修改界面

电流短路倍数 08.00倍 系统缺省电流短路倍数为8.00倍,用户可以根据需要在1.5~10内自行设定 短路延时设置

将光标移至菜单【短路延时】,按“确定”键,进入修改界面

系统缺省短路延时为0ms,用户可以根据需要在0~60ms内自行设定 互感器类型设置

将光标移至菜单【互感器类型】,按“确定”键,进入修改界面

型互感器。

不平衡保护装置

将光标移至菜单【不平衡保护】,按“确定”键,进入修改界面

8

短路延时 000ms 互感器类型 40A 系统缺省为40A,按“向下”键,可选择100A、80A、60A、50A、40A、30A、20A、

不平衡保护 5S QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

系统缺省为5S,按“向下”键,可选择5S、10S、15S、20S、25S、关闭等所需的不平衡保护动作延时时间。

不平衡范围设置

将光标移至菜单【不平衡范围】,按“确定”键,进入修改界面

电流测量值校正

将光标移至菜单【Ia校正】,按“确定”键,进入修改界面

系统缺省为100%,校正范围为6~600%,IA校正值=实际电流值/显示值;IB、IC校正值以同样方法进行校正。

4.2电压设置

选中菜单【电压设置】,按“确定”键,将依次进入其子菜单,并显示各子菜单的当前值。

额定电压设置

将光标移至子菜单【额定电压】,按“确定”键,进入修改界面

系统缺省额定电压为660V,有1140V、660V和380V三级可选。

9

不平衡范围 60% 系统缺省为60%,用户可以根据需要在10~99%内自行设定

Ia校正 100.0% Ia=0000.0A

额定电压 660V 欠压保护 3S 欠压比值 0.600倍 过压保护 3S 过压比值 1.250倍 Us校正值 100.0% 电压等级 660V

QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

欠压保护设置

将光标移至菜单【欠压保护】,按“确定”键,进入修改界面

系统缺省为3S,按“向下”键,可选择1S、2S、3S、4S、5S、10S、30S、关闭等欠压保护延时时间。

欠压比值设置

将光标移至菜单【欠压比值】,按“确定”键,进入修改界面

系统缺省欠压比值为0.600倍,用户可以根据需要在0.600~1.000倍内自行设定。 过压保护设置

将光标移至菜单【过压保护】,按“确定”键,进入修改界面

系统缺省为3S,按“向下”键,可选择1S、3S、5S、10S、30S、关闭等过压保护延时时间。

过压比值设置

将光标移至菜单【过压比值】,按“确定”键,进入修改界面

系统缺省欠压比值为1.200倍,用户可以根据需要在1.000~1.500倍内自行设定。

10

欠压动作 3S

欠压比值 0.600倍 过压保护 3S

过压比值 1.200倍

QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

电压测量值校正

将光标移至菜单【Us校正值】,按“确定”键,进入修改界面

Us校正值 100% 系统缺省为100%,校正范围为20~600%,Us校正值=实际电压值/显示值:UB、UC、

Us校正值以同样方法校正。

4.3漏电设置

选中菜单【漏电设置】,按“确定”键,将依次进入其子菜单,并显示各子菜单的当前值。

闭锁电阻设置

将光标移至菜单【漏电电阻】,按“确定”键,进入修改界面

串联电阻设置

将光标移至菜单【串联电阻】,按“确定”键,进入修改界面

缺省为0K,配合“向上”、“向下”和“确定”等按键,设置客户所需要的回路串联电阻。 漏电校正、0欧姆校正:由厂家设置。 4.4本机参数设置

选中菜单【本机参数】,按“确定”键,将依次进入其子菜单,并显示各子并显示各子菜

串联电阻 0.0K

回路闭锁电阻 022.5K 闭锁电阻 22.5K 串联电阻 0.0K 漏电校正 0欧校正

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键,设置客户所需要的漏电闭锁电阻。

11

…… 此处隐藏:275字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
说明书80 60、30 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434940.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)