教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

说明书80 60、30 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-04-26
导读: QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器 6、外形参数及外形图见表1: 生产许可起动停止过试漏试通断通停止上行下行确认复位JZ40(66)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器额定电压伏防爆合格证号防产生爆

QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

6、外形参数及外形图见表1:

生产许可起动停止过试漏试通断通停止上行下行确认复位JZ40(66)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器额定电压伏防爆合格证号防产生爆许合可格证号防安煤爆标合志格编证号防品产爆执合行格标证准号防爆检验单位机构代号本安参数::ExExd[ib]ⅠMb防爆标志[]产定额品工执作行电标流准安额定控制伏电机功率千瓦重量千克产品制造编号出厂日期年月山西际安电气有限公司320图(一) 外形图

表1 型号、规格 QJZ-80/1140(660/380)(N) QJZ-60/1140(660/380)(N) QJZ-30/1140(660/380)(N) 563

高*宽*厚(mm) 重量(㎏) 563×321×623 92 二、主要技术性能

1、基本技术参数见表2。

2、当接触器控制电源电压为额定值的75%~110%时,起动器应能可靠工作。 3、本安参数

最大开路电压13V(AC),最大开路电流110mA(AC),控制电缆的长度1000m,控制电缆截面积≥1.5mm2,控制电缆分布电容≤0.1μF/km,分布电感≤1mH/km。

4、起动器具有如下保护 4.1 过载保护(特性见表3); 4.2 断相保护(特性见表4);

4.3 主电路漏电闭锁保护

当起动器主电路对地绝缘电阻减低到表5整定值以下时,应实现主电路漏电闭锁,当上升到解锁电阻值时,应解除主电路漏电闭锁。

2

623QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

5、起动器采用阻容吸收装置,抑制真空接触器分断时或其它情况产生的瞬时过电压。 表2

额定工作型号、规格 电流 (Ie)A QJZ—80/1140(660/380)(N) QJZ—60/1140(660/380)(N) QJZ—30/1140(660/380)(N) 表3

过电流/整定电流 过载 保护 1.05 1.2 1.5 6 表4

过电流/整定电流 任意两相 断相保护 1.0 1.05 1.15 表5

主电路额定工作电压 V 1140 660 380 单相漏电闭锁整定值 动作值允许误差 kΩ 40 22 7 +20 漏电闭锁值的1.5倍 % 漏电 解锁值 第三相 0.9 0 0 动作时间 不动作 <3min <20min 起始状态 冷态 热态 热态 动作时间 2h不动作 5min

3

QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

三、结构概述

起动器由装在撬行托架上的长方形隔爆外壳,本体组件组成。隔爆外壳分上、下腔两部分。上腔为接线腔,下腔为主腔,起动器的输出电缆和控制电缆的连接,均采用压盘式引入装置。

起动器的前门采用快开门结构。前面为平面止口式,正前方的左侧有一转动手把,抬起手把可以水平转动90°左右,向左侧转动为开门,向右侧转动为关门,正前方的右侧设有联锁杆,右侧面为隔离换向开关的手柄共三档:正、停、反,开门时必须把手柄转到停止位置,推进联锁杆。

隔离开关工作手柄有正向、停止、反向三个位置。隔离开关与真空接触器之间的电气联锁,是通过停止按钮和隔离开关把手联锁,若有扳动隔离开关必须先按下停止按钮,否则隔离开关无法旋转。这样就可以避免隔离开关带负荷分断,但在紧急情况下,如接触器触头粘连,允许隔离开关带负荷切断电源。

起动器的组成电器元件(真空接触器、隔离换相开关、变压器、电流互感器、真空管保护装置、综合电脑保护器等)均安在芯架上,控制按钮装在前门下方,起动器前门打开后,芯架可沿导轨拉出,以便安装和维修。

四、工作原理

1、QJZ-80(60、30)/1140(660/380)的工作原理 起动器的工作原理如附图二所示。

将隔离换相开关HK手动合闸,这时变压器T1得电,T1输出18V和36V两组电源,18V电源供给保护器做电源使用,36V电源供给真空接触器吸合及保护器内部的本安回路中的本安变压器使用。保护器得电后首先进行自检,无故障则进入等待启动的状态。

当需要就地控制时,将设置选择为“近控”模式,按下起动按钮“QA1”,内部的继电器KB吸合,KM得电吸合,通过辅助节点KM-2保持。需要停止时,按下停止按钮“TA1”,真空接触KM失电,负载断开。

当需要远方控制时,将设置选择为“远控”模式,按下远端起动按钮“QA2”,内部的继电器KB吸合,KM得电吸合,通过辅助节点KM-2保持。需要停止时,按下停止按钮“TA2”,内部的继电器KB释放,真空接触KM失电,负载断开。也可以通过就地的停止按钮“TA1”停止。注意远控时远方按钮必须加二极管方可起动,出厂时1N4007无接入。

当需要水位控制时,将设置选择为“水位控制”模式,当外部水位达到高水位时,内部的继电器KB吸合,KM得电吸合,负载的电。当水位降低到低水位以下时,真空接触KM失电,内部的继电器KB释放,真空接触KM失电,负载断开。

漏电检测回路为:母线W2、二极管DB1、接触器常闭触点KM-3、到C13进入保护器,接通漏电检测。当真空接触器吸合,KM-3打开,漏电检测回路断开。

4

QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

电流互感器LH的输入端分别接到保护器的C9、C10、C11、C12上,在保护器内微机检测电流信号与电流整定值进行比较,电流超限时按照反时限的规律断电。

起动器的前面有八个按钮,它们分别是:就地起动QA、停止TA、过载、漏试、向上、向下、确认、复位。

2、QJZ-80(60、30)/1140(660/380)N的工作原理 可逆起动器的工作原理如附图三所示。

将隔离换相开关HK手动合闸,这时变压器T1得电,T1输出18V和36V两组电源,18V电源供给保护器做电源使用,36V电源供给真空接触器吸合及保护器内部的本安回路中的本安变压器使用。保护器得电后首先进行自检,无故障则进入等待启动的状态。

当需要就地控制时,将设置选择为“近控”模式,按下起动按钮QA1(QA2),内部的继电器KB1(KB2)吸合,KM1(KM2)得电吸合,通过辅助节点KM1-2(KM2-2)保持。需要停止时,按下停止按钮“TA1”,真空接触KM1(KM2)无电释放,电机停转。开关恢复到初始状态。

当需要远方控制时,将设置选择为“远控”模式,按下远端起动按钮QA3(QA4),内部的继电器KB1(KB2)吸合,KM1(KM2)得电吸合,通过辅助节点KM1-2(KM2-2)保持。需要停止时,按下停止按钮“TA2”,内部的继电器KB1(KB2)释放,真空接触KM1(KM2)无电释放,电机停转。开关回复到初始状态。也可以通过就地的停止按钮“TA1”停止。

为防止两只真空接触器KM1、KM2同时吸合造成短路,在中间继电器KB1、KB2之间介入对方的常闭接点,启动按钮QA1、QA2之间各自引入对方的常闭接点,形成二组电气闭锁电路;同时为确保安全,在两只真空接触器的之间还设有机械联锁装置。

漏电检测回路为:母线W1、二极管DB1、接触器常闭触点KM1-3、KM2-3,到C13进入保护器,接通漏电检测。当真空接触器吸合,KM1-3、KM2-3打开,漏电检测回路断开。

电流互感器LH的输入端分别接到保护器的C9、C10、C11、C12上,在保护器内微机检测电流信号与电流整定值进行比较,电流超限时按照反时限的规律断电。

起动器的前面有八个按钮,它们分别是:就地起动QA、正转TA、反转、过载、漏试、向上、向下、确认、复位。

…… 此处隐藏:2107字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

说明书80 60、30 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434940.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)