变压器原理讲议(5)
1)、把高压绕组的两根引出线任意标上A,X,低压绕组任意标为a,x, 2)、将尾端X,x联在一起。
3)、在高压侧加UAX,测UAX,UAa,Uax
4)、计算,如果UAa=UAX-Uax,说明A,a同极性,(减极性,Iio) 如果UAa=UAX+Uax,说明A,a异极性,(加极性,Ii6)
2、 三相变压器
对三相变压器除了各相绕组的原,副边要测极性外,对三铁心柱式变压器各相绕组的首端要有相同的极性。
所谓相同的极性端,指分别单独从每相绕组通入电流,它们在自已的铁心柱上产生的磁通,大小与方向完全一致。
(1)、星形接法
原边若有一相反接,即该相的首端与另外两相的末端接成中性点,则当电流从该相流入而从另外两相流出时,该相铁心柱中的磁通会与另外两相的磁通相互抵消,一部分磁力线会从周围的空气中通过,使空载电流大大增加,接反的那一相空载电流会更大,这时中点电位严重偏移,空载电流比正常值在许多倍,由于后果严重,这种错误是绝对不允许的,运行前要进行接法检查。
副边若有一相反接,若b相接反,则该相电势Eb将变为-Eb,副边三相电势将不再对称,这时副边线电压Uab,Ubc的值会与副边的相电压相等,Uac的值为相电压的√3倍。
(2)、三角接法
原边:如果有一相接反,(即有头接头,尾接尾)空载电流急剧增加,会比星形接法时一相反的空载电流大,后果更严重,因此是不允许的。
副边:若副边有一相接反,副边三相电势之和会等于一相电势的2倍,若投入运行后果比两相短路更严重。
三相单相变压器组:对三相变压器组,原边各相间标志没有上述要求,但对副边各相间标志错误会影响联接组别,电压会严重不对称或过电流。
Y接 ∑φ=0,若接反,1、三单相变压器组,不会产生过激磁 2、三相三柱∑φ=0产生过激磁柱式变压器
原边
21/39
△接 ∑U=0,若接错∑U≠0电流变大,烧坏变压器。
Y, 单相变压器影响联接组别,影响输出电压 副边
△,副边接错,后果更严重,烧坏变压器
三相变压器极性端检测方法:
1)、将假定的出头标好,把所假定的X,Z两端用导线联接。
2)、在B相加合适的电压,测UAC,UAx和Ucz,如果UAC=UAx-Ucz,说明假定的标号正确,如果UAC=UAx+Ucz,说明假定的标号不对称,把A,C相中任电一相的出线端标号互换,即可A,X换成X,A。
3) 、用同样的方法测AB,BC之间。 4)、每相原副绕组之间的极性和单相方法一样。
4、 测联接组 试验方法:
1)、把高压和低压的两个相同的出线端A,a联起来。
2)、在高压边加降低了的三相电压,用电压表测量其它几个端点的电压,UBb,UCc ,UBc,UCb 3)、从测量的这些电压大小能判断属什么接组,A,a联在一起,电位相同,其它各点之间的电位就确定了。
组 号 电 压 UBb=UCc 1 √(K)2-√3K+1 2 3 4 √(K)2-K+1 √(K)2+1 √(K)2+K+1 UBc/UBb >1 >1 >1 >1 22/39
5 6 7 8 9 10 11 12
√(K)2+√3K+1 √K+1 √(K)2+√3K+1 √(K)2+K+1 √(K)2+1 √(K)2-K+1 √(K)2-√3K+1 √K-1 =1 <1 <1 <1 <1 =1 第四节 三相变压器空载运行时的电势波形
讨论单相变压器空载运行,外加电源是正弦形的,感应电势也是正弦的,产生感生电势的磁通也是正弦的,励磁电流是一个尖顶波形,谐波分析,有基本波形和三次谐波。
结论:对于一台变压器来说,要求它输出电压是正弦变化的交流电压,因此它的感应电势必须是正弦的,感应电势是由磁通产生的,因此磁通也必须是正弦的,由于铁心中总有一定的损耗,要产生正弦变化的磁通所需要的励磁电流应该是非正弦的尖顶波,即励磁电流中应含有三次等高次谐波,即只有含有一定三次谐波分量的励磁电流才能在有铁损的铁心中产生正弦波磁通,如果励磁电流是正弦波,它所产生的磁通就不再是正弦的,而是非正弦的平顶波。
一、三相三次谐波分量的特点
1)、三次谐波也是正弦波,是按正弦规律变化的,变化频率是基本波形的3倍。
2)、基本波形相位互差120度,任何时间∑φ=0,∑i=0,∑U=0,三次谐波相位互差3*120=360,同相,特点大小相等,相位相同。 电路中流通:
1)、Y接,三个同相的电流不可能存在,不存在io3,主要是基本波形。 2)、YN,每相绕组都与电源接通,经过中线构成回路,io3可以流通。
3)、D接,三次电流在相绕组组成的闭合回路中可以通过,在线电流中没有io3,两个相的io3在节点上抵消。 二、Y,y联接的三相变压器
这种接法中,励磁电流不能有三次谐波,励磁电流是正弦的
23/39
1)、每相主磁通有独立回路的三相变压器------三单相变压器组,三相五柱式铁心都属于独立回路。
磁路特点:磁路是独立的,互不干涉,分析磁路问题可单独考虑。由于励磁电流是正弦形的,电流是正弦形的,磁通是平顶形的。
Φ01--------e1
Φ03--------e3
E相= √(E012+E032 ) Φ平顶
这种现象对相间绕间的绝缘产和生很大威协,特别是大容量高电压变压器,威协更大,这种磁路结构不采用,Yy联接。
2)、各相主磁通的铁磁路互相依赖的三相变压器 例子:三相三柱式变压器是唯一的例子
磁路特点:磁路是彼此联系的,互相依赖,其中一相依赖另外两相或一相形成回路,由于励磁电流是正弦的,磁通是平顶波。
Φ03:磁路经过铁心外的间隙和油箱等部件构成回路,遇到磁阻很大,形成较大损耗,Φ03
变得很小,相磁通基本是正弦的,相电势也基本上是正弦的,不会出现尖峰的相电压,磁路虽饱和,励磁电流没有三次谐波分量。
注意:这个较小的三次谐波磁通会使铁轭夹件和油箱等铁磁物质产生附加铁损耗,降低效率,并引起发热,容量大于1800KVA时不能用这种联接。
三、Yd和Dy联接的三相变压器
1、当原边是Y接,副边是d接时,与Yy接完全不同。d接能供给三次谐波电流,从磁路看,与原边有三次谐波电流是一样的。
分析,副边没有电流,io3是怎样产生的?
如果把副边打开一个缺口,三次谐波磁通的流通情况与Y,y接是一样的,磁路有φ01φ03,感应电势E3,开口处有电压Uk=3E3。
如果把K合上,d接绕组里有io3流过,Uk=3E3-3*I3*Z3=0,E3=I3*Z3,
Z3:每相绕组三次谐波的漏阻抗,如果E3象Uk打开时那么大,I3数值大,I3一大,主磁路里三次谐波磁通就小,E3就大大削弱,I3能维持必要的I3的数值,I3只不过是励磁电流的一个分量,数值不大,E3数值小,φ3的数值也不大,可以认为磁通的波形仍然是正弦形。
由于变压器Io是原副边电流相加,所需的三次谐波电无论在原边还是副边流通所起的作
24/39
用是一样的,Y,d联接,副边里的角接,正好补足了三次谐波电流, …… 此处隐藏:2016字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介