第一章 概述

1—1. 变压器的用途和分类

1.变压器---是一个静止的电器,由绕在同一个铁心上的两个或两个以上的线圈,通过交变的磁通联系。

2.功能---把一种等级的电压与电流变成同频率的另一种等级的电压与电流。 一.变压器的用途

发电机发出的电压10.5---20kV的低电压通过变压器变成高电压低电流进行远距离传送,最终到用户需要的电压,大型动力设备电压6,10kV,小型的动力设备为380,220伏。 输送的距离越远(千米) 200---400 500 800 1000以上 2000以上 输送的功率越大(万kVA) 20---30 40 80 200---500 500 以上 要求输电电压越高(kV) 220 330 500 750 1000 传输的电能的过程---发电机发出的电压升高----升压变压器----一级降压----二级降压----配电(用户)。 传输电能

1. 升压变压器----将发电机发出的电压升高输给线路。 2. 降压变压器---将较高的电压降为较低的电压。 3. 配电变压器---将较低的电压降为设备或民用的电压。 4. 联络变压器---联系几个电网,将电能重新分配。 二.变压器的分类

变压器---电力变压器----(油浸变压器,干式变压器) ---特种变压器

1. 按用途分类---升压变,降压变,联络变,配电变,厂用变。 2. 按变压器结构分类---双绕组变,三绕组变,多绕组变,自耦变。 3. 按相数分类---单相变,三相变,多相变。

4. 按冷却条件分类---油浸变压器(自冷,水冷,风冷,强迫水冷,强迫风冷)

1/39

干式变压器,这种变压器没有油,线圈和铁心通过空气冷却。 充气变压器,器身放在一密封的铁箱内,箱内充以特种气体。

5. 按线圈使用的金属材料分类---铜线变压器,铝线变压器。

6. 调压方式分类---无励磁调压,当二次不带负载,一次与电网脱离的调压方式。

---有载调压,在带二次负载下进行调压。

7. 特种变压器---整流变,用于把交流电能变换为直流电能的场合。 电炉变,用于把电能转换为热能的场合。 试验变,供高压试验用的变压器。 供旷井下使用的矿用变压器。 供船舶用的船用变压器。 中频变压器。 大电流变压器。

变压器的额定电压应与所连接的输电线路电压相等,我国输电线路电压等级有(kV): 0.38 3 6 10 15(20) 35 63 110 220 330 500 输变电线路电压等级是线路终端电压值,因此连接线路终端变压器一侧的额定电压与上列数值相同。

变压器始端的电压考虑了线路的压降将比等级电压为高,35kV以下电压等级的始端电压比电压等级要高5%,而35kV以上的要求高10%,因此变压器额定电压也相应提高。线路的始端电压值为:

0.4 3.15 6.3 10.5 15.75 38.5 69 121 242 369 550

高压额定电压等于线路始端电压的变压器为升压变压器,等于线路终端电压的变压器为降压变压器。 三.产品型号

-1- -2 - -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- / -10- -11- 1. 线圈耦合方式----一般不标,O自耦 2. 相数----D单相,S三相

3. 冷却方式----油浸自冷不标,F油浸风冷,S油浸水冷 4. 循环方式----自然循环不标,P强迫循环 5. 绕组数----双绕组不标,S三绕组,F双分裂 6. 导线材质----铜线不标,铝线用L 7. 调压方式----无励磁不标,Z为有载

2/39

8. 产品的设计序号 9. 额定容量(kVA)

10. 高压绕组的额定容量电压(kV) 11. 防护代号,TH---湿热,TA---干热 例:OSFPSZ----25000/220

自耦三相强迫风冷三绕组铜线有载调压额定容量为25000kVA的高压绕组额定电压220kV的电力变压器。 四.技术数据

1. 额定容量,表征传输电能大小 2. 额定电压,指线电压 3. 额定电流,指线电流 4. 联接组标号

5. 空载电流,原边接在额定频率的额定电压,副边开路,在原边产生的电流即为空载电

流。

6. 空载损耗,空载电流的有功分量是损耗电流所吸取的有功功率。

7. 阻抗电压,二次绕组短路,一次绕组流通额定电流时所施加的电压为阻抗电压。 8. 负载损耗,二次绕组短路,一次绕组流通额定电流时所吸取的有功功率。 9. 频率, 10. 相数

同时铭牌上还给出变压器的总重量,油重量,器身重量。 特种变压器的产品型号: HSJ:三相油浸电弧钢炉用变压器 PDJ:单相油浸工频感应炉用变压器 DDG:单相干式低电压大电流变压器 ZSG:三相干式整流变压器 TDJY:单相油浸移圈调压器 TDGC:单相干式接触调压器 SO:三相自耦调压器 DGS:船用变压器 SG:三相干式变压器

3/39

KL:矿用变压器 第二章

变压器的运行分析

一.空载运行

在原边加上额定的f的额定的电压副边开路的情况,把原边加在电源,而副边开路,原边就有电流流过,这个电流叫空载电流。用I0表示,这时变压器铁心中就产生磁通,并在副边绕组端点产生电压,这种运行状态为变压器的空载运行。特点:空载运行时副边电压与原边电压有一定的比例关系。

二.负载运行

当变压器的一次绕组接到交流电源上,而二次绕组的出线端接上负载时,二次绕组内就有电流流过,这样变压器就进行了负载运行状态。

特点:1.当副边接上负载后,变压器就能输出电流,与此同时,变压器原边的输入电流也相应增大。

2.负载运行时,副边电压与空载时有所不同,副边电压变化的大小决定于负载的大

小,性质和变压器本身的特性,额定负载时变压器副边电压变化的数值是变压器的一个重要的性能。

3.损耗,变压器内部有损耗,变压器的输入功率总是大于输出功率,它的效应也随

负载而变化。

三.目的

1. 通过运行分析的学习,了解副边电压的大小和相位随负载变动的情况。 2. 分析变压器中能量传递的规律及变压器的损耗和效率。 四.方法

把电磁基本规律应用到变压器的电路和磁路中去,确定变压器的电压电势,电流,磁势,磁通和磁路中的阻抗应满足的关系。

五.变压器的基本原理

原绕组加上交流电压U1时,原绕组里就有电流I1流过,原绕组就将产生一个磁势F,这个磁势就会在铁心中产生一个磁通,磁通是交变的,所以它将在原,副边绕组中感应电势,当副边接上负载时,在E2的作用下负载中将有电流I2流过,这就是变压器将电能从原边传递到副边的工作过程。

变压器工作的目的:不仅在于实现能量从原边传递到副边,而是通过传递过程实现改变电压和电流。

4/39

基尔霍夫定律 一.第一定律

1. 支路----电路中每个分支叫支路 2. 节点----三个或三个以上支路汇交的点 3. 回路----电路中任意一个闭合的路径为回路

对任何一节点来说,流入(或流出)该节点的代数和等于零,这就是基尔霍夫第一定律。 二.第二定律

在电路的任何闭合回路中,各段电压的代数和等于零,这就是基尔霍夫定律。在电路任何回路中,其各个电阻上电压的代数和等于各个电势的代数和,这是第二定律的另一种表达式。

运用第二定律解题时,常用ΣIR=ΣE,公式中电压和电势正负确定方法: 1. 首先选定各支路 …… 此处隐藏:1894字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变压器原理讲议.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434724.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)