教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

某机械厂变电所电气一次部分设计课程设计(7)

来源:网络收集 时间:2026-04-07
导读: 5.1.5 380V侧一次设备的选择校验 表5-2 380V侧一次设备的选择校验 选择交验项目 参数 装置地点条件 数据 额定参数 万能式断路器 电压 电流 断流能力 动稳定度 (3) Ik热稳定度 (3)2I?tima UN 380V I30 总2155A (3) i

5.1.5 380V侧一次设备的选择校验

表5-2 380V侧一次设备的选择校验

选择交验项目 参数 装置地点条件 数据 额定参数 万能式断路器 电压 电流 断流能力 动稳定度 (3) Ik热稳定度 (3)2I?tima UN 380V I30 总2155A (3) ish28.46kA 52.37kA 28.462?0.4?323 UN 400V IN 2500A Ioc 60kA imax — It2t — CW2-2500 塑料外壳式断路器 400V CM2-630L 一塑料外壳式断路器 380kv次设备型号参数 电流互感器 — LZZBJ12-10A 150/5A,100/5A 75/5A,20/5A 300/5A,200/5A 630A — — — 400V CM2-400L 315A 140A — — — 塑料外壳式断路器400V CM2-225L 225A 20A 塑料外壳式断路器400V CM2-125L 100A 3000/5A 800/5A,500/5A 200A — — — 80A — — — — — — 电容器(共14组, 共补8组,分补6组) BSMJ0.4-40-3 — — — — —

第 18 页

5.2高低压母线的选择

根据计算电流和《GB50053-94 10kV 及以下变电所设计规范》中的规定,10kV母线选择TMY-3(100×10)+1×(60×6)型母线,即相母线尺寸均为40mm×4mm,中性母线尺寸为60mm×6mm;380V母线选择LMY-3 (80×10)+ 80×8型母线,即相母线尺寸为80mm×10mm,中性母线尺寸为80mm×8mm。

6变电所进出线和低压电缆选择

6.1 变电所进出线的选择范围

1.高压进线

(1)如为专用线路,应选专用线路的全长。

(2)如从公共干线引至变电站,则仅选从公共干线到变电站的一段引出线。

(3)对于靠墙安装的高压开关柜,柜下进线时一般须经电缆引入,因此架空进线至变电站高压侧,往往需选一段引入电缆。

2.高压出线

(1)对于全线一致的架空出线或电缆出线,应选线路的全长。

(2)如经一段电缆从高压开关柜引出再架空配电的线路,则变电站高压出线的选择只选这一段引出电缆,而架空配电线路在厂区配电线路的设计中考虑。

3.低压出线

(1)如采用电缆配电,应选线路的全长。

(2)如经一段穿管绝缘导线引出,再架空配电线路,则变电站低压出线的选择只选这一段引出的穿管绝缘导线,而架空配电线路则在厂区配电线路或车间配电线路的设计中考虑。

第 19 页

6.2 变电所进出线方式的选择

1.架空线。在供电可靠性要求不很高或投资较少的中小型工厂供电设计中优先选用。 2.电缆。在供电可靠性要求较高或投资较高的各类工厂供电设计中优先选用。

6.3 高压进线和低压出线的选择

6.2.1 10kV高压进线的选择校验

采用LGJ型钢芯铝绞线架空敷设,接往10kV公用电源干线。 (1)按发热条件选择。

由线路最大负荷时的计算电流I30?68.5A及室外环境温度25℃,选择LGJ-150,其25℃时的允许持续载流量Ial=135A>I30,满足发热条件。

(2)校验机械强度。

因为钢芯铝绞线架空裸导线在6~10kV的允许最小截面为25mm,所以LGJ-150满足机械强度要求。

由于此线路很短,不需检验电压损耗。

26.2.2 由高压母线至主变的引入电缆的选择校验

采用YJV-8.7/10-3×35型电缆直接埋地敷设。 (1)按发热条件选择。

由线路最大负荷时的计算电流I30?68.5A及土壤温度25℃,选择3芯交联聚乙烯绝缘铝芯电缆,其型号为YJV-8.7/10-3×35-25mm,其Ial=124A>I30,满足发热条件。

(2)校验短路热稳定。查得短路热稳定系数C=77

?3?Amin?I?2timaC2?1960?0.75mm2?22mm2<A=35mm2 (6-1) 77所以YJV-8.7/10-3×35-25mm电缆满足要求。

第 20 页

6.2.3 380V低压出线的选择

馈电给各车间的线路采用TMY-3(3×100×8)型电缆直接铺设。

7.总结

本次课程设计在老师的指导下顺利完成。课程设计能够综合运用所学知识去解决生活实际问题,是对课本知识的巩固和计算能力的检验,且具有一定的自主性和独立性。本次课程设计有助于我们对所学知识的理解,从而达到学以致用的目的。

本次设计同学之间相互积极配合,竭诚合作。通过各自的努力完成了课程设计。在设计过程中我们也遇到了一些问题,比如数据计算结果不一致、主接线方案的选择想法有异议、校验和选择时查表的问题等,但最终得到了相应的解决。

此次设计我也明白了一个深刻的道理:团队合作精神和个人努力都尤为重要。当看到任务完成的那一时的高兴与喜悦是无与伦比的。在此感谢同学之间的积极配合,更感谢老师的辛勤指导和帮助。

8 参考文献

[1] 刘燕. 供配电技术 [M]. 北京:机械工业出版社,2016. [2] 刘介才主编. 工厂供电设计指导.北京:机械工业出版社,1998 [3] 刘介才主编. 实用供配电技术手册..北京:中国水利水电出版社,2002 [4] 翁双安. 供配电工程设计指导.北京:机械工业出版社,2012.

9 附录

变电所电气主接线图见附页(CAD大图,微博@又醉空城 留言)

第 21 页

第 22 页

第 23 页

…… 此处隐藏:565字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某机械厂变电所电气一次部分设计课程设计(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609059.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)