某机械厂变电所电气一次部分设计课程设计(3)
进行无功功率补偿。补偿电容器集中装设在变压器低压母线上。考虑到变压器的损耗,可设低压侧补偿后的功率因数为0.92。
所需补偿电容器的容量为
QC?1020.9*(tanarccos0.72?tanarccos0.92)kvar?549kvar
(2-11)
取
QC?560kvar
补偿后变压器低压侧 P'30(2)?P30(2)?1020.9kW不变
Q'30(2)?Q30(2)?QC?(984.8?560)kvar?424.8kvar
S'2?424.8230(2)?1020.9kVA?1104.9kVA 3 确定变压所变压器高压侧的计算负荷 变压器的损耗
?PT?0.015S'30(2)?0.015*1104.9kW?15.57kW?Q?0.06S' T30(2)?0.06*1104.9kvar?66.29kvar 变压器高压侧的计算负荷
P'30?P30(2)??PT?(1020.9?15.57)kW?1036.47kWQ'30?Q30(2)??QT?(424.8?66.29)kW?491.09kvar S2230?P30?Q30?1036.472?491.092kVA?1146.92 kVA I3030?S3U?1146.92N3*10A?66.29A 4 高压电源进线端的计算负荷
变电所高压进线端采用LGJ-150,其线距为2m,长度为8km。由手册可查出该导线的
R00.24?/km,X0?0.36?/km,则
高压架空进线端的有功功率损耗为
?P2.292WL?3IR0L?3*66*0.24*8W?25.3kW 高压架空进线端的无功功率损耗为 ?QWL?3I2R0L?3*66.292*0.36*8kvar?38.0kvar
第 3 页
2-12) 2-13)
2-14)
2-15)
2-16)
2-17)
2-18)
2-19)
2-20) 2-21)
((
(
(( ( ( ( ( (
高压电源进线端的计算负荷为
'P30?P30??P.47?25.3)kW?1061.77kWWL?(1036(2-22)
'Q30?Q30??QWL?(491.09?38.0)kvar?529.09kvar (2-23)''2'2S30?P30?Q30?1061.772?529.092kVA?1186.29kVA'S30 (2-24)
'I30?3UN'?1186.293*10
A?68.5A (2-25)
'P301061.77cos??'??0.9
1186.29S30 (2-26)
满足要求
高压电源进线端的计算负荷可以作为工厂向电力部门申请用电容量的依据。
表2-1 全厂负荷统计资料
厂房编号 1 铸造车间 照明 2 锻压车间 照明 3 金工车间 照明 4 工具车间 照明 5 电镀车间 照明 6 热处理车间 7 装配车间 照明 8 机修车间 动力 6 160 0.80 0.20 1.00 0.65 4.8 32.0 0 37.4 4.80 49.22 7.29 74.78 动力 照明 动力 5 150 5 180 0.80 0.60 0.80 0.30 1.00 0.80 1.00 0.70 4.0 90.0 4.0 54.0 0 67.5 0 55.1 4.00 112.50 4.00 77.15 6.08 170.93 6.08 117.22 动力 7 250 0.90 0.50 1.00 0.80 6.3 125.0 0 93.8 6.30 156.28 9.57 237.44 动力 17 360 1.00 0.30 1.00 0.60 17.0 108.0 0 144 17.00 180.00 25.83 273.48 动力 8 764 0.70 0.25 1.00 0.50 5.6 191.0 0 330.8 5.60 381.98 8.51 580.36 动力 6 350 0.80 0.30 1.00 0.65 4.8 105.0 0 122.8 4.80 161.57 7.29 245.48 厂房名称 负荷类别 动力 设备容量/kW 300 需要系数Kd 0.30 功率因数cosφ 0.70 P30/kW 90.0 计 算 负 荷 Q30/kvar 91.8 S30/kVA 128.56 I30/A 195.32
第 4 页
照明 9 锅炉房 照明 10 仓库 照明 生活区 合计 照明 动力 动力 4 50 1 20 1 350 2994 0.80 0.70 0.80 0.40 0.80 0.70 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.90 0.72 0.92 3.2 35 0.8 8 0.8 245.0 1134.3 1020.9 1020.9 15.57 1036.47 25.3 0 26.3 0 6 0 118.7 1094.2 984.8 560 424.8 66.29 491.09 38.0 3.20 43.78 0.80 10.00 0.80 128.56 1576.0 1418.5 1146.92 4.86 66.52 1.22 15.19 1.22 195.32 2394.6 2155.3 66.29 变压器低压侧(取K??0.9) 补偿低压电容器总容量 补偿后变压器低压侧 变压器损耗 变压器高压侧 架空进线的功率损耗(取R0?0.24?/km,X0?0.36?/km) 高压进线端 0.90 1061.77 529.09 1186.29 68.5
第 5 页
3变压器选择及主接线方案确定
3.1主变压器台数选择
选择主变压器台数时应考虑下列原则:
1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变电所,应采用两台变压器,以便当一台变压器发生故障或检修时,另一台变压器能对一、二级负荷继续供电。对只有二级而无一级负荷的变电所,也可以只采用一台变压器,但必须有备用电源。
2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大,适于采用经济运行方式的变电所,可采用两台变压器。 3.当负荷集中且容量相当大的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。 4.在确定变电所台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。
3.2主变压器容量选择
1.只装一台主变压器的变电所
主变压器容量S应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要,即
SN.T?S302.装有两台主变压器的变电所
(3-1)
每台变压器的容量SZ应同时满足以下两个条件:
(1)任一台变压器单独运行时,应满足总计算负荷S3的大约60%?70%的需要,即
SN.T??0.6?0.7?S30
(3-2)
(2)任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要,即
SN.T?S30??????
(3-3)
根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器可有下列两种方案: 方案1 装设一台主变压器
根据式SN.T?S30,主变选用一台接线方式为S11-1250/10型变压器,根据民用建筑规范要求变压器的负载率不宜大于85%,而S?1250?85%?1062.5KVA
显然满足要求。至于机械厂的二级负荷的备用电源,由与邻近单位相联的低压联络线来承担。
第 6 页
因此装设一台主变压器时选一台接线方式为S11-16000/10型低损耗配电变压器。
方案2 装设两台主变压器
S?(0.6?0.7)S30?(702.36?819.42)KVA (3-4)
S?S(1.2)?(230.4?150.1?119.1)?499.6KVA (3-5)
因此选两台接线方式为Dyn11的S11-1000/10型低损耗配电变压器。两台变压器并列运行,互为备用。
3.3主接线方案确定
3.3.1变电所主接线方案的设计原则与要求
变电所的主接线,应根据变电所在供电系统中的地位、进出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足安全、可靠、灵活和经济等要求。
(1)安全 应符合有关国家标准和技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全。 (2)可靠 应满足电力负荷特别是其中一、二级负荷对供电可靠性的要求。 (3)灵活 应能必要的各种运行方式,便于切换操作和检修,且适应负荷的发展。 …… 此处隐藏:1567字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C