导读: 基处理等措施。开挖沟槽时要严格控制槽底标高和防止扰动槽底原状土,槽底超挖部分要用细沙回填密实。槽底有弧石等坚硬物体时,要在清除后用细沙回填进行处理; 5.3.2按图纸要求将各分区内的U形管连接成系统,并分别

基处理等措施。开挖沟槽时要严格控制槽底标高和防止扰动槽底原状土,槽底超挖部分要用细沙回填密实。槽底有弧石等坚硬物体时,要在清除后用细沙回填进行处理;

5.3.2按图纸要求将各分区内的U形管连接成系统,并分别引至机房主机安装位置。施工时水平管下垫沙层150mm,管道热熔或电熔连接时必须按照厂家施工技术规范标准进行;

5.3.3竖直地埋管换热器与集管装配完成后,回填前进行第二次水压试验。在实验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄露现象。试压合格后继续将系统密封、保压;

5.3.4水平管道回填:首先调整水平管的间距、平整度。施工时水平管下垫沙层150mm,连接完毕后管上回填250mm厚沙层,淋湿夯实,再上部用原土回填并进行夯实。

5.3.5总管的连接及试压:各分区管道连接并试压完毕后,将各分区分集水器连接到总分集水器。水平管沟回填前,进行的三次水压试压,试验压力0.8MPa,在试验压力下,稳压至少2小时,且无泄漏现象。然后进行回填,回填方式同各分区水平管道。

5.3.6地下换热器系统冲洗、试压及其他

5.3.6.1总分集水器管道连接到热泵机房,所有管道系统连接安装完毕后,进行系统注水冲洗、排气,系统冲洗约30分钟,直至出入水口的流量、清澈度都基本一致,并不再有气泡产生,必要时可用水泵进行冲洗、排气。

5.3.6.2系统管道全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,进行第四次水压试验,试压压力0.1MPa,在试验压力下稳压12小时,稳压后压力降不应小于3%。

5.3.6.3在管道系统最高点处加自动放气阀,最低点处加手动排水阀。 二、空调机房系统施工方案 1、设备搬运 1.1设备进场验收

设备到场后,项目部有关人员将进行常规的检查,如核对型号、外观、技术文件、备

品备件等,由业主、监理、施工方及供货商共同参加。

设备验收合格后,需集中临时存放,在设备四周采用架子管及彩条布做防护栏,设备上盖塑料布防止灰尘污染及雨淋,如需存放在建筑物附近,还需做好防砸措施。

项目部设专人对材料进行保管以及发放,定期对设备进行保养及维护。 1.2设备搬运

1.2.1设备搬运基本要求

1.2.1.1认真仔细勘察施工现场,按实际情况做好下列准备工作:

1.2.1.2选择合适安全的起重机械(吊车、电动卷扬机等)以及附属机具。

1.2.1.3组织好参加调运施工人员:指挥、司机、挂钩、安装、测量以及必要的辅助工种。

1.2.1.4确定起重作业顺序:绑扎吊件、提升(下放)、就位(水平移动)核正、固定。 1.2.1.5找好吊装用的固定点和设备许可的吊装点。

1.2.1.6严格按照《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98、《安装工人技术等级标准》JGJ43-88进行操作。

1.2.1.7严格执行《机械设备吊装规程》有关规定。 1.2.1.8实行一人指挥,多人协作操作,确保安全吊装。 1.2.2 设备搬运方案

1.2.2.1在地下机房吊装孔口旁边,搭设12#槽钢制作的吊装架,下铺Φ89钢管作为滚杠,用吊车将热泵机组由吊运口直接吊装至槽钢吊架上。槽钢吊架示意图如下:

Φ89钢管

地源热泵中央空调施工组织设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608981.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)