桩基工程竣工验收监理评估报告估报告
一、 工程概况:
工程地点:福州市台江区,连江南路以东,光明港路以南,鳌兴陆以北。 本工程为福州市城乡建设发展总公司兴建,由福建清华建筑设计院承担设计工作,由化工部福州地质勘察院承担地质勘察工作,监理单位由厦门兴海湾工程管理有限公司承担工程监理,施工单位由厦门源昌城建集团有限公司负责施工。基基础设计等级为甲级,基础桩选用500-125-A、500-125AB预应力高强混凝土管桩;桩身混凝土强度等级为C80。施工前由建设单位组织设计单位、勘察单位、监理单位于4#楼207#、196#、66#、52#桩;3#楼204#桩;2#楼126#、167#桩;1#楼147#桩进行试桩施工,根据试桩情况结果确定如下成桩标准:
1. 桩尖采用十字型桩尖,压桩力不小于5000KN;
2. 施工过程采取双控:以压桩力控制为主,桩长控制为辅; 3. 桩端持力层为第(8)粉砂层作为持力层;
4. 当压桩力达到设计图纸要求时,终压需复压3次;
5. 焊接方式为CO2气体保护焊, 间歇时间按规范要求, 抗拔管桩接头采用
机械连接;
6. 如遇异常情况,应及时与建设单位、设计单位、勘察单位联系。 二、监理质量评估依据 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、
桩基设计图及桩基设计说明及设计变更; 图纸会审纪要及试压桩标准;
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)
《先张法预应力高强混凝土管桩》(DBJT13-77PHC500-125-A); 《预应力砼管桩基础技术规范》(DBJ/T15-22-98); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);
10、 《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014);
11、 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014); 12、 《红星苑二期(安置房)岩土勘察报告》; 13、 已审批的本工程桩基施工方案。 三、主要监理工作内容
1)施工前首先进行图纸会审,审核压桩施工方案。
2)对桩基施工单位资质审查,施工机械设备,特种作业人员审查;审查进场成品桩、接桩用焊条等厂家资质及产品合格证,做外观检验,并做好记录; 3)对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表和油压系统配套校验证书。
4)基础桩工程施工前,先进行压桩试验,以确定压桩的有关参数。
5)接桩时应保持上、下节桩身轴线一致,并尽可能缩短接桩时间间隙。当采用焊接法接桩时,应两人同时对角对称的进行,焊缝应连续饱满,并用垫块填实接桩处的缝隙,以防止节点变形不均匀引起桩身倾斜;
6)施工过程中,对桩的定位、接桩和送桩终止的标高进行旁站
做好压桩监理日记,重点记录压桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。送桩留下的桩孔,应立即用碎石或道渣回填密实。 四、检验批、分项分部验收情况
(1)预应力钢筋混凝土管桩,采用静压沉桩方式;质量控制按建筑地基基础工程施工质量验收规范进行验收。检查桩位布置尺寸和测量定位,对基桩定位、桩身垂直度、沉桩、接桩焊接、桩顶标高控制实施全过程监控和旁站,并做好详细的旁站检查记录。
(2)基子分部工程已按合同约定的要求完成施工图中的全部内容,工程质量符合设计和规范要求,成品桩质保书及混凝土试块强度检验报告符合要求,资料齐全。据此,根据上述质量验收情况, 本桩基子分部工程监理核定为合格,详见附表:
1)、施工现场质量管理检查记录表 2)、分部(子分部)工程质量验收记录表 3)、单位(子单位)工程质量控制资料核查表
(3)、成品预应力管桩的质量符合设计和规范规定,出厂合格证和相关资料齐全。
(4)、桩基检测情况:
本次验收的桩基工程单桩竖向抗压静载试验由建设单位、设计单位、监理单位共同指定,抗压最大荷载加至PHC500-125A为4600KN、PHC500-125AB为4600KN。抗拔桩为1360KN。 静载结果:
1#楼:
64#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为16.08mm,残余变形:5.77mm, 107#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.15mm,残余变形4.80mm。
2#楼:
99#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为14.20mm,残余变形:5.56mm, 127#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为16.33mm,残余变形7.74mm。
3#楼:
8#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为13.80mm,残余变形:5.38mm, 55#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.47mm,残余变形5.95mm。
4#楼:
184#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.03mm,残余变形:7.06mm, 194#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为13.46mm,残余变形4.99mm, 206#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.48mm,残余变形8.14mm。
地下室:
26#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为17.54mm,残余变形:6.18mm, 43#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为18.20mm,残余变形5.12mm, 123#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为17.21mm,残余变形:7.95mm、 214#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.69mm,残余变形:6.60mm、 218#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为21.34mm,残余变形:10.84mm。 均符合规范要求。(详见检测报告)
抗拔桩实验结果: 地下室:
4#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为6.64mm,残余变形:3.58mm, 20#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为6.61mm,残余变形:3.34mm,
53#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为8.23mm,残余变形:4.56mm, 188#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为6.18mm,残余变形:2.62mm, 227#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为6.66mm,残余变形:3.21mm, 工程桩低应变动力检测依据设计说明及《建筑桩基检测技术规范》中相关规定进行。
本工程低应变动力检测结果:
本次检测1107根,1#楼155根,I类桩占100%。2#楼167根,I类桩占100%。3#楼236根,I类桩占100%。4#楼236根,I类桩占100%。5#楼31根,I类桩占100%。6#楼8根,I类桩占100%。地下室274根,I类桩占100%。动测结果评定合格。均符合规范要求(详见检测报告)。 二、 桩偏位情况:
土方开挖后根据现场情况对各桩桩位偏差进行测量,经现场实测结果表明。符合设计规范偏位值均在规范允许范围内(详见竣工图)。 五、 终评估意见
依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)等相关规范及文件该工程质量控制资料齐全,工程安全和功能检测符合相关专业质量验收规范,符合设计及相关规范要求。检验批、分部分项均合格,质量评定为合格,同意进行验收。
…… 此处隐藏:1139字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C