桩基工程竣工验收监理评估报告估报告

一、 工程概况:

工程地点:福州市台江区,连江南路以东,光明港路以南,鳌兴陆以北。 本工程为福州市城乡建设发展总公司兴建,由福建清华建筑设计院承担设计工作,由化工部福州地质勘察院承担地质勘察工作,监理单位由厦门兴海湾工程管理有限公司承担工程监理,施工单位由厦门源昌城建集团有限公司负责施工。基基础设计等级为甲级,基础桩选用500-125-A、500-125AB预应力高强混凝土管桩;桩身混凝土强度等级为C80。施工前由建设单位组织设计单位、勘察单位、监理单位于4#楼207#、196#、66#、52#桩;3#楼204#桩;2#楼126#、167#桩;1#楼147#桩进行试桩施工,根据试桩情况结果确定如下成桩标准:

1. 桩尖采用十字型桩尖,压桩力不小于5000KN;

2. 施工过程采取双控:以压桩力控制为主,桩长控制为辅; 3. 桩端持力层为第(8)粉砂层作为持力层;

4. 当压桩力达到设计图纸要求时,终压需复压3次;

5. 焊接方式为CO2气体保护焊, 间歇时间按规范要求, 抗拔管桩接头采用

机械连接;

6. 如遇异常情况,应及时与建设单位、设计单位、勘察单位联系。 二、监理质量评估依据 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

桩基设计图及桩基设计说明及设计变更; 图纸会审纪要及试压桩标准;

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

《先张法预应力高强混凝土管桩》(DBJT13-77PHC500-125-A); 《预应力砼管桩基础技术规范》(DBJ/T15-22-98); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

10、 《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014);

11、 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014); 12、 《红星苑二期(安置房)岩土勘察报告》; 13、 已审批的本工程桩基施工方案。 三、主要监理工作内容

1)施工前首先进行图纸会审,审核压桩施工方案。

2)对桩基施工单位资质审查,施工机械设备,特种作业人员审查;审查进场成品桩、接桩用焊条等厂家资质及产品合格证,做外观检验,并做好记录; 3)对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表和油压系统配套校验证书。

4)基础桩工程施工前,先进行压桩试验,以确定压桩的有关参数。

5)接桩时应保持上、下节桩身轴线一致,并尽可能缩短接桩时间间隙。当采用焊接法接桩时,应两人同时对角对称的进行,焊缝应连续饱满,并用垫块填实接桩处的缝隙,以防止节点变形不均匀引起桩身倾斜;

6)施工过程中,对桩的定位、接桩和送桩终止的标高进行旁站

做好压桩监理日记,重点记录压桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。送桩留下的桩孔,应立即用碎石或道渣回填密实。 四、检验批、分项分部验收情况

(1)预应力钢筋混凝土管桩,采用静压沉桩方式;质量控制按建筑地基基础工程施工质量验收规范进行验收。检查桩位布置尺寸和测量定位,对基桩定位、桩身垂直度、沉桩、接桩焊接、桩顶标高控制实施全过程监控和旁站,并做好详细的旁站检查记录。

(2)基子分部工程已按合同约定的要求完成施工图中的全部内容,工程质量符合设计和规范要求,成品桩质保书及混凝土试块强度检验报告符合要求,资料齐全。据此,根据上述质量验收情况, 本桩基子分部工程监理核定为合格,详见附表:

1)、施工现场质量管理检查记录表 2)、分部(子分部)工程质量验收记录表 3)、单位(子单位)工程质量控制资料核查表

(3)、成品预应力管桩的质量符合设计和规范规定,出厂合格证和相关资料齐全。

(4)、桩基检测情况:

本次验收的桩基工程单桩竖向抗压静载试验由建设单位、设计单位、监理单位共同指定,抗压最大荷载加至PHC500-125A为4600KN、PHC500-125AB为4600KN。抗拔桩为1360KN。 静载结果:

1#楼:

64#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为16.08mm,残余变形:5.77mm, 107#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.15mm,残余变形4.80mm。

2#楼:

99#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为14.20mm,残余变形:5.56mm, 127#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为16.33mm,残余变形7.74mm。

3#楼:

8#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为13.80mm,残余变形:5.38mm, 55#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.47mm,残余变形5.95mm。

4#楼:

184#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.03mm,残余变形:7.06mm, 194#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为13.46mm,残余变形4.99mm, 206#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.48mm,残余变形8.14mm。

地下室:

26#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为17.54mm,残余变形:6.18mm, 43#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为18.20mm,残余变形5.12mm, 123#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为17.21mm,残余变形:7.95mm、 214#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为15.69mm,残余变形:6.60mm、 218#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为21.34mm,残余变形:10.84mm。 均符合规范要求。(详见检测报告)

抗拔桩实验结果: 地下室:

4#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为6.64mm,残余变形:3.58mm, 20#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为6.61mm,残余变形:3.34mm,

53#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为8.23mm,残余变形:4.56mm, 188#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为6.18mm,残余变形:2.62mm, 227#桩进行最大试验荷载下桩顶沉降量为6.66mm,残余变形:3.21mm, 工程桩低应变动力检测依据设计说明及《建筑桩基检测技术规范》中相关规定进行。

本工程低应变动力检测结果:

本次检测1107根,1#楼155根,I类桩占100%。2#楼167根,I类桩占100%。3#楼236根,I类桩占100%。4#楼236根,I类桩占100%。5#楼31根,I类桩占100%。6#楼8根,I类桩占100%。地下室274根,I类桩占100%。动测结果评定合格。均符合规范要求(详见检测报告)。 二、 桩偏位情况:

土方开挖后根据现场情况对各桩桩位偏差进行测量,经现场实测结果表明。符合设计规范偏位值均在规范允许范围内(详见竣工图)。 五、 终评估意见

依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)等相关规范及文件该工程质量控制资料齐全,工程安全和功能检测符合相关专业质量验收规范,符合设计及相关规范要求。检验批、分部分项均合格,质量评定为合格,同意进行验收。

…… 此处隐藏:1139字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
PHC管桩-桩基工程监理质量评估报告.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608262.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)