导读: 接卡。 — —当利用混凝土内的钢筋作为自然引下线,并同时采用基础钢筋作为接地 体时,可不设断接卡,但应在室内外的适当地点设为接地检测点。 3.5.3 站房内部电气防雷 ——用 25mm×4mm 或 40mm×4mm 热镀锌扁钢就

接卡。

— —当利用混凝土内的钢筋作为自然引下线,并同时采用基础钢筋作为接地

体时,可不设断接卡,但应在室内外的适当地点设为接地检测点。

3.5.3 站房内部电气防雷

——用 25mm×4mm 或 40mm×4mm 热镀锌扁钢就近从接地网引出至站房内电气

设备附近作为接地端子。

— —站房内电气设备、液位仪和 IC 卡等电缆穿线管宜集中布置在接地端子附 近。

— —在穿线管集中布置点宜设置等电位端子板(MEB 总等电位或 LEB 分等电 位),用 BVR10 与接地端子连接。

— —各穿线管用 BVR6 等电位跨接后连接到等电位端子板。

—— 各穿线管用 BVR6 与等电位端子板分别跨接。

3.6 罩棚

3.6.1 加油站罩棚为二类防雷建构筑物,应采用接闪网保护。整个罩棚

面接闪网的网格尺寸不应大于 10m×10m 或 12m×8m;

当罩棚采用金属屋面时 , 其顶面单层金属板厚度大于 0.5mm,搭接长度大于

100mm,且下面无易燃的吊顶材料时,可不采用接闪网保护。

3.6.2 引下线可采用 Ф10 热镀锌圆钢或 25mm×4mm 或 40mm×4mm 热镀

锌扁钢沿罩棚立柱敷设,也可采用罩棚接闪带与支柱内的钢结构焊接,用支

柱内的钢结构或钢筋作为引下线;引下线不小于 2 根,其间距沿周长计算不

大于 18 m,当构筑物跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端

设引下线并减少其它引下线的间距,引下线的平均间距不大于 18 m。

3.6.3 引下线距离地坪 0.3 m ~ 1.0 m 处装设断接卡。断接卡一端与接

地网引出的接地体进行焊接连接。

3.6.4 断接卡设置在立柱内的,应设置 250 mm × 180 mm 检测口。

3.7 其他

3.7.1 加油站用电插座的线路应装设漏电保护开关。

— —从便利店分配电箱引至各用电设备(电脑、冰箱、冰柜、空调、管控信

息系统等)的用电插座(三相、单相),必须设 PE 保护线。

— —从洗车点分配电箱引至各用电设备(洗车泵、吸尘器、打磨机、手持电

动工具等)的用电插座(三相、单相),必须设 PE 保护线。

3.7.2 洗车泵的电源应用漏电保护器保护。

3.7.3 广告灯箱、品牌柱金属构件、视频监控探头应与电源穿线管采用

BVR4 跨接。

3.7.4 广告灯箱、品牌柱、视频监控探头的金属基座(支架)应做防雷

接地。

— —可采用 25 mm×4 mm 或 40 mm×4 mm 热镀锌扁钢,一端与金属基座地

脚螺栓连接,另一端与接地网焊接 , 接地电阻不应大于 10 Ω。

— —如采用单独接地体接地时, 打入一根G50钢管或L 50 × 50 × 5角钢,

并用 25 mm×4 mm 或 40 mm×4 mm 热镀锌扁钢焊接,与灯箱金属基座地脚螺

栓连接,接地电阻不应大于 10 Ω。

3.7.5 临时用电应采用 TN-S 系统。线路接入站内配电柜前,必须装备一

个与用电负荷相适应的带漏电保护功能的四极低压(空气)断路器。

— —临时移动式设备及工具等可使用电池夹头、鳄式夹钳、专用连接夹头、

蝶形螺栓等连接器械与接地支、干线相连。采用 BVR10 或截面积不小于 10

mm2 软铜编织线与加油站接地极进行连接。

— —临时用电点附近无接地网时,应就近设接地极,现场接地极电阻应小于

等于 4Ω;临时用电设备的金属外壳必须与接地极可靠连接。单相临时用电设

备的接地线线径不小于相线线径,三相临时用电设备接地线线径不小于相线

线径的 1/2。

— —临时用电配电箱 PE 接线排应采用双 BVR 与接地极或接地干线连接。

— —临时用电设备应做到一机一闸一保护,每个移动工具供电线路上安装有

漏电保护器。

3.7.6 加油站管控系统的信息电缆宜采用屏蔽电缆,进入管控机端的屏

蔽层应悬空,屏蔽电缆敷设要整齐。

参考文献:

1、GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》

2、GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

3、GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》

4、GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

5、Q/SH0520-2013《成品油库与加油站电气安全技术规程》

6、GB15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》

7、AQ3009-2007《危险场所防爆安全规范》

8、GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

9、SH/T3081-2003《石油化工仪表接地设计规范》

10、国家建筑标准设计图集 D501-1—4《防雷与接地安装》

11、SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》

12、GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》

…… 此处隐藏:178字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
加油站接地技术规程(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608250.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)