木工平面刨、木机操作注意事项

1、平面刨木机只作刨边料使用,严禁刨短料、薄板。硬木短料、薄板由压刨进行。 2、刨料时,两腿前后叉开,保持身体稳定,并须双手持料,刨大面时,手只许按在料的上面,刨小面时,可以按在料的上半部,手指必须离开刨口3cm以上,按在料上手经过刨口时,用力要轻。

3、大平刨,被刨木料不得小于1.5cm厚和20cm(木板)30cm长(模头),小平刨,被刨木料不得小于1cm厚和15 cm长(木板)20cm长(模头),刨削不满1.5cm厚,不足80cm长和不到30cm宽的木料,一律用推板和推棍推进,禁止用手推进。

4、每次刨削量不得超过1.5cm,被刨的木料必须紧贴靠山,小料和薄料必须使用安全扒手压板推进。

5、被刨木料长度超过2米时,必须两人操作,料头超过刨口20cm后,下手方准接料,接料后不准猛拉。

6、操作时,须注意木料情况,遇到硬木、木节、逆叉等要适当减慢推进速度,严禁用手指按在木节上操作,被刨的木料如有破裂和硬节等缺陷时,必须加以妥善处置后再施刨。

7、活动式的台面,要调整切削量时,必须切断电源和停止运转后才能进行调整,严禁在转动时进行调整,以防台面与刨刀刃接触造成飞刀事故。

8、刀片的重量、厚度必须一致,刀架、夹板必须平整贴紧,合金刀片焊缝的高度不得超出刀头;紧固刀片的螺钉,应嵌入槽内,并离刀首不少于10cm .

9、机械运转时,不准将手伸进安全挡板里侧,移动挡板,禁止拆除安全挡板进行刨削。

10、材料需要调头时,必须双手持料,并离开刨口后,再行调头;同时要注意周围环境,防止碰伤人、物。

25

变压器安全操作规程

变压器安装应进行下列各项检查(地方安装管理除外) 1.1对变压器油进行耐压试验。

1.2量线圈直流电阻(各电压分接头均测)和受潮程度,测量扼梁和穿心螺栓(可以接触到的)绝缘电阻。

1.3量套管的介质损失角,并检查变压器的高低套管有无破损和外伤。 5KVA及以下变压器的主绝缘工频交流耐压试验。 测试负荷电流,检查接线组别和变压比。 检查冷却系统和运行中油的再生装置。 检查相位,在额定电压下合闸五次。

变压器投入运行后,再在热状态下检查接缝是否紧密, 检查衬垫和阀栏连接情况,对容量56KVA以下变压器亦应接上述检查。

变压器必须经过耐压合格后方可使用。 运行中变压器与熔丝的配合应符合下列要求:

100KVA容量的变压器,应按变压器额定电流1.5—3倍选 熔断丝,100KVA以上容量的变压器大于1.5—2倍。 油侵式变压器的允许上层油温遵守制造厂的规定。

安装在发电站和经常有人值班的变电所,应对仪表进行监视,并定期检查,检查项目如下:

5.1检查油枕内油面高度,有无漏油。

5.2套管是否清洁,有无破损裂纹,放电痕迹及其它现象。 5.3检查电缆和母线有无异常,防爆管是否完整。 5.4检查油温和冷却装置运行。

5.5检查干燥剂是否失效或更换,对柱上变压器应检查下列项目: 5.5.1台架及栅栏是否倾斜腐朽。 5.5.2警告牌是否缺少或标志不清等。 柱上变压器的装拆应注意以下几点:

6.1当变压器装设在柱上时,无遮挡裸露导电部分,离地面的距离不少于3.5米。 6.2吊装或拆除变压器时,必须完全停电,检查变压器的结构牢固情况,并遵守邻

26

近带电部分的有关规定。

在柱上变压器上工作时,不论是否已经停电,必须首先断开低压刀闸开关,操作在工作执行人监护下或凭操作票操作。

二交回路通电试验时,防止二次侧向反变压,除将二次 回路断开外,必须取下一次熔断器。

二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员或调度及有

关人员,并派现场监护,未经值班员许可,不准进行任何倒闸操作。

27

内燃发电机安全操作规程

1.发电机必须严密防雨、防漏和防风沙吹入,地面应平稳绝缘。机棚内不得存放易燃易爆物品。

2.每台发电机必须有监测仪表和良好的保护装置,汽、柴油发电机排气管必须远离易燃易爆物品。

3.发电机到配电盘的导线必须用绝缘线,接头牢固,安装在铁管和线槽或有盖的地沟中,易于检修。

4.长期停用的发电机和其它电器设备,在投入运行前必须作好各项检修,测量绝缘电阻,合格后方可使用。

5.发电机的转动部分必须防护装置齐全,隔离稳妥。 6.启动准备应作好以下几点:

6.1检查内燃机的空气滤清器的清洁度,机油应符合规定。 6.2检查内燃机的各气门间隙和减压装置间隙应符合规定。

6.3减压机构放到减压位置,摇动曲轴,手动油泵,检查各部分的灵活性,内部有无不正常声响。

6.4检查燃油箱加足燃油,打开减压机构,手动油泵,各岗喷油正常,检查各油管及接头处有无漏油。

6.5检查冷却系统,冷却水量和水泵工作状态,冷却风扇是否牢固,位置正确。 6.6检查蓄电池及电解液应满足要求,以及各接线头是否牢固、良好。发电机控制电瓶的各分部接线是否正确,电刷与换向器或骨块的接触良好。

6.7保护接地应完好,磁场变阻器的电阻置于最大位置,断开所有开关,电压开关处于手动,使发电机处于空载状态。

7.内燃机运转应注意以下几点:

7.1内燃机减压预热时,严禁向内燃机供油,焦结、稀释机油,当内燃机供油后,不允许将减速器在倒向第一档,否则会引起发动机飞车。

7.2严禁向进气管中加入汽油,引起飞车、爆破。

7.3机器启动后,应急速转几分钟后,逐渐加大负荷。运转中应尽量避免突然增减或卸去载荷,同时应及时注意仪表状态和工作情况。

8.内燃机停机应注意以下几点:

28

8.1内燃机停机前应先卸去载荷,逐渐减速,急速运转几分钟后方可停车,冬季停车后应立即打开所有放水阀,加防冻液者除外。

8.2内燃机运转中出现下列情况时,应紧急停车: 8.2.1机油压力突然下降。 8.2.2内燃机出现不正常的声音。 8.2.3飞轮出现摇摆现象。 8.2.4内燃机飞车。 8.2.5内燃机温度急剧上升。

8.2.6内燃机使用现场出现易燃、易爆事故。 8.2.7燃油管路断裂、皮带断裂。 9.发电机运转中的注意事项:

9.1发电机、变压器、配电柜的安全保护装置必须灵活可靠,仪表必须指示准确。 9.2发电机运转中不得进行任何修理,保养或调整等工作。 9.3内燃机带动发电机转动后,遇有杂音或失常应停机检查。

9.4电压、频率升到额定值时,方可合闸送电。(根据工作票规定停送电) 10.发电机停、送电时应遵守以下规定:

10.1按规定时间停送电,临时用电时应按“电气作业、一票四制”办理。 10.2送电时应闭合各分电闸。

10.3发电机运行中,随负荷的增减、电压调节的变化不超过土5%,频率土1%。各项电流的不平衡不超过10%,任何一项电流不应超过额定值。

10.4禁止在一项熔断路的情况下继续送电,发动机运行中上升不得超过规定限度。 10.5对动力供电线路,禁止用断合电闸的办法作为停电前的预告,发电机停机前,应逐渐减小负荷到零,再断开主开关及励磁开关。

10.6发电机运转中,即使未加励磁亦应认为带有电压开关。

29

…… 此处隐藏:1133字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
桥梁安全操作规程(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607807.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)