导读: 59.功能指令的表示:在功能框中用通用的助记符形式来表示;功能指令同一般的汇编指令相似,也是由操作码和操作数两大部分组成。一般功能指令都是以指定的功能号来表示。 60.在编程器或FXGP软件中输入功能指令时,输

59.功能指令的表示:在功能框中用通用的助记符形式来表示;功能指令同一般的汇编指令相似,也是由操作码和操作数两大部分组成。一般功能指令都是以指定的功能号来表示。 60.在编程器或FXGP软件中输入功能指令时,输入的是功能号FNC45,显示的却是助记符MEAN。

61.操作数部分部分组成:源操作数(源),目标操作数(目),数据个数,源操作数:D0、D1和D2;数据个数:K3指示源有3个;目操作数:D10。操作数排列次序:源在前,目在后,数据个数在最后,有些功能指令还要求多个操作数,也有的功能指令不需要操作数。

62.(P)表示可使用脉冲执行方式,在执行条件满足时仅执行一个扫描周期;缺省的为连续执行型。(D)指令的数据长度可为32位,缺省为16位。[S·]源操作数,简称源;[D·]目标操作数,简称目(有“· ”表示能使用变址方式);m、n其它操作数,常用来表示常数或对源和目作出补充说明;程序步:(16位操作数是2步,32位操作数是4步)。

63.功能指令的数据长度:(1)字元件,双字元件:在指令中使用双字元件时,一般只用其低位地址表示这个元件。(2)功能指令中的32位数据:需要在指令前缀符号(D),32位数据是由两个相邻寄存器构成的,但在指令中写出的是低位地址,源和目都是这样表达的。注意:32位计数器C200~C255不能作为16位指令操作数。

64.功能指令中的位元件:只有ON或OFF两种状态;位元件组合成位组合元件的方法:将多个位元件按四位一组的原则来组合;组合方法的助记符是:Kn+最低位位元件号。注意:① 当一个16位数据传送到目元件K1M0~K3M0时,由于目标元件不到16位,所以将只传送16位数据中的低位数据,高位数据将不传送。32位数据传送也一样。② 由于数据只能是16位或32位这两种格式,因此当用K1~K3组成字时,其高位不足16位部分均作0处理。③ 由位元件组成组合位元件时,最低位元件号可以任意给定。 65.功能指令的两种执行方式:连续执行和脉冲执行方式。

66.FX2N系列PLC的功能指令中程序流向控制指令共有10条。通常情况下,PLC的控制程序是顺序逐条执行的,但是在许多场合下却要求按照控制要求改变程序的流向。这些场合有:条件跳转、转子与返回、中断调用与返回、循环、警戒时钟与主程序结束。条件跳转指令:CJ或CJ(P)后跟标号。 67.跳转程序中软元件状态与标号:(1)被跳过程序段中软元件的状态:被跳过的程序段中的各种继电器和状态器、定时器等将保持跳转发生前的状态不变。复位优先,即使复位指令在被跳过程序段中,条件满足,复位也将执行。(2)标号不能重复使用,但能多次引用,标号也可以出现在跳转指令之前。

68.转子与返回指令:为了区别于主程序,将主程序排在前边,子程序排在后边,并以主程序结束指令FEND(FNC06)给以分隔。 69.子程序嵌套总数可有5级。注意:在子程序和中断子程序中使用的定时器范围为:T192~T199和T246~T249。 70.中断与返回指令:(1)中断返回指令:FNC 03 、IRET,(2)开中断指令(中断允许):FNC 04 、EI,(3)关中断指令(中断禁止):FNC 05 DI。FX2N系列PLC有3类中断:

外部中断、内中断(即内部定时器中断)、高速计数器外部计数中断。FX2N系列PLC可以多达15个中断源。优先级由中断号决定,中断号小者其优先级为高。另外,外中断的优先级整体上高于内中断的优先级。对可以响应中断的程序段用中断允许指令EI来开中断,对不允许中断的程序段用中断指令DI来关中断。通常情况下,在执行某个中断服务程序时,将禁止其它中断。中断返回指令必须用IRET,不能用子程序返

回指令SRET。

71.中断指针:中断标号是I开头的,又称为I指针。子程序的标号是P开头的,又称为P指针。I指针分为3种:外中断指针,内中断指针,高速外部计数中断指针。 72.主程序结束指令:FNC 06、FEND :子程序和中断服务程序都必须写在FEND后,没有它们时也可以没有FEND指令。但是程序的最后必须用END指令结尾。所以,子程序及中断服务程序必须写在FEND指令与END指令之间。

73.模拟量输入可选择电压输入或者电流输入,模拟输入通过双绞屏蔽电缆接收,并远离电源等干扰;如果输入电压有波动,接入平滑电容0.1~0.47uF。

74.只要两个系统之间存在着信息的交换,那么这种交换就是通信。PLC与计算机,PLC与外围设备,PLC与PLC之间的通信统称为PLC通信。PLC与PLC之间的通信,常称之为同位通信。

75.根据通信线路的工作方式,又分为单工、半双工和全双工三类。

76.PLC通信多采用有线介质:双绞线、同轴电缆、光纤。介质要求:抗干扰性高,传输速度较快,性价比。RS-232C接口标准:D型连接器。最简单的通信,只要用到3个管脚,TXD、RXD和地。FX系列PLC与计算机之间的通信采用的多是RS-232C标准,数据交换方式是字符串的ASCII码。

77.PLC厂家为PLC配备了专用的通信接口和通信模块。数据链接:A、并行连接,B、N:N链接网络又称PLC的简易连接,C、I/O链接,D、计算机链接,E、无协议链接。数据传输的基本格式:控制代码→PLC站号→PLC标识号→命令→报文等待时间→数据字符→校验和代码→控制代码cr/lf。

78.计算机与PLC之间的链接数据流主要有三种形式:一为计算机读取PLC数据,二为计算机向PLC写数据,三为PLC向计算机写数据。

79.节省输入输出点数的方法(降低PLC控制系统硬件费用)A、减少所需输入点数:a、分组输入,b、矩阵输入,c、输入点合并,d、将系统的输入信号设置在PLC之外,e、只用一个按钮的控制系统:一键多用。B、减少所需输出点数:a、通断状态完全相同的两个负载可以并连后公用一个输出点,b、一点输出多种状态,如闪烁灯制编码,c、灯与负载并联,d、接触器的辅助触点的应用,e、系统中某些相对独立或比较简单的部分,可以用继电器线路单独控制,f、数码管动态扫描技术。

…… 此处隐藏:873字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
plc经典例题资料(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607503.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)