地下室底板及基础梁钢筋绑扎控制要点
安徽移动黄山路通信生产指挥楼工程
1-3轴*A-G轴及1#汽车坡道底板和基础梁钢筋绑扎控制要点
1. 马凳筋的高度
马凳筋的高度直接影响到板厚的控制,在梁板式筏板基础中会影响到基础梁悬模的安装,因为吊模的标高是以底板的保护层为基准的,我所负责的1-3轴地下室出现的问题是土方开挖,清槽的时候,由于3-16轴已结构封顶后沉降基本完成,导致2-3轴之前一起做好的垫层标高比3-16轴地下三层建筑1米线(即-11.3m)抄测计算下来的底板标高(-14.6m)高3-5cm,由于当时1-3轴工程价格还未和施工队谈好,但分公司领导还要求工程进度,因此我们直接将1-3轴垫层和以前做好的垫层统一标高,又由于我带的工人是零工,技术多不到,后来多次抄测标高,发现1-3轴垫层标高比-14.65m高5-7cm。在未完成西侧1-3轴约30%的垫层面积后,施工队接手1-3轴的工程量。东侧标高是按照-3层建筑1m线引下来的,东侧标高是正确的,这就导致1-3轴垫层整体西高东低过渡过来。在做防水保护层的时候,做灰饼也不到位导致防水保护层厚度也没控制好,标高找不回来,马凳筋以-11.3m引下来,马凳筋顶面标高即底板顶面-保护层厚度-双排钢筋直径=-13.7—0.04-0.044=-13.784m。因此测得部分
地方特别是西侧保护层到马凳顶面最小只有75cm(理论上该值为86cm)也就是底板厚度小了10cm多。由于该部分还有一部分人防区域,底板底筋和面筋之间有拉筋(原图纸间距三级钢8@450*650,人防图集要求间距<=500mm,施工中由于面筋间距为150mm,故拉筋间距改为450*450,又由于底筋间距为200,故拉筋不能垂直放置,底部拉筋间距为400,上下相错50mm)防水保护层高低不平,使底板底筋也高低不平,而面筋是由马凳标高而来的,面筋是同一标高的,拉筋下料长度也是由图纸计算出来的,导致部分地方拉筋拉不上,部分地方拉筋长度大了,这个就不好处理了。 现场整改措施:由于底板面筋已绑扎完成,整改难度很大,我们经过技术部门和施工队研究商量,决定控制底板的厚度,将底板顶面标高统一提高5cm,用废钢筋垫在马凳上,以保证板厚能够通过验收,同时基础梁悬模(配好的模板1.1m高)也能控制底板顶面保护层厚度。但是拉筋就不好处理了,最后拉筋长的弯了一点,短的就挂在双排筋上。
2、现场混凝土浇筑前的施工准备
混凝土浇筑前要通知监理方进行隐蔽验收,提前通知施工队现场施工人员,做好整改准备,与施工队沟通,将泵管架子安装加固好,提前与混凝土搅拌站联系,包括地泵和泵管的安装定位(由于现场施工场地狭小),提前与搅拌站沟通,
需要考虑场地问题,并与材料部沟通,看是否有材料进场,防止地泵影响交通,并能保证泵管在混凝土浇筑前安装完成,并运行良好,做好这些准备后,与施工队沟通,看施工人员是否到位,机械是否到位,注意查看天气,一切准备就绪后联系搅拌站准备发料,控制发料时间,合理控制现场施工进度。 最后还是出问题了,我没及时把混凝土地泵调到现场,耽误了一上午的工期,下次一定要提前将地泵联系好,提前到场安装,不能因为隐蔽验收未通过而推迟泵管的安装,以免地泵到时被其他工地拖走,而影响我项目部的使用,机械设备准备要切记。
3、人防墙模板安装施工顺序注意要点
人防墙钢筋收头钢筋锚固长度长,同时模板支撑立杆搭设完成,对墙体模板安装施工造成困难,应提前将模板放置到墙边相应位置,以便墙体模板安装时模板不用运输。 4、人防楼梯,注意梯段板和平台板的板厚是不是一致,如果不一致,要注意梯段板钢筋构造弯钩的长度,是否能够顺利绑扎,要及时更改钢筋的构造,或更改板厚。 5、直螺纹连接的技术要求
6、梁(包括基础梁、暗梁、连系梁、框架梁非框架梁)、柱(底层框架柱、楼层框架柱、构造柱)箍筋加密要求 7、墙水平筋锚入柱中的长度要求,搭接区域和搭接长度 8、受扭钢筋的搭接区域和搭接长度
9、钢筋吊运至现场前应将套丝保护套摘除以减少现场垃圾的清理。
10、人防门框墙钢筋构造 11、止水钢板焊接与柱箍筋焊接
12、基础梁梁柱节点柱箍筋(梁墙节点墙水平筋)构造与节流。
13、人防墙底加强筋及上部压顶钢筋 14、各个构件直锚与弯锚的要求 15、筏板式基础基础梁封边做法
16、基础梁抗扭钢筋的搭接长度及搭接区域 17、筏板基础的钢筋构造要求
18、人防门安装与基础门槛梁模板支设加固的施工顺序 19、现场混凝土施工准备 20、集水坑模板加固要求 21、50线的层高复核 22、转角墙钢筋细部构造
23、剪力墙连系梁尺寸与门洞口的关系 24楼梯板与平台板一般应厚度相同
25,外架合同中应写明锚环的预埋,安装,拆除等详细问题26,楼梯构件模板尺寸计算(梯板与梯梁的交界处的梁侧模高度,类同汽车坡道的车道梁侧模高度)。
地下室钢筋绑扎
一、施工准备
1 按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木,按钢筋绑扎顺序分类堆放,并将锈蚀进行清理。
2 核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。 3 熟悉图纸,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系,确定施工方法,作好对工人技术交底工作。 二、操作工艺
1 工艺流程:
划钢筋位置线 → 运钢筋到使用部位
→ 绑底板及梁钢筋 → 绑墙钢筋 2 划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)。
3 绑基础底板及地下室梁钢筋
① 按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 ② 钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。
③ 摆放底板混凝土保护层用5cm厚砂浆垫块,按每1m左右距离梅花型摆放。栋号下筏板钢量较大,摆放距离可缩小,砂浆垫块可改用铁块代替。
④ 抗浮底板钢筋绑扎时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 ⑤ 底板钢筋有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置预留在结构受力最小便于施工的地方且必须符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。
⑥ 基础底板受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计及相关规范要求。
⑦ 根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度够锚固长度以及有图纸要求的严格按照图纸施工,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。 4 墙筋绑扎:
① 在底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按洽商规定认真处理。
② 先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里 …… 此处隐藏:1089字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




