导读: h’=k·λ/β =(2/3)×2.33/2.74 =0.57 (4)混凝土计算厚度为: H=h+2 h’ =1.0+2×0.57 =2.14m (5)混凝土表层温度(℃): T2(t)=Tq+4·h’(H-h’)[ T1(t)- Tq]/H2 所以:T2(3)=25+4×0.57×(2.14-0.5

h’=k·λ/β

=(2/3)×2.33/2.74 =0.57

(4)混凝土计算厚度为:

H=h+2 h’ =1.0+2×0.57 =2.14m

(5)混凝土表层温度(℃):

T2(t)=Tq+4·h’(H-h’)[ T1(t)- Tq]/H2

所以:T2(3)=25+4×0.57×(2.14-0.57)×(T1(3)- 25)/2.142 =40.23℃

T2(7)=25+4×0.57×(2.14-0.57)×(T1(7)- 25)/2.142

=32.41℃

T2(28)=25+4×0.57×(2.14-0.57)×(T1(28)- 25)/2.142

=21.09℃

5、混凝土内平均温度(℃)

Tm(t)=[ T1(t)+T2(t)] /2 所以:Tm(3)=[ T1(3)+T2(3)] /2 =(44.49+40.23)/2 =42.36℃

Tm(7)=[ T1(7)+T2(7)] /2 =(34.48+32.41)/2

=33.45℃

Tm(28)=[ T1(28)+T2(28)] /2 =(20+21.09)/2

=21.55℃

6、筏板基础砼最大温差

基础砼内部与表层最大温差Tmax1= T1(3)-T2(3)=44.49-40.23=4.26℃<25℃ 基础砼表层与大气最大温差Tmax2= T2(3)- Tq=40.23-25=15.23℃<20℃

7、结论

从以上计算结果可以看出,在计划采用的覆盖养护条件下,基础砼内部温度峰值出现在3天龄期时,此时Tmax1(基础砼内部与表层最大温差)和Tmax2(基础砼表层与大气最大温差)均<25℃,筏板基础砼不会出现温差过大而引起的温度裂缝,保温养护措施有效。

(二)保温措施

根据上述计算,本工程采用砼面覆盖一层不透风的塑料薄膜,再用一层草袋覆盖保温,可以满足混凝土内外温差不得大于25℃的要求,可以防止筏板基础砼产生温度裂缝。

(三)测温布置 1、测温点布置

根据GB50496-2009《大体积混凝土施工规范》要求,结合本工程实际,测温点的布置范围为筏板基础1~32/B~P轴范围内,分两排布置,每排从左至右布置,共11组测温点,各组分别在筏板的上、中、下位置设置一个测温点。测

钢筋混凝土筏板基础施工方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606520.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)