教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

钢筋混凝土筏板基础施工方案(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 因为基础筏板为抗渗混凝土结构,规范要求:对有抗渗要求的混凝土结构,同一混凝土强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、同种原材料,每单位工程的混凝土取样不得少于3组。 抗压试块同普通混凝土,但连续浇筑的超过1

因为基础筏板为抗渗混凝土结构,规范要求:对有抗渗要求的混凝土结构,同一混凝土强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、同种原材料,每单位工程的混凝土取样不得少于3组。

抗压试块同普通混凝土,但连续浇筑的超过1000m3的混凝土可每200 m3做一组试块。标准养护试块及抗渗混凝土试块在拆除试模后应及时送现场养护室养护。

同条件试块也要按规范要求留置。同条件养护试件在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期为日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d,也不得大于60d。

(八)基础砼养护

本工程中,砼表面用一层草苫加一层塑料薄膜覆盖保温养护,使砼内部温度与表面温度之差不大于25℃。认真做好测温工作,记录砼的温度变化情况,并随时调整养护措施。

新浇混凝土表面先用木杠刮平,再用木搓搓平,最后搓细毛。然后覆盖一层塑料薄膜,上铺一层草苫,薄膜覆盖必须严密,在养护过程中薄膜内应保持有凝结水。在后期有施工人员上去作业后,薄膜会破坏严重此时必须采取现场派专人进行浇水,使草苫始终保持潮湿。草苫覆盖严实,防止混凝土暴露。潮湿养护的时间越长越好,每天浇水养护不得少于2次。养护时间不少于14天。

(九)注意事项

(1)施工道路修整:现场施工通道应重新修整平整及压实,规划出砼输送车的停车区、拖式泵的卸料,应特别注意保持基坑边坡的稳定,各种机械不可距基坑过近,浇筑前应派专人负责边坡稳定性观察。

(2)提前与商品砼厂家联系解决大体量、大体积砼的原材料、配合比、外加剂等技术问题,同时共同勘查好罐车的运输路线、停留地方,现场循环路线。确保砼的不间断供应又能尽快浇灌入模,降低塌落度的损耗,塌落度确保进场时在160㎜左右。

(3)施工机械检修:拖式泵、振捣器等机具,施工前都应进行认真彻底的检修,并根据机械状况备足备用件及振捣器,机修工定出应急维修措施。 (4)施工用电:提前与工程指挥部和供电部门沟通,确保砼浇筑期间的正常供电。场内电路要安全,配电盘引至作业面,保证电缆线不发生绞缠、拉扯,防止相互影响或漏电。

(5)工作交接:接班的管理与操作人员应提前进入现场,与交班人员详细交接,并做好交接班记录,特别是前后振捣人员必须完成本班的作业面振捣,才能交班,以防交接不清发生漏振。

(6)砼浇筑前必须对全体参战人员进行安全和技术交底,使每个人明白自己所处的位置,工作内容和注意事项。并张榜公布关键岗位上的人员名单,以利

工作协调。

(7)挡土墙上翻部分砼浇灌时砼易往模外侧溢出,采取在筏板面砼稳定后再施工翻梁砼,挡土墙砼必须在下部砼初凝前施工结束。

(8)夜间砼施工时,用塔式起重机上两个鏑灯提供基坑整体照明,除此之外,还应根据需要设足够数量的电弧灯照明,保证施工作业面明亮。

(9)砼施工期间,看模板工、看钢筋工要跟班作业观察,发现涨模、跑模、钢筋移位,要随时纠正,保证在砼初凝前修整到位。

(10)新浇砼面强度未达到1.2Mpa前,视现在的天气一般在浇筑砼24小时内表面不准堆放任何料具。

(11)切实做好砼养护工作,建立管理人员、机修、电工值班制度,加强组织管理和质量管理。

(12)浇筑砼过程中,如遇阴雨天气,应用塑料薄膜对已浇筑砼及时进行覆盖,当雨量较大时,应在砼浇筑完成一个施工段(以后浇带划分)时暂停施工,待雨势较小,具备施工条件时开始进行下一施工段的施工。

四、基础砼测温方案

根据工程实际和相关规范规定,本工程基础筏板属于大体积混凝土施工,需制定有效的测温方案,并根据观测结果随时调整养护措施,将水化热引起混凝土内部的温度与表面温度之差控制在25℃之内,防止砼温度裂缝的出现。

(一)温度计算 1、基本数据

A 混凝土强度:C30,P6

B 混凝土采用泵送混凝土,普通硅酸盐水泥42.5级 C 配合比:

水:水泥:砂:石:粉煤灰:外加剂=164:345:710:1110:65:6.15 D 混凝土浇筑温度Tj=20℃ E 大气平均温度: Tq=25℃

2、最大绝热温升

Th= mc ·Q/c·ρ(1-e-mt) 式中:Th——混凝土最大绝热温升(℃)

mc——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量,为345㎏/m3

Q——水泥28d水化热(kJ/㎏),分取314(3d)、354(7d)、375(28d)

c——混凝土比热,取0.97[kJ/(㎏·K)] ρ——混凝土密度,取2400(㎏/m3) e——为常数,取2.718

m——系数,随浇筑温度改变。取0.384 t——混凝土的龄期(d),分取3、7、28

所以:T3= mc ·Q/c·ρ(1-e-mt)

=(345×314)/[0.97×2400×(1-2.718-0.384×3)] =108330/[2328×0.684]

=68.03℃

T7= mc ·Q/c·ρ(1-e-mt)

=(345×354)/[0.97×2400×(1-2.718-0.384×7)] =108330/[2328×0.932]

=49.93℃

T28= mc ·Q/c·ρ(1-e-mt)

=(345×375)/[0.97×2400×(1-2.718-0.384×28)] =108330/[2328×1]

=46.53℃

3、混凝土中心计算温度

T1(t)=Tj+ Th·ξ

(t)

式中:T1(t)——t龄期混凝土中心计算温度(℃)

Tj——混凝土浇筑温度 ξ

(t)

——t龄期降温系数,分取0.36(3d)、0.29(7d)、0(28d)

(3)

所以:T1(3)=Tj+ T3·ξ

=20+68.03×0.36 =44.49℃

T1(7)=Tj+ T7·ξ

(7)

=20+49.93×0.29 =34.48℃

T1(28)=Tj+ T28·ξ =20+0 =20℃

(28)

4、混凝土表层(表面下50~100㎜处)温度

本工程选用塑料薄膜加草袋覆盖保温(导热系数λ为0.14[W/(m·K)])。 (1)保温层厚度为:

δ=0.5h·λx (T2-Tq)Kb/(TMax-T2) =0.5×0.14×15×2/2.33×20 =0.045 (2)传热系数为:

β=1/(∑δi/λi +1/βq) =1/(0.045/0.14 +1/23) =2.74 [W/(㎡·K)] (3)混凝土虚铺厚度为: …… 此处隐藏:796字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

钢筋混凝土筏板基础施工方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606520.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)