教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

八大类作业安全管理规定

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 陕西煤业化工集团公司神木天元化工有限公司企业标准 各类作业安全管理规定 QB/TYCI 16.27-2009 1 主题内容与适用范围 1.1本标准规定了公司动火、受限空间、高处、盲板抽堵、设备检修、吊装、动土和断路等八类作业的管理职责和管理内容等相关事宜。 1.2本标准

陕西煤业化工集团公司神木天元化工有限公司企业标准

各类作业安全管理规定

QB/TYCI 16.27-2009

1 主题内容与适用范围

1.1本标准规定了公司动火、受限空间、高处、盲板抽堵、设备检修、吊装、动土和断路等八类作业的管理职责和管理内容等相关事宜。

1.2本标准适用于公司上述作业的安全管理。 2 管理职责

2.1动火、受限空间、高处和断路作业由安全环保部归口管理。 2.2盲板抽堵、设备检修、动土和吊装作业由技术部归口管理。 3 管理内容与要求

3.1动火作业 3.1.1动火作业分类

动火作业分为特级动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。

⑴特级动火作业

在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所的动火作业。带压不置换动火作业按特级动火作业管理。

⑵一级动火作业

在易燃易爆场所进行的除特级动火作业以外的动火作业。 厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

陕西煤业化工集团公司神木天元化工有限公司2009-03-20日发布实施

- 1 -

QB/TYCI 16.27-2009

⑶二级动火作业

除特级动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。 ⑷凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经公司安全管理部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。

⑸遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。 3.1.2动火作业安全防火要求 ⑴动火作业安全防火基本要求

a动火作业必须办理《动火安全作业证》,进入受限空间、高处等进行动火作业,同时还须执行本标准3.2受限空间作业和3.3高处作业的相关规定。

b动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。

c凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置及处于GB50016(建筑设计防火规范)规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗、置换,取样分析合格后方可动火作业;因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按特级动火作业的安全防火规定执行。

d凡在处于GB50016(建筑设计防火规范)规定的甲、乙类区域的动火作业,地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等,应检查分析,距动火点15m以内的,应采取清理或封盖等措施;对于动火点

- 2 -

QB/TYCI 16.27-2009

周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取有效的空间隔离措施。

e拆除管线的动火作业,必须先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施。

f在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,其氧含量不得超过21%。

g五级风以上(含五级风)天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。

h凡在有可燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。

i动火期间距动火点30m范围内不得排放各类可燃气体;距动火点15m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

j动火作业前,应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度,保证安全可靠。

k使用气焊、气割动火作业时,乙炔气瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5米,二者与动火作业地点均不应小于10米,并不准在烈日下曝晒。

i动火作业完毕,动火人和监护人以及参与动火作业的人员应清理现场,监护人确认无残留火种后方可离开。

⑵特级动火作业的安全防火要求

特级动火作业在符合以上规定的同时,还须符合以下规定: a在生产不稳定的情况下不得进行带压不置换动火作业。 b申请动火单位与动火作业单位共同制定安全施工方案,落实安

- 3 -

QB/TYCI 16.27-2009

全防火措施,必要时可请专职消防队到现场监护。

c动火作业前,生产车间应通知公司生产调度部门及有关单位,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

d动火作业过程中,应使系统保持100毫米水柱(980.665Pa)以上的正压,严禁负压动火作业。

e 动火作业现场的通排风应良好,以便使泄漏的气体能顺畅排走。

3.1.3动火分析及合格标准

⑴动火分析应由公司生产调度部门通知化验部门指派化验人员进行。

⑵动火分析的取样点,应由申请动火单位的当班班长负责提出,动火分析的取样点要有代表性。

⑶在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10m。

⑷取样与动火间隔不得超过30分钟,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30分钟,应重新取样分析。特级动火作业期间还应随时进行监测。特级动火的分析样品应保留到动火结束。

⑸使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时,检测设备必须经标准气体样品标定合格。

⑹动火分析合格判定

a如使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段时,被测的气

- 4 -

QB/TYCI 16.27-2009

体或蒸汽浓度应小于或等于爆炸下限的20%。

b使用其它分析手段时,被测的气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%;当被测的气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%。(以上均为体积百分数)

3.1.4职责要求

⑴动火作业负责人对动火作业负全面责任;应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,组织对作业活动进行风险危害因素辨识;参与动火作业安全措施的制定、落实;向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项;作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种,方可离开现场。

⑵动火人:承担动火作业的动火人,必须持有有效的金属焊接与切割特种作业证;参与风险危害因素辨识和安全措施的制定;应确认动火地点和时间;逐项确认相关安全措施的落实情况及审批手续是否完备,若发现不具备安全条件或审批手续不完备时不得进行动火作业;应随身携带《动火安全作业证》。

⑶监护人:监护人由申请动火单位指定人员担任。监护人负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施;监护人必须坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼作其它工作;当发现动火人违章作业时应立即制止;在动火作业完成后,要会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。

⑷动火部位负责人:申请动火单位的班组长或车间临时指定的负责人为动火部位负责人,对所属生产系统在动火过程中的安全负

- 5 -

…… 此处隐藏:931字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
八大类作业安全管理规定.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605348.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)