八大类作业安全管理规定
陕西煤业化工集团公司神木天元化工有限公司企业标准
各类作业安全管理规定
QB/TYCI 16.27-2009
1 主题内容与适用范围
1.1本标准规定了公司动火、受限空间、高处、盲板抽堵、设备检修、吊装、动土和断路等八类作业的管理职责和管理内容等相关事宜。
1.2本标准适用于公司上述作业的安全管理。 2 管理职责
2.1动火、受限空间、高处和断路作业由安全环保部归口管理。 2.2盲板抽堵、设备检修、动土和吊装作业由技术部归口管理。 3 管理内容与要求
3.1动火作业 3.1.1动火作业分类
动火作业分为特级动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。
⑴特级动火作业
在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所的动火作业。带压不置换动火作业按特级动火作业管理。
⑵一级动火作业
在易燃易爆场所进行的除特级动火作业以外的动火作业。 厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。
陕西煤业化工集团公司神木天元化工有限公司2009-03-20日发布实施
- 1 -
QB/TYCI 16.27-2009
⑶二级动火作业
除特级动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。 ⑷凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经公司安全管理部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。
⑸遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。 3.1.2动火作业安全防火要求 ⑴动火作业安全防火基本要求
a动火作业必须办理《动火安全作业证》,进入受限空间、高处等进行动火作业,同时还须执行本标准3.2受限空间作业和3.3高处作业的相关规定。
b动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。
c凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置及处于GB50016(建筑设计防火规范)规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗、置换,取样分析合格后方可动火作业;因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按特级动火作业的安全防火规定执行。
d凡在处于GB50016(建筑设计防火规范)规定的甲、乙类区域的动火作业,地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等,应检查分析,距动火点15m以内的,应采取清理或封盖等措施;对于动火点
- 2 -
QB/TYCI 16.27-2009
周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取有效的空间隔离措施。
e拆除管线的动火作业,必须先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施。
f在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,其氧含量不得超过21%。
g五级风以上(含五级风)天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。
h凡在有可燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。
i动火期间距动火点30m范围内不得排放各类可燃气体;距动火点15m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
j动火作业前,应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度,保证安全可靠。
k使用气焊、气割动火作业时,乙炔气瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5米,二者与动火作业地点均不应小于10米,并不准在烈日下曝晒。
i动火作业完毕,动火人和监护人以及参与动火作业的人员应清理现场,监护人确认无残留火种后方可离开。
⑵特级动火作业的安全防火要求
特级动火作业在符合以上规定的同时,还须符合以下规定: a在生产不稳定的情况下不得进行带压不置换动火作业。 b申请动火单位与动火作业单位共同制定安全施工方案,落实安
- 3 -
QB/TYCI 16.27-2009
全防火措施,必要时可请专职消防队到现场监护。
c动火作业前,生产车间应通知公司生产调度部门及有关单位,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。
d动火作业过程中,应使系统保持100毫米水柱(980.665Pa)以上的正压,严禁负压动火作业。
e 动火作业现场的通排风应良好,以便使泄漏的气体能顺畅排走。
3.1.3动火分析及合格标准
⑴动火分析应由公司生产调度部门通知化验部门指派化验人员进行。
⑵动火分析的取样点,应由申请动火单位的当班班长负责提出,动火分析的取样点要有代表性。
⑶在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10m。
⑷取样与动火间隔不得超过30分钟,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30分钟,应重新取样分析。特级动火作业期间还应随时进行监测。特级动火的分析样品应保留到动火结束。
⑸使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时,检测设备必须经标准气体样品标定合格。
⑹动火分析合格判定
a如使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段时,被测的气
- 4 -
QB/TYCI 16.27-2009
体或蒸汽浓度应小于或等于爆炸下限的20%。
b使用其它分析手段时,被测的气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%;当被测的气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%。(以上均为体积百分数)
3.1.4职责要求
⑴动火作业负责人对动火作业负全面责任;应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,组织对作业活动进行风险危害因素辨识;参与动火作业安全措施的制定、落实;向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项;作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种,方可离开现场。
⑵动火人:承担动火作业的动火人,必须持有有效的金属焊接与切割特种作业证;参与风险危害因素辨识和安全措施的制定;应确认动火地点和时间;逐项确认相关安全措施的落实情况及审批手续是否完备,若发现不具备安全条件或审批手续不完备时不得进行动火作业;应随身携带《动火安全作业证》。
⑶监护人:监护人由申请动火单位指定人员担任。监护人负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施;监护人必须坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼作其它工作;当发现动火人违章作业时应立即制止;在动火作业完成后,要会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。
⑷动火部位负责人:申请动火单位的班组长或车间临时指定的负责人为动火部位负责人,对所属生产系统在动火过程中的安全负
- 5 -
…… 此处隐藏:931字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C