教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

消防水泵接合器及室外消火栓安装工程检验批质量验收记录

来源:网络收集 时间:2026-09-10
导读: 宁天城际轨道交通一期工程 承包单位:中铁电气化局集团有限公司 施工标段: TA-07 合同号: 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 监理标段: DNT-TJ08 编 号: 消防水泵接合器及室外消火栓安装工程检验批质量验收记录 SN3.6.2 工程名称 工程施工 单位名称 分包

宁天城际轨道交通一期工程

承包单位:中铁电气化局集团有限公司 施工标段: TA-07 合同号: 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 监理标段: DNT-TJ08 编 号:

消防水泵接合器及室外消火栓安装工程检验批质量验收记录 SN3.6.2 工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 检验批部位 项目经理 分包项目经理 施工执行标 准名称及编号 GB50204—2002的规定 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 序号 1 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。 消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用 主 控 项 目 2 3 墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。 1 室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。 地下室消防水泵接合器顶部进水口或地下室消火栓 一 般 项 目 2 的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。 消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。 3 施工单位 检查评定记录 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日