导读: 消防水池的容量应根据保护对象计算确定。蓄水的容量最低不宜小于100m3。 7.0.5 市政消火栓等消防供水设施的设置数量或密度,应根据被保护对象的价值和重要性、潜在的火灾风险、所需的消防水量、消防车辆的供水能力

消防水池的容量应根据保护对象计算确定。蓄水的容量最低不宜小于100m3。

7.0.5 市政消火栓等消防供水设施的设置数量或密度,应根据被保护对象的价值和重要性、潜在的火灾风险、所需的消防水量、消防车辆的供水能力、城市未来发展趋势等因素综合确定,一般应符合下列要求:

1、市政消防栓应沿街、道路靠近十字路口设置,间距不应超过120m,当道路宽度超过60m时,宜在道路两侧设置消火栓,且距路边不应超过2m、距建(构)筑物外墙不宜小于5m。

2、城市重点消防地区应适当增加消火栓密度及水量水压。 3、市政消火栓规划建设时,应统一规格型号,一般为地上式室外消火栓。

4、严寒地区可设置地下式室外消火栓或消防水鹤。消防水鹤的设置密度宜为1个/ km2,消防水鹤间距不应小于700m。

7.0.6 市政消火栓配水管网宜环状布置,配水管口径应根据可能同时使用的消火栓数量确定。市政消火栓的配水管最小公称直径不应小于150mm,最小供水圧力不应低于0.15MPa。单个消火栓的供水流量不应小于15 L/s,商业区宜在20 L/s以上。消防水鹤的配水管最小公称直径不应小于200mm,最小供水圧力不应低于0.15MPa。

7.0.7 每个消防站的责任区至少设置一处城市消防水池或天然水源取水码头以及相应的道路设施,作为城市自然灾害或战时重要的消防备用水源。

8、消防车通道

8.0.1 消防车通道可依托于城市道路网络系统,由城市各级道路、居住区和企事业单位内部道路、建筑物消防车通道以及用于自然或人工水源取水的消防车通道等组成。

8.0.2 消防车通道应满足消防车辆安全、快捷通行的要求,遵循统一规划、快速合理、资源共享的原则。

8.0.3 城市各级道路应建设成环状,尽可能减少尽端路的设置。城市居住区和企事业单位内部道路应考虑城市综合防灾救灾和避难疏散的需要,满足消防车通行的要求。

8.0.4 消防车通道的技术指标应符合下列要求:

1、街区内供消防车通行的道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,宜设置穿过建筑物的消防车通道;

2、消防车通道净宽度和净空高度不应低于4m,与建筑外墙宜大于5m; 石油化工区的生产工艺装置、储罐区等处的消防车通道宽度不应小于6m,路面上净空高度不应低于5m,路面内缘转弯半径不宜小于12m;

3、消防车通道的坡度不应影响消防车的安全行驶、停靠、作业等,举高消防车停留作业场地的坡度不宜大于3%;

4、消防车通道的回车场地面积不应小于12m×12m,高层民用建筑消防车回车场地面积不宜小于15m×15m,供大型消防车使用的回车场地面积不宜小于18m×18m;

5、消防车通道下的管道和暗沟等应能承受大型消防车辆的荷载,具体荷载指标应满足能承受规划区域内配置的最大型消防车辆的重量。

8.0.5 消防车通道的规划建设应符合道路、防火设计相关规范、标准的要求。

附录A 附表

附表A.0.1 对城市消防安全有较大影响的用地

用地类别代号 R2 R3 二类居住用地中以高层住宅为主的用地 三类居住用地中住宅与生产易燃易爆物品工业等用地混合交叉的用地 R4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 M2 M3 四类居住用地中棚户区等易燃建筑密集地区 行政办公用地中市属办公用地 商业金融业用地 文化娱乐用地 体育用地中体育场馆用地 医疗卫生用地中急救设施用地 教育科研设计用地 文物古迹用地中重要古建筑等用地 二类工业用地中纺织工业等用地 三类工业用地中化学工业、造纸工业、建材工业等用地 用地类别名称

W2 T1 T2 T3 T4 T5 U1 U2 U3 D1 D2 D3 危险品仓库用地 铁路用地中站场用地 公路用地中客运站用地 管道运输用地中石油、天燃气等管道运输用地 港口用地中危险品码头作业区、客运站等用地 机场用地中航站区等用地 供应设施用地中重要电力、燃气等设施用地 交通设施用地中加油站等用地 邮电设施用地中重要枢纽用地 军事用地中重要设施用地 外事用地 保安用地 附表A.0.2 防火隔离带及避难疏散用地

用地类别代号 T S G E 对外交通用地中的线路等用地 道路广场用地 绿地 水域和其它用地中水域、耕地 用地类别名称 附表A.0.3 城市消防用水量

人数(万人) ≤1.0 ≤2.5 ≤5.0 ≤10.0 ≤20.0 ≤30.0 ≤40.0 ≤50.0 ≤60.0 ≤70.0 ≤80.0 同一时间内火灾次数(次) 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 一次灭火用水量(l/s) 10 15 25 35 45 55 65 75 85 90 95

≤100.0 3 100 注:城市室外消防用水量应包括居住区、工厂、仓库(含堆场、储罐)和民用建筑的室外消火栓用水量。当工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓用水量按下表计算,其值不一致时,应取其较大值。

附录B 本规范用词说明

一、为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1、表示很严格,非这样不可的: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。

2、表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3、表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的: 正面词采用“宜”或“可”; 反面同采用“不宜”。

…… 此处隐藏:534字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
城市消防规划规范(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604821.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)