浙江省荣军医院迁建项目配电箱(柜)设备招标文件

4.2.5 质量保证: 序号 5.1 5.2 5.3 5.4 内容 定购的新型产品除应满足本技术条件外,卖方还应提供该产品的产地证书 卖方提供附属级配套设备应满足本规范书的有关规定和行业标准的要求,并提供试验报告和产品合格证。 卖方需遵守本规范书中各条款和工作项目ISO9000-GB/T19000系列质量保证体系,且该质量保证系统已经通过国家认证并正常运转。 需提供的证书: 卖方需供与本产品一致而且有效的产品型式试验报告(检测报告)、鉴定证书、型号使用证书等。 4.2.5图纸和资料:

设备供货时提供下列资料:设备的开箱资料除了3.5条所述图纸资料外,还应包括安装、运行、维护、修理说明书,部件清单,工厂试验报告,产品合格证等。进口产品另须提供原产地证明(原件)、报关单(复印件)、装箱单(原件)、提单(原件)、原厂测试或试验报告(原件)。 4.3电度表按设计一次图;

4.4信号灯、互感器、按钮等选用合资产品。

*4.5.所有控制柜内的元器件、配件和附件必须是原厂生产的正品。 5、箱体结构要求

5.1所有照明配电箱需采用优质冷扎钢板制作壳体,厚度不小于1.2mm,其他配电箱(柜)

需采用优质冷扎钢板制作壳体,厚度不小于2mm。

预埋部分箱体应采用优质冷扎钢板镀锌,板材必须选用上海宝钢板;非预埋部分箱体采用优质冷扎钢板镀锌,板材必须选用上海宝钢板,表面作酸性、磷化、喷塑处理。颜色由招标人在签定合同时指定提供色卡。 5.2配电柜、控制柜柜体采用型材加工。

5.3机芯、面柜应能进行三维调节,箱门应设有门锁,并可快速拆卸。 5.4配电柜、控制柜一次、二次分室,并设馈线电线隔仓。

5.5配电箱(柜)内设计要求设置的绝缘隔板绝缘等级≥3000V,且为不燃材料,固定

牢靠,拆卸方便。

5.6配电箱外壳颜色可在投标后根据装修需要确定。

5.7配电箱(柜)外壳打落孔不预留,由施工单位现场制作。 6、方案设计和完善

6.1按招标人的要求完成本系统的方案设计,一次配置详见招标提供的图纸,二次部分(含控制、保护、信号等)由制造厂负责按技术规范的要求并参考本次招标提供的

第20页

浙江省荣军医院迁建项目配电箱(柜)设备招标文件

图纸进行设计和完善。

(三)变频器控制柜技术要求

*1、变频器采用丹佛斯、ABB、西门子、三菱、富士品牌之一的原装进口产品。 2、提供变频器的技术性能响应表,包括效率、功率、噪声等数据。 3、变频器应按规定程序批准的图样和技术文件制造。

4、电源:额定输入电压为3相380V(-5%,+10%);输入频率50HZ±0.5 HZ

5、变频器输出频率范围为0-650HZ,请标明主电源电压波动对变频器输出电压稳定性

影响的特性参数。

6、变频器功率因数≥0.98;效率≥0.96。

7、速度增减时间在0-3600秒范围内可设置,并且变频器能根据负载自动控制电机转

速。

8、变频器的环境条件:设备应保证在环境温度-10℃---+40℃,相对温度小于95%情况下连续工作运转。

9、变频器防护等级不低于IP20,直接装入变控柜,变频器配置输入、输出DC电抗器、

RFI滤波器及其他部件。所有的部件必须置于金属的变频器壳体内。 10、变频器电压波形的畸变率小于2%,并输出优质、完美的波形。 11、变频器应符合每天24小时、每年365天持续正常运行的要求。

12、变频器必须提供标准的DDC接口。至少具有6个以上数字量输入点,两路以上的

模拟量输入口,可接受可编程的0-10V及4-20mA或电阻给定控制信号,同时要求有两路以上的可编程的摸拟输出量反馈给BA系统。同时还要求提供两路以上的可编程数字量输出信号。变频器可提供给DDC的点至少包括主回路状态反馈(DI)、变频器状态反馈(DI)、变频器故障反馈(DI)、手/自动状态(DI)等(无源干结点)和变频器转速反馈(AI,0-10V或4-20mA),同时变频器也能够接收DDC发出的主回路启/停控制(DO)、变频器启/停控制(DO)启停控制命令(无源干结点)和变频器转速频率控制命(AO,0-10V或4-20mA)等。

13、变频器必须提供通信接口、通信协议满足系统现场控制及系统升级要求。 14、变频器具有自动能量优化功能,自动缓升/降功能和电机自适应功能。

15、变频器要求内置标准的PID控制器,可实现直接控制。并且设有自动与手动切换

而不导致系统的失控和振荡。

16、变频器应具有谐波抑制及电磁兼容功能。 17、变频器应具有自动保护功能。

第21页

浙江省荣军医院迁建项目配电箱(柜)设备招标文件

18、变频器应具有下载、复制、计量、监测环境飞速启动功能。 …… 此处隐藏:150字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

20100811荣军医院配电箱招标文件(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604719.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)