教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

20100811荣军医院配电箱招标文件(6)

来源:网络收集 时间:2026-09-12
导读: 2)其他投标人认为可能需要的文件。 上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。 设备交付后: 卖方须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有

2)其他投标人认为可能需要的文件。

上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。

设备交付后:

卖方须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外,卖方还应负责提供至少四份完整的操作、维护使用手册(此手册如需要应在交货前提供)。

a.操作手册应有总体安装及各种操作程序,其内容须完整、清晰、易于理解,须强调的是,在使用手册中应有安装设备所用的图纸及文字说明。此手册应为中文版本,须良好印刷及包装。

b.在说明内还应有:警报及安全措施等操作人员确保安全操作所需的内容。 c.提供主要部件进口的证明文件,包括报关单,商检单、进口产地证书。 三、交货期及地点

交货期:接到买方书面通知后20天内到工地。

交货地点:运到浙江省荣军医院迁建项目工地现场,卸货至指定位置。

特别说明:

1、投标人应对《招标内容》中的条款作一对一应答,应答必须有具体内容,不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答,否则将视作不响应。

2、招标文件中标注“*”号的条款均为关键条款,对这些关键条款的任何负偏离将导致废标。

3、在投标文件中若发现有虚假信息,将导致废标。

第15页

浙江省荣军医院迁建项目配电箱(柜)设备招标文件

第四章 技术要求和规范

一、总则

1、这份规格书只是对设备的一些原则性规定,并不是详尽的要求,投标人有责任对设备设计符合技术规格书要求负责。

2、整套设备及其主要部件的原始产地国家须明晰地标明在投标文件中,并附带原始产地国家的生产许可证和相关文件。

3、在投标之前,投标人须仔细阅读招标文件,如发现有任何疑问、冲突或技术问题,投标人须向招标人咨询。

4、投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复,并提交技术响表(见附表)

5、投标人须对招标文件中涉及到的知识产权负责,并保证不伤害业主的利益。在法律范围内,所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用,招标人概不负责。

二、技术规格 (一)总则 1、标准

本招标的电气设备的设计、制造、检验和供货,除满足本招标文件外,还应符合下列标准。

GB1208-97 《电流互感器》

GB50062-92 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB14285-93 《继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL478-92 《静电继电保护即安全自动装置通用技术条件》 GBJ63-90 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GB2681 《电工成套装置的导线颜色》 GB7251.1-1997 《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439 《低压成套开关设备和控制设备》

DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 GBJ52-83 《工业与民用供电系统设计规范》

GBJ53-83 《工业与民用10KV及以下变电所设计规范》 GB50034-92 《工业企业照明设计标准》

第16页

浙江省荣军医院迁建项目配电箱(柜)设备招标文件

GB1497-1985 《低压电器基本标准》 GB17945-2000 《消防应急灯具》

GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50172-1992 《电器装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》 DL/T637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 GB4942.4-93 《低压电器外壳防护等级》

SDJ249.4-1988 《电气安装工程电气设备交接试验标准》 2、设计图纸

合同设备的设计(包括箱内元器件的选用),应符合设计单位提供图纸中对相关配电箱(柜)一次接线图及二次接线图所提出的各项要求。

3、配电箱内的避雷器、浪涌保护器由招标人另行委托具有相应防雷工程专业设计或施

工资质单位的承担设计或施工,其费用不包含在投标价格中。 4、技术性能要求 4.1使用环境条件

安装地点:户内 海拔高度:≤1000 m 最高环境温度:+45 ℃ 最低环境温度:-10℃

最高月平均相对湿度:90%(25℃) 地震:地震基本烈度为小于6度。 4.2电气参数

额定绝缘电压:AC 660V 额定工作电压:AC 400/230V 额定频率:50HZ (二)配电箱技术要求

1、配电箱(柜)防护等级应达到IP40或以上,检修、操作防护等级达到IP20或以上。 2、变频器控制柜的技术要求详见本技术规格第(三)条要求。 3、总体要求

3.1配电箱(柜)均采用三相五线制(具体按设计系统图要求),加设热缩绝缘套管并

贴有相序标志,需分别设置N、PE铜母排或铜接线端子排。挂墙式或暗埋式配电箱(不包括控制箱)相线采用管式小母线。

3.2配电箱(柜)需按设计图设置各回路断路器的用户编码框,以便用户操作和维护。

第17页

浙江省荣军医院迁建项目配电箱(柜)设备招标文件

3.3所有箱内的铭牌需按设计的名称箱号编号,并在供货时在底壳和芯上标上名称编

号。

3.4配电箱(柜)内的配线截面需和断路器容量要符、配线颜色需按国家规范;箱内一

次配线采用铜线连接,铜排(棒)需搪锡加热缩管。相线母排如采用刷漆,在母排上需分别贴上黄、绿、红相位色标,N、PE母排仅需要搪锡不上色,但需分别贴N和PE标志。

3.5配电箱(柜)的总断路器下桩头和各回路开关的桩头的电气连接需采用铜排(棒),

铜排(棒)配置需符合电气绝缘、载流量需符合热稳定和动稳定的要求,并与断路器性能相匹配。箱内需严格按国家规范配线,要安全、整齐、美观。各箱的电流总开关的进线端应在上方,不能倒置或水平方向引入。 3.6用于消防配电系统的配电箱应符合消防规程的有关要求。 3.7配电箱(柜)应采用有效措施防潮、防锈。 4、主要元器件要求

*4.1低压开关(微型断路器、塑壳断路器)、接触器及电气火灾监控系统要求选用ABB、

施耐德、默勒之一产品。并不得采用经济型产品,要求采用同一品牌(照明箱与动力柜可采用二种不同品牌)。

4.1.1塑壳断路器要求ICS=100%ICU,带中文菜单,250A及以下采用热磁脱扣器,分

断能力≥35 KA,400A及以上采用电子脱扣,三段式保护,分断能力≥50 KA。 *4.2 ATS自动切换开关要求选用施耐德WATSGB、ABBOTM3D、溯高美ATYS6E之一的产品;

4.2.1 ATS转换开关基本技术要求

自动转换开关,符合GB14048.11 或IEC60947-6-11标准。满足AC33使用条件,切换时间不超过2S,符合图纸设计要求为PC级。 使用环境条件 1 2 3 4 5 6 7 安装地点 最高环境温度 最低环境温度 最大日温差 最大相对湿度 雷电日 海拔高度 户内 +40℃ -5℃ 20℃40℃时平均湿度不大于50% 40℃时平均湿度不大于50% 60日/年 ≤2000m 第18页

浙江省荣军医院迁建项目配电箱(柜)设备招标文件

8 地震强度 水平风量0.3g,垂直分量0.15g 系统条件 1 2 3

4.2.2 功能要求: 序号 闭锁功能 1 采用自动转换开关ATS,开关本体带机械闭锁功能,同时智能化一体控制器还带有电气闭锁,确保任何情况下,两路电源不至于碰撞。 正常运行方式 一回电源进线为主供电源带I、II段母线,另一回电源热备用,两段母线并列运行。 互投功能 主供电源(I),失电,备用电源(II)自动投入,保证不间断供电。另外,用户可自主改变主供电源和备用电源。 内容 额定频率 额定电压 中性点接地方式 …… 此处隐藏:1519字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

20100811荣军医院配电箱招标文件(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604719.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)