导读: [ 对] [判断题] 14、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。 [ 对] [判断题] 15、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。(1.0分) [ 错] [判断题] 16、测量高压电路

[ 对] [判断题] 14、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。 [ 对] [判断题] 15、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。(1.0分) [ 错] [判断题] 16、测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。(1.0分) [ 对] [判断题] 17、电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。(1.0分) [ 错] [判断题] 18、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(1.0分)

[ 对] [判断题] 19、在35/0.4kV的配电系统中,应在变电器的高低压侧分别装设阀型避雷器作防雷保护。(1.0分)

[ 错] [判断题] 20、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(1.0分) [ 错] [判断题] 21、中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。(1.0分)

[对 ] [判断题] 22、突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷(1.0分) [对 ] [判断题] 23、高压断路器是一次设备。(1.0分) [ 错] [判断题] 24、继电器属于一次设备。(1.0分)

[对 ] [判断题] 25、带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。 (1.0分)

[对 ] [判断题] 26、断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示\分\字。(1.0分) [ 对] [判断题] 27、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,

应立即合上,停止操作。(1.0分) 当误拉隔离开关时:当隔离开关并未完全开断便发生电弧,应立即合上;若隔离开关已全部断开,则不允许再合上。

当误合隔离开关时:即使误合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉开;应尽快操作油断路器切断负荷。

[ 对] [判断题] 28、与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。 [ 对] [判断题] 29、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所,使用的移动式电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。(1.0分)

[ 错] [判断题] 30、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(1.0分)

[错 ] [判断题] 31、避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。 (1.0分) [ 对] [判断题] 32、雷电可引起绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可威胁到人的生命,对财产造成巨大损失。(1.0分)

[ 对] [判断题] 33、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电。(1.0分)

[ 错] [判断题] 34、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。(1.0分) [ 对] [判断题] 35、变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃。(1.0分) [ 对] [判断题] 36、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查。(1.0分) [ 错] [判断题] 37、变压器容量的单位是kW。(1.0分)

[ 错] [判断题] 38、变压器中性点接地属于保护接地。(1.0分)

[对 ] [判断题] 39、电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。(1.0分)

[ 对] [判断题] 40、在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。(1.0分) [对 ] [判断题] 41、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(1.0分)

[ 对] [判断题] 42、任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。(1.0分)

[ B] [单选题] 43、线路限时电流速断保护装置动作,可能是()部分发生短路故障。(1.0分) A、全线 B、始端 C、末端

[ B] [单选题] 44、无功功率的单位是()。(1.0分) A、瓦B、乏C、伏安

[ C] [单选题] 45、射极输出器的特点之一是具有()。(1.0分)

A、与共发射极电路相同B、很小的输入电阻C、很大的输出电阻

[ A] [单选题] 46、电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和()安全用具。(1.0分) A、一般防护 B、特殊 C、非绝缘

[A ] [单选题] 47、35kV架空铜导线的最小允许截面应选()m㎡。(1.0分) A、35 B、25 C、16

[ A] [单选题] 48、架空电力线路的绝缘子定期清扫每()进行一次。(1.0分) A、一年 B、半年 C、二年

[B] [单选题] 49、测量高压线路绝缘应选用()V伏摇表。 (1.0分) A、1000 B、2500 C、5000

[ B] [单选题] 50、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为()过电压。(1.0分) A、换相 B、操作C、设备

[ B] [单选题] 51、主网是电力系统的最高级电网,电压在 ()kV以上。(1.0分)

…… 此处隐藏:386字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
安监局高压电工复习资料(2018含答案)(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604243.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)