教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

流体输配管网课后习题解答(7)

来源:网络收集 时间:2026-09-26
导读: (3)水力计算图表不同; (4)对局部阻力的处理方式不同,闭式管网通过局部的阻力系数和动压求局部损失,而开式管网对局部阻力一般不作详细计算,仅根据管网类型采用经验的估计值,局部损失所占比例也小于闭式管网

(3)水力计算图表不同;

(4)对局部阻力的处理方式不同,闭式管网通过局部的阻力系数和动压求局部损失,而开式管网对局部阻力一般不作详细计算,仅根据管网类型采用经验的估计值,局部损失所占比例也小于闭式管网中局部损失所占比例。

(5)在并联支路阻力平衡处理上,闭式管网强调阻力平衡校核,而开式管网则对此要求不严,这是开、闭式管网具体型式的不同造成的,开式管网对较大的并联支路也应考虑阻力平衡。

3-6 分析管内流速取值对管网设计的影响。

答:管内流速取值对管网运行的经济性和可靠性都有很重要的影响。管内流速取值大,则平均比摩阻较大,管径可减小,可适当降低管网系统初投资,减少管网安装所占空间;但同时管道内的流速较大,系统的压力损失增加,水泵的动力消耗增加,运行费增加。并且也可能带来运行噪声和调节困难等问题。反之,选用较小的比摩阻值,则管径增大,管网系统初投资较大;但同时管道内的流速较小,系统的压力损失减小,水泵的动力消耗小,运行费低,相应运行噪声和调节问题也容易得到解决。

第四章

4-1 什么是水封?它有什么作用?举出实际管网中应用水封的例子。

答:水封是利用一定高度的静水压力来抵抗排水管内气压的变化,防止管内气体进入室内的措施。因此水封的作用主要是抑制排水管内臭气窜入室内,影响室内空气质量。另外,由于水封中静水高度的水压能够抵抗一定的压力,在低压蒸汽管网中有时也可以用水封来代替疏水器,限制低压蒸汽逸出管网,但允许凝结水从水封处排向凝结水回收管。

实际管网中应用水封的例子很多,主要集中建筑排水管网,如:洗练盆、大/小便器等各类卫生器具排水接管上安装的存水弯(水封)。此外,空调末端设备(风机盘管、吊顶或组合式空调器等)凝结水排水管处于空气负压侧时,安装的存水弯可防止送风吸入排水管网内的空气。

4-2 讲述建筑排水管网中液气两相流的水力特征? 答:(1)可简化为水气两相流动,属非满管流;

(2)系统内水流具有断续非均匀的特点,水量变化大,排水历时短,高峰流量时水量可能充满水管断面,有的时间管内又可能全是空气,此外流速变化也较剧烈,立管和横管水流速相差较大。 (3)水流运动时夹带空气一起运动,管内气压波动大;

(4)立管和横支管相互影响,立管内水流的运动可能引起横支管内压力波动,反之亦然; (5)水流流态与排水量、管径、管材等因素有关;

(6)通水能力与管径、过不断面与管道断面之比、粗糙度等因素相关。

4-3 提高排水管排水能力的关键在哪里?有哪些技术措施?

答:提高排水管排水能力的关键是分析立管内压力变化规律,找出影响立管压力变化的因素。进而想办法稳定管内压力,保证排水畅通。技术措施可以①调整管径;②在管径一定时,调整、改变终限流速和水舌阻力系数。减小终限流速可以通过(1)增加管内壁粗糙度;(2)立管上隔一定距离设乙字弯;(3)利用横支管与立管连接的特殊构造,发生溅水现象;(4)由横支管排出的水流沿切线方向进入立管;(5)对立管内壁作特殊处理,增加水与管内壁的附着力。减小水舌阻力系数,可以通过改变水舌形状,或向负压区补充的空气不经水舌两种途径,措施(1)设置专用通气立管;(2)在横支管上设单路进气阀;(3)在排水横管与立管连接处的立管内设置挡板;(4)将排水立管内壁作成有螺旋线导流突起;(5)排水立管轴线与横支管轴线错开半个管径连接;(6)一般建筑采用形成水舌面积小两侧气孔面积大的斜三通或异径三通。

4-4 解释“终限流速”和“终限长度”的含义,这二概念与排水管通水能力之间有何关系?

答:终限流速Vt,排水管网中当水膜所受向上的管壁摩擦力与重力达到平衡时,水膜的下降速度和水膜厚度不再发生变化,这时的流速叫终限流速。终限长度Lt:从排水横支管水流入口至终限流速形成处的高度叫终限长度。这两个概念确定了水膜流阶段排水立管在(允许的压力波动范围)内最大允许排水能力。超过终限流速的水流速度将使排水量继续增加,水膜加厚,最终形成水塞流,使排水系统不能正常使用。水膜流状态下,可有

Q=

,Lt=0.144Vt2,其中Q——通水能力L/S;Wt——终限流速时过水断面积,cm2,Vt——终限

流速,m/s,Lt——终限长度,m。

4-5 空调凝结水管内流动与建筑排水管内流动的共性和差别是什么? 答:共性:均属于液气两相流。

区别:①空调凝结水管在运动时管内水流量变化不大,气压变化也不大,而建筑排水管风水量及气压随时间变化都较大;

②空调凝结水管内流速较小,排水管网内流速较大;

③空调凝水管内流动可当成凝结水和空气的流动,排水管内的流动除水和气体外,还有固体。

4-6 汽液两相流管网的基本水力特征是什么? 答:①属蒸汽、凝结水的两相流动;

②流动过程中,由于压力、温度的变化,工质状态参数变化较大,会伴随着相态变化; ③由于流速较高,可能形成“水击”、“水塞”等不利现象,因此应控制流速并及时排除凝结水; ④系统运动时排气,系统停止运行时补气,以保证系统长期、可靠运行。 ⑤回水方式有重力回水、余压回水、机械回水等多种方式。

4-7 简述保证蒸汽管网正常运行的基本技术思路和技术措施?

答:保证蒸汽管网正常运行的基本思路是减少凝结水被高速蒸汽流裹带,形成“水塞”和“水击”。主要预防思想包括:①减少凝结;②分离水滴;③汽液两相同向流动;④若两相逆向流动减少,则尽量相互作用。可采取的技术措施是:①通过保温减少凝结;②在供汽干管向上拐弯处装耐水击的疏水器分离水滴;③设置足够坡度使水汽同向;④在两相逆向的情况下,降低蒸汽的速度;⑤在散热器上装自动排气阀,以利于凝水排净,下次启动时不产生水击;⑥汽、水逆向时,适当放粗管径;⑦供汽立管从干管上方或下方侧接出,避免凝水流入立管;⑧为保证管正常运行,还需适当考虑管网变形的破坏作用,设置补偿器。

4-8 简述室内蒸汽供热管网水力计算的基本方法和主要步骤

答:蒸汽管网水力计算的基本方法一般采用压损平均法,与热水管网大致相同,管网同样存在着沿程阻力和局部阻力。从最不利环路算起,满足锅炉出口蒸汽压力等于流动阻力+用户散热器所需压力。水力计算主要步骤:(1)确定最不利环路;(2)管段编号,统计各管段长度及热负荷;(3)选定比压降,确定锅炉出口压力;(4)对最不利环路各管段进行水力计算,依次确定其管径和压损;(5)对各并联管路进行水力计算,确定其管径和压损;(6)确定各凝水管路管径,必要时需计算凝水管路压损并配置相应回水设备,如凝水泵,凝水箱等。

4-9 若例4-2中,每个散热器的热负荷均改为3000W,试重新确定各管段管径及锅炉蒸汽压力。

解:1)确定锅炉压力∑l=80m,比压降100Pa/m,散热器所需乘余压力2000Pa,运行压力Pb=80×100+2000=10Kpa。

2)最不利管径的水力计算,预计Rm=100×0.6=60Pa/m,各管段管径确定见以下水力计算表。

水力计算表

摩擦阻 热量a 长度l 管径d 比摩阻R 管段 (mm) (m) (mm) (Pa/m) ΔPy=Rl(Pa) 1 2 3 4 5 6 7 71000 30000 24000 18000 12000 6000 3000 12 13 12 12 12 17 2 70 50 40 32 32 …… 此处隐藏:2224字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

流体输配管网课后习题解答(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604118.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。