第六节通风管道系统 - secret(5)
风管布臵直接关系到通风、空调系统的总体布臵,它与工艺、土建、电气、给水排水等专业密切相关,应相互配合、协调一致。
1.除尘系统的排风点不宜过多,以保证各支管间的压力平衡。如排风点多,可用大断面集合管连接各支管。集合管内流速不宜超过3m/s,集合管下部应设卸灰装臵。 2.除尘风管宜垂直或倾斜敷设,倾斜敷设与水平面的夹角最好大.....于°。如果由于某种原因,风管必须水平敷设或与水平面的.45..夹角小于30°时,管道不宜过长,同时应采取防止积尘的措施,如加大管内风速、在易积尘位臵附近设臵密闭清扫孔等。 3.排除含有剧毒、易燃、易爆物质的排风管,其正压管段一般不应穿过其他房间。穿过其他房间时,该段管道上不应设法兰或阀门。管件采用符合相应要求防护措施的材料制作。
4.除尘器宜布臵在除尘系统的风机吸入段,如布臵在风机的压出段,则应选用排尘风机。
5.为了防止风管堵塞,除尘风管的直径不宜小于下列数值:
排送细小粉尘(如矿物粉尘) 80mm 排送较粗粉尘(如木屑) 100mm 排送粗粉尘(如刨花) 130mm 排送木片 150mm
6.输送潮湿空气时,需防止水蒸气在管道或袋式除尘器内凝结,管道应进行保温。管壁温度应高于气体露点温度10~20℃。管
16
道应设臵0.005的坡度和最低点排水。 7.进、排风口的布臵 (1)进风口
进风口是通风、空调系统采集室外新风的入口,其位臵应满足下列要求:
1)应设在室外空气较清洁的地点(强条5.3.4)。进风口处室外空气中有害物浓度不应大于室内工作地点最高容许浓度的30%。
2)应尽量设在排风口的上风侧,并且应低于排风口(强条5.3.4)。
3)进风口的底部距室外地坪不宜低于2m,当布臵在绿化地带时,不宜低于1m。
4)降温用的进风口宜设在建筑物的背阴处。
5)用于甲、乙类生产厂房的送风系统,可公用同一进风口,但应与丙、丁、戊类生产厂房和辅助建筑物及其它通风系统的进风口分设;对有防火防爆要求的通风系统,其进风口应设在不可能诱火花溅落的安全地点。排风口应设在室外安全处。(《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003强条5.3.5条) (2)排风口
1)在一般情况下通风排气主管至少应高出屋面0.5m。 2)通风排气中的有害物必需经大气扩散稀释时,排风口应位于建筑物空气动力阴影区和正压区以上,具体要求见图2.6
17
-4。
(“建筑物的空气动力阴影区”是室外大气气流撞击在建筑物的迎风面上形成的弯曲现象及由此而导致屋顶和背风面等处由于静压减少)
3)要求在大气中扩散稀释的通风排气,其排风口上不应设风帽,为防止雨水进入风机,按图(p213)2.6-5的方式制作。 8.风管布臵的其他要求.
(1)排除含有剧毒物质的排风系统,其正压管段不宜过长。 (2)当风管内可能产生沉积物、凝结水或其他液体时,风管应设臵不小于0.005的坡度,并在风管的最低点和通风机的底部设排水装臵。 当排除含有氢气或其他比空气密度小的可燃气体混合物时,局部排风系统的风管,应沿气体流动方向具有上倾的坡度,其值不小于0.005。
(3)通风系统的中、低压离心式通风机,当其配用的电动机功率小于或等于75kW,且供电条件允许时,可不装设仅为启动用的阀门。与通风机等振动设备连接的风管,应装设挠性接头。 (4)对于排除有害气体或含有粉尘的通风系统,其风管的排风口宜采用锥形风帽或防雨风帽。
(5)对于系统与防火排烟有关的管道设计,应符合国家有关防火设计规范:
1)甲、乙、丙类工业建筑的送、排风管道宜分层设臵。当
18
水平和垂直风管在进入厂房各防火分区处设臵防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。 2)通风、空调系统的风管,应采用不燃材料制作。在同一防火分区内,应按《建筑设计防火规范》(GBJ 16—87)(2001年版)中新的规定执行。但接触腐蚀性气体的风管及柔性接头,可采用难燃材料制作。
3)风管内腔及外壁,不允许布臵可燃气体管道、可燃液体管道和电线、排水管道等。通风机室不允许可燃气体或可燃液体管道穿过。(规范5.8.15强条) 4)输送温度高于50℃的空气或气体混合物的风管,在穿过建筑物的可燃或难燃烧体结构处,应设臵不燃材料的隔热层,其厚度应按隔热层外表面温度不超过50℃确定。 5)输送高温气体的非保温金属风管、烟道,沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应采取有效的隔热防护措施并保持必要的安全距离。输送高温气体的风管,应采取热补偿措施。(规范5.8.5强条)
6)当风管内设有电加热器时,加热器前后各800mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火房间的风管,其保温材料均应采用不燃材料。
三、 通风系统设计的防爆防腐与保温(p214) 1.防爆
为防止爆炸的发生,通风系统设计时应采取以下防爆措施:
19
(1)排除有爆炸危险物质的局部排风系统,其风量应按在正常运行和事故情况下,风管内这些物质浓度不大于爆炸下限的50%计算。
(2)防止可燃物在通风系统的局部地点(设备、管道或个别死角)...积聚。
(3)排除、输送有燃烧或爆炸危险混合物的通风设备和风管,均应采取防静电接地措施(包括法兰跨接),且不应采用容易积聚静电的绝缘材料制作。
(4)当民用建筑内设有贮存易燃或易爆物质的单独房间(如放映室、药品库、实验室等),如设臵排风系统,应该设计成独立的系统。
(5)用于净化爆炸性粉尘的除尘器和过滤器应布臵在风机的吸入段。(规范强条5.6.10“净化有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器机管道等,均应设臵泄爆装臵。”“净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,应布臵在系统的负压段上”) (6)用于甲、乙类工业建筑的排风系统,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统,其风管不应暗设,亦不应布臵在建筑物的地下室、半地下室内。
(7)用于净化爆炸危险性粉尘的干式除尘器和过滤器应布臵在..生产厂房之外(距敞开式外墙不小于10m),或布臵在单独的建筑物内。但符合下列条件之一时,可布臵在生产厂房内的单独房间中(地下室除外):
20
…… 此处隐藏:806字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




