教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

武大电气继电保护实验报告(90分精品)(4)

来源:网络收集 时间:2026-04-01
导读: 通过本次实验,我得到了充分的锻炼。 在实验指导书的详细的说明下,我能够熟练的在PSCAD中进行各种操作,熟悉了PSCAD的操作界面,工作方式以及如何进行仿真模型的搭建。在此基础上,我进行了线路距离保护I段数字仿

通过本次实验,我得到了充分的锻炼。

在实验指导书的详细的说明下,我能够熟练的在PSCAD中进行各种操作,熟悉了PSCAD的操作界面,工作方式以及如何进行仿真模型的搭建。在此基础上,我进行了线路距离保护I段数字仿真实验,这次不仅仅是关于PSCAD的相关操作,而是对于继电保护里所学到的知识应用于实践当中,将课本理论应用于仿真实验里,加深了对课本知识的理解。

其次,本次实验锻炼了我面对困难、解决困难的能力。当遇到不会的问题时,要懂得积极寻找帮助,解决困难。例如,老师就是很好的资源,遇到不懂得问题及时向老师询问,这样才能得到充分锻炼,正确快速的得到实验结果。

通过多次探索和克服诸多困难,再加上同学和老师的帮助,我成功的做出了线路距离保护I段数字仿真实验的内容;与此同时,更加深了对激励保护的理解,熟悉了PSCAD的使用方法,受益匪浅。

电气工程学院 XXX 2014302540XXX

变压器纵差动保护数字仿真实验

二. 仿真实验

1. 实验预习

变压器纵差动保护的基本原理和接线方式,按躲过最大外部短路电流整定原则,习题6.5求解(见指导书附)。 2. 实验目的

清楚(1)双绕组Yd11接线三相变压器模拟式纵差动保护原理接线,(2)如何根据采用的差动保护继电器、电流互感器变比整定动作电流。参见《电力系统继电保护习题集》习题6.5。 3. 实验步骤

(1) 进入PSCAD工作界面;

(2) 打开Transformer_protection; (3) 认识各个模块作用,

a. 故障设置模块,如何设置不同类型故障; Faults : Cont...Fault Type6543216TimedFaultLogicFault Type Control1 = No Fault (0)2 = A-G Fault (1)3 = BCG Fault (6)4 = ABCG Fault (7)5 = BC Fault (10)6 = ABC Fault (11)flt 图1

b. 由三相电流提取出各相电流、一次电流经电流互感器变换为二次电流、

变压器星形侧互感器三角形联接(用差计算实现);

+1IsaIs2Isb3IscIsaaD-IsatIr1Ira2Irb3IrcFIsbbIsaaIsbbD+-FIsccIsbtIsaIraIratCT connection and transformationIsbIsbbIsccD+Irb-IsctIrbtIscIsccFIsaaIrcIrct

图2

c. 计算流入继电器的电流,也就是差动电流;

IratD++FIsatRMSIreaIrbtD++FIsbtRMSIrebIrctD++FIsctRMSIrecCurrents through relay

图3

d. 继电器动作电流的整定;

电气工程学院

0.220.05 XXX 2014302540XXX

B++D+F1.3*9420.0*NN/DDIdzOperating current computation0.1300.0

图4

e. 变压器纵差动保护是否动作的判断。

IreaD+A-FIdzIcoma0.0BCompar-atorProtection judgeIrebD+A-FIdzIcomb0.0BCompar-atorBRKIrecD+A-FIdzIcomc0.0BCompar-ator

图5

4. 实验记录和分析

(1) 3.(3)b电流互感器(Current Transformer (CT))两侧的单位各是什么?(请

看元件help) :

CT的输入(左侧)电流是kA,输出(右侧)电流单位是A。

(2) 变压器两侧电流互感器的变比各是多少?是否与题6.5一致?

变压器左侧的电流互感器的变比是600/5=120,变压器右侧的电流互感器的变比是1500/5=300;与题6.5一致。

(3) 3.(3)c求差动电流为什么是求和而不是求差?RMS的作用是什么?

在变压器外部故障和正常运行时,两个电流的相位相反,求和就相当于作差;在变压器内部故障时,两个电流的相位相同,此时求和得到的是故障电流。

RMS的作用是求电流、电压的有效值。

(4) 3.(3)d动作电流的整定中各个数字量是什么物理含义?(请参照附题)

0.22:由于电流互感器计算变比和实际变比不一致引起的相对误差;0.05:由变压器分接头改变引起的相对误差;0.1:电流互感器的可能最大误差;1.3:可靠系数的取值;9420:最大运行方式下,6.6kV线路上三相短路电流;300:变压器右侧的电流互感器的变比。

电气工程学院 XXX 2014302540XXX

(5) 3.(3)d 中9420A并不对应本一次模型变压器外部故障实际的三相最大短

路电流。移动模型中故障设置模块与一次系统的连接线,将故障设置在外部(差动保护范围之外,即两侧电流互感器以外)。

模型参数不变,分别给出发生在星形侧和三角形侧的外部故障的三相短路电流波形,并求出工频有效值,再取其中的最大值;或者由6.5知基准侧,可直接确定在哪一侧设置外部故障。 图:

由6.5知基准侧是6.6kV侧(三角形侧),外部故障的三相短路电流波形如下:

Main : Graphs15.0 10.0 5.0 0.0 Iry-5.0 -10.0 -15.0 0.180 0.190 0.200 0.210 0.220 0.230 0.240 0.250 0.260 ... ... ... 利用RMS元件求工频有效值为:7.35kA,此即为外部最大三相短路电流。

(6) 将3.(3)d 中9420A改为实际外部最大三相短路电流,设置变压器外部A

相接地故障,运行。记录,两侧A相电流互感器二次侧的电流及流入A相差动继电器的电流(将三个电流放在一张图上),并且分析变压器外部短路时纵差动保护不动作的原因; 图:

Main : Graphs12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 isatIratIday0.0 -2.5 -5.0 -7.5 -10.0 0.175 0.200 0.225 0.250 0.275 0.300 0.325 0.350 0.375 ... ... ... 利用RMS元件求流入差动继电器的三相电流:A相为1.43A,B相为0.64A,C相为0.80A;将3.3(d)中的9420A改为实际外部最大三相短路电流7350A后,最大不平衡电流的整定值1.3*(0.22+0.05+0.1)*7350/300=11.78A,由于A、B、C相的差动电流都小于最大不平衡电流的整定值,故差动继电器不动作。

(7) 将3.(3)d 中9420A改为实际外部最大三相短路电流,设置变压器内部A

电气工程学院 XXX 2014302540XXX

相接地故障(将连接线放在两侧CT之间,也就是变压器与左侧CT之间或变压器与右侧CT之间),运行。记录,两侧A相电流互感器二次侧的电流及流入A相差动继电器的电流(将三个电流放在一张图上),变压器内部A相接地故障时A相纵差动保护动作吗?为什么? 图:

Main : Graphs20.0 15.0 10.0 5.0 isatIratIday0.0 -5.0 -10.0 -15.0 0.140 0.160 0.180 0.200 0.220 0.240 0.260 0.280 0.300 ... ... ... 利用RMS元件求流入差动继电器的三相电流:A相为9.66A,B相为0.64A,C相为0.80A,由第(6)问的结果知,最大不平衡电流的整定值为11.78A,由于A相的差动电流小于最大不平衡电流的整定值,故变压器内部A相接地故障时A相纵差动保护不动作。

(8) 将3.(3)d 中9420A改为实际外部最大三相短路电流,设置变压器外部BC

相短路故障,运行。记录,两侧B相电流互感器二次侧的电流及流入B相差动继电器的电流(将三个电流放在一张图上),并且分析变压器外部短路时纵差动保护不动作的原因; 图:

Main : Graphs30 20 10 0 isbtIrbtIdby-10 -20 -30 0.160 0.170 0.180 0.190 0.200 0.210 0.220 0.230 0.240 0.250 0.260 ... ... ... 利用RMS元件求流入差动继电器的三相电流:A相0.12A,B相4.62A,C相4.56A,由第(6)问知,最大不平衡电流的整定值为11.78A,由于A、B、C相的差动电流都小于最大不平衡电流的整定值,故变压器外部短路时纵差动保护不动作。

(9) 将3.(3)d 中9420A改为实际外部最大三相短路电流,设 …… 此处隐藏:2008字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

武大电气继电保护实验报告(90分精品)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521103.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。