导读: 电气工程学院 XXX 2014302540XXX 设置a相接地故障在I段范围内,点运行,测量阻抗 在发生故障后切除故障前会掉进圆特性内。 (5) 认识线路参数。被保护线路由LINE1和LINE2共同构成,计算线路参数时 记得将两者相加

电气工程学院 XXX 2014302540XXX

设置a相接地故障在I段范围内,点运行,测量阻抗

在发生故障后切除故障前会掉进圆特性内。

(5) 认识线路参数。被保护线路由LINE1和LINE2共同构成,计算线路参数时

记得将两者相加。之所以分作两段,是便于设置故障点。改变故障点时,如LINE1线路长度减小,LINE2则增加,使两者加起来的总长度不变。

将鼠标置于线路模型上面,点右键,有图9。选择Edit Properties 可读取线路长度等参数。选择Edit Definition,可读取线路电阻、电抗等参数(点击运行后,依据Properties中的参数和Definition界面的物理参数自动算出)。

图9

(6) 如何画出整定阻抗圆和测量阻抗的运行轨迹; a. 如图10找到XY Plot元件

图10

b. 如图11在Rcircle的Output Channel上点右键,选择Add as curve;

电气工程学院 XXX 2014302540XXX

图11

c. 如图12,在X Coordinate 上点右键选择Paste Curve。对Xcircle类似操

作,放在Y Coordinate处运行,有图13;

图12

图13

d. 拨动上图右侧滑竿可选择关注部分,或者用鼠标左键框图; e. 测量阻抗可类似画出。

(7) 设置距离保护I段保护范围内A相接地故障(LINE1长度缩短到小于

(LINE1+LINE2)长度乘可靠系数,那LINE2就要相应增加),运行;

电气工程学院 XXX 2014302540XXX

(8) 设置距离保护I段保护范围外正向A相接地故障,运行; (9) 设置距离保护I段保护范围内BC相短路故障,运行; (10) 设置距离保护I段正向保护范围外BC相短路故障,运行;

4. 实验记录与分析

(1) 保护范围内A相接地故障

(a)记录B1处距离保护的三相测量电压(Vs)、电流(Is)变化波形(关注

故障瞬间及断路器断开瞬间的);由电压电流波形分析A相接地故障的特征;断路器是否断开故障线路? :

Main : Graphs600 400 200 0 -200 -400 -600 Vsy (kV)2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 Isy (kA)0.170 0.180 0.190 0.200 0.210 0.220 0.230 0.240 0.250 0.260 0.270 0.280 ... ... ... A相直接接地故障时,A相的电压大大降低,基本接近于0,由于是中性点直接接地系统,非故障相的电压仍为相电压,A相产生很大的故障电流;由图中可以看出,在故障过程中,B、C相电压基本保持相电压不变,A相电流大大升高;A相产生很大的电流,断路器断开故障线路。

(b)各个接地距离、相间距离保护测量阻抗的变化

插入显示测量阻抗变化和整定特性圆的两张XYPlot;从XYPlot分析说明接地距离保护测量阻抗的变化特点,相间距离保护测量阻抗的变化特点: :

电气工程学院 XXX 2014302540XXX

由上图可以看出,在保护范围内发生A相接地故障时,测量阻抗进入接地距离保护整定特性圆范围内,接地距离保护动作;测量阻抗在相间距离保护整定特性圆范围外,相间距离保护不动作。

(2) 正向保护范围外A相接地故障

插入显示测量阻抗变化和整定特性圆的两张XYPlot;从XYPlot分析说明接地距离保护测量阻抗的变化特点,相间距离保护测量阻抗的变化特点:

由上图可以看出,在保护范围外发生A相接地故障时,测量阻抗在接地距离保护整定特性圆范围外,接地距离保护不动作;在保护范围外发生A相接地故障时,测量阻抗在相间距离保护整定特性圆范围外,相间距离保护不动作。

(3) 保护范围内BC相短路故障

(a)记录B1处距离保护的三相测量电压(Vs)、电流(Is)变化波形(关注

故障瞬间及断路器断开瞬间的);由电压电流波形分析BC相短路故障的特征;断路器是否断开故障线路? :

Main : Graphs400 Vsy (kV)-400 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 Isy (kA)0.180 0.190 0.200 0.210 0.220 0.230 0.240 ... ... ... 发生BC相间短路故障时,BC相电压降低,由于是中性点直接接地系统,A相电压保持相电压不变,A相电流也保持不变,BC相电流大大增加,引起继电保护动作。

电气工程学院 XXX 2014302540XXX

由图中可以看出,故障过程中BC相电压不再是正弦波,当继电保护动作切除线路后,BC相电压回升,此时产生较大谐波,此后线路不流过电流。

(b)各个接地距离、相间距离保护测量阻抗的变化

插入显示测量阻抗变化和整定特性圆的两张XYPlot;从XYPlot分析说明接地距离保护测量阻抗的变化特点,相间距离保护测量阻抗的变化特点: :

由上图可以看出,在保护范围内发生BC相间故障时,测量阻抗在接地距离保护整定特性圆范围外,接地距离保护不动作;在保护范围内发生BC相间故障时,测量阻抗在相间距离保护整定特性圆范围内,相间距离保护动作。

(4) 正向保护范围外BC相短路故障

插入显示测量阻抗变化和整定特性圆的两张XYPlot;从XYPlot分析说明接地距离保护测量阻抗的变化特点,相间距离保护测量阻抗的变化特点:

…… 此处隐藏:393字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
武大电气继电保护实验报告(90分精品)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521103.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)