导读: ? 地网由各接地体、建筑物四周的环形接地装置、基础钢筋构成的接地体相互连接构 9 成。 ? 新建建筑物混凝土基础的钢筋必须焊接成基础接地网,网格宽度不大于3m;既有建筑物为钢筋混凝土基础的,可利用混凝土基础钢

? 地网由各接地体、建筑物四周的环形接地装置、基础钢筋构成的接地体相互连接构

9

成。

? 新建建筑物混凝土基础的钢筋必须焊接成基础接地网,网格宽度不大于3m;既有建筑物为钢筋混凝土基础的,可利用混凝土基础钢筋作为基础接地网。

? 环形接地装置一般由水平接地体和垂直接地体组成,应环绕建筑物外墙闭合成环,受条件限制时可不环周敷设,但应尽可能沿建筑物周围设置,以便与地网连接的各种引线就近连接。水平接地体距建筑物外墙间距不小于1m,埋深不小于0.7 m。 水平接地体可采用以下材料: a 40mm×4mm热镀锌扁钢;

b 镀层厚度大于250μm、直径大于14 mm的镀铜圆钢; c 不小于50mm2铜带或缠绕的电缆; d 与贯通地线材质相同。

? 在避雷带引下线处应设垂直接地体,垂直接地体必须与水平接地体可靠焊接。接地电阻不满足要求时,可增设垂直接地体,其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置。 ? 接地体应设置永久性明显标志。

? 环形接地装置必须与建筑物四角的主筋焊接,并应在地下每隔5—10m就近与建筑物基础接地网钢筋焊接一次。

? 垂直接地体可采用石墨电极、铜包钢、铜材、热镀锌钢材(钢管、圆钢、角钢、扁钢)或其它新型接地材料,电力牵引区段宜采用石墨接地体。 a采用热镀锌钢管时,钢管壁厚不小于3.5mm; b采用热镀锌角钢,角钢不小于50mm×50mm×5mm; c采用热镀锌扁钢时,扁钢不小于40mm×4mm; d采用热镀锌圆钢时,圆钢直径不小于8mm。

? 接地电阻难以达到要求时,可采取深埋接地体、设置外延接地体、换土、在接地体周围添加经环保部门认可的降阻剂或其他新技术、新材料等措施。

? 接地体难以避开污水排放和土壤腐蚀性强的地点时,垂直接地体应采用石墨接地体。水平接地体应选用耐腐蚀性材料,采用热镀锌扁钢时,镀层不宜小于60μm。 3.4.3 对既有建筑物进行地网改造时,应了解建筑物结构、原有防直击雷装置、原有接地和接地体的分布等。 3.4.4 贯通地线