表1 信号设备机房的电源防雷保安器冲击通流容量和限制电压表
交 流 电 源 防 雷 保 安 器 信号防雷箱(I) 电源屏前(II) 微电子设备电源前(III) 冲击通 流容量 ≥40kA 直流电源 防雷保安器 冲击通 流容量 ≥10kA 限制电压 ≤1500V 冲击通 流容量 ≥20kA 限制电压 ≤1000V 冲击通 流容量 ≥10kA 限制电压 ≤500V 限制电压 注3 注:1.微电子设备电源引入前安装的并联型交流电源防雷箱限制电压达不到要求时,应采用带滤波器的串联型电源防雷箱。 2.电源防雷箱的功率应大于被保护设备总用电量的1.2倍。 3.直流电源防雷保安器的选取:工作电压24 V时,限制电压75 V;工作电压48 V时,限制电压110V;工作电压110 V时,限制电压220 V;工作电压220 V时,限制电压500 V。 2.2.6 室外架空线路应在架空线两端引入处设置防雷保安器。架空线供电的交流电源防雷保安器,冲击通流容量不小于20kA,限制电压不大于700V,在中雷区以上的地区,限制电压可不大于1000V。
2.3 信号传输线防雷保安器
2.3.1 室内数据传输线长度大于50-100m时,可在一端设备接口处设置防雷保安器;大于100m时,宜在两端设备接口处设置防雷保安器。
2.3.2 室内信号传输线防雷保安器的选用应符合以下条款要求:
? 室内采集、驱动信号传输线防雷保安器冲击通流容量不小于1.5kA,限制电压不大于60V,信号衰耗不大于0.5db。
? 室内视频信号传输线防雷保安器冲击通流容量不小于1.5kA,限制电压不大于10V,信号衰耗不大于0.5db。
? 室内RS232 、RS422、RJ45、G.703 /V.35等通信接口信号传输线防雷保安器冲击通流容量不小于1.5kA,限制电压不大于40V,信号衰耗不大于0.5db。
? 其他室内信号传输线防雷保安器冲击通流容量不小于5kA,限制电压按表2选取。 2.3.3 安装于室外的电子设备宜在缆线终端入口处设置防雷保安器或防雷变压器。
6
2.3.4 室外信号传输线(非架空线)防雷保安器冲击通流容量不小于10kA,限制电压按表2选取。
表2 信号传输线防雷保安器限制电压表 1 2 3 4 5 6 7 8 注: 1.交流轨道电路:工作电压小于36V时,限制电压应≤190V;工作电压36—60V时,限制电压应≤330V;工作电压60—110V时,限制电压应≤500V;工作电压110—220V时,限制电压应≤700V。 2.直流轨道电路:工作电压小于24V时,限制电压应≤75V。
3.改善机房电磁环境
3.1 既有机房建筑物直击雷防护和屏蔽
3.1.1 为抗御直击雷和降低雷电电磁干扰,信号机房的建筑物应采用法拉第笼进行电磁屏蔽。
? 法拉第笼由屋顶避雷网、避雷带和引下线、机房屏蔽和接地系统构成。 ? 避雷网由不大于3m×3m的方形网格构成,每隔3m与避雷带焊接连通。网格由40mm×4mm的热镀锌扁钢交叉焊接构成。热镀锌钢材的镀层厚度为20~60μm。 ? 避雷带应采用不小于Φ8mm热镀锌圆钢沿屋顶周边设置一圈,距墙体高度0.15m,并用热镀锌圆钢均匀设置避雷带支撑柱,支撑柱间距不大于1m。
? 引下线是避雷带与接地装置的连接线,沿机房建筑物外墙均匀垂直敷设4-6根,
7
信号设备名称(工作电压) 轨道电路发送和接收端 电码化轨道区段(≥220 V) 信号点灯、道岔表示、道岔启动(220V时) 限制电压(V) ≤190 、330 、500 、700 (注) ≤1000 ≤700 ≤1000 ≤700/500 ≤500/220 ≤330/110 ≤190/75 道岔启动(380V时) 220V交/直流回路 110V交/直流回路 48V交/直流回路 24V以下交/直流回路 安装应平直,并与其它电气线路距离大于1m。引下线的固定卡钉布置应均匀牢固,间距宜小于2m。
? 引下线宜采用40mm×4mm热镀锌扁钢或不小于Φ8mm热镀锌圆钢,上端与避雷带焊接连通,焊接处不得出现急弯(弯角不小于R90°),下端与地网焊接。 ? 引下线与分线盘(柜)间距应不小于5m。 3.1.2 信号机房建筑物屋顶不允许设置避雷针。
3.1.3 为节省投资和合理利用资源,法拉第笼也可利用建筑物的钢筋混凝土结构或框架结构建筑物,实现引下线和大空间屏蔽网的作用。引下线利用建筑物内主钢筋时,主钢筋应与接地装置(地网)、避雷带焊接。
3.1.4 安装电子设备的机房宜进行更完善的室内法拉第笼屏蔽。
? 其屏蔽层应选用铁板或铝板等电磁屏蔽材料,板材厚度应不小于0.6mm。 ? 门窗屏蔽应采用截面积不小于3mm2、网孔小于80mm×80mm的铝合金网,并用不小于16mm2的软铜线与地网或屏蔽层可靠连接。
? 金属板间每间隔500mm必须焊接或用不小于2mm2的软铜线可靠连接。
? 屏蔽层必须在引下线与地网连接处用不小于25 mm2的软铜线可靠连接(可多处连接)。
? 机房已经预留钢筋接地端子板的,屏蔽层还应与钢筋接地端子板栓接。 ? 机房地面宜采用防静电地板;其金属支架间应互相可靠连接,或在金属支架底部采用0.1mm×20 mm铜箔带构成与支架一致的网格,铜箔带交叉处用锡焊接。 ? 互相连接的金属支架或网格铜箔带应采用10 mm2的铜带(扁平铜网编织带)应与地网或屏蔽层连接,至少4处,铜带一端加线鼻后与地网或屏蔽层栓接,另一端用锡焊接。
3.2 新建机房建筑物直击雷防护和屏蔽
3.2.1 机房在选址上除考虑生产需要、生活方便外,还应选在土壤电阻率低、腐蚀性小、距变(配)电所大于200m的位置。
3.2.2 房屋结构应采用钢筋混凝土框架结构。在混凝土框架内应设置不小于Φ12mm的圆钢为主筋(加强钢筋),主筋间用相同规格的圆钢相互焊接成不大于5m×5m的网格,并保证电气连接的连续性。主筋上端必须与避雷带焊接,下端必须就近与基础接地网
8
焊接。
3.2.3建筑物施工时,应在机房四周室内、室外距地面0.3m处预留与混凝土框架内主筋连接的接地端子板各4块。室外接地端子板应与环形接地装置栓接,室内接地端子板应与机房屏蔽层或与防静电地板下的金属支架(或支架下的铜箔带)栓接。 3.2.4 机房直击雷防护和屏蔽应符合3.1.1、3.1.2、3.1.4条要求。
3.2.5 安装电子设备的机房可在墙体内用钢筋网设置屏蔽层。钢筋网应采用不小于Φ8mm的圆钢焊接成不大于600mm×600mm网格,并与主筋焊接连通,窗户设有防盗网的还应与防盗网钢筋焊接。门窗屏蔽及采用金属板的机房屏蔽应符合3.1.4条要求。
3.3 室外信号设备直击雷防护和屏蔽
3.3.1 室外电子设备集中的区域,可在距电子设备和机房建筑物30m以外的地点安装多支独立避雷针。
3.3.2 包含信号设备的箱、盒、柜等壳体应具有良好的电气贯通和电磁屏蔽性能,壳体内应设专用接地端子(板)。室外信号设备的金属箱、盒壳体必须接地。进出金属箱、盒的电源线、信号线宜采用屏蔽电缆或非屏蔽电缆穿钢管埋地敷设,屏蔽电缆的金属屏蔽层或钢管应接地。
3.3.3 严禁用钢轨代替地线。
3.3.4 高柱信号机点灯线缆应采用屏蔽线缆。
3.4 接地系统 3.4.1 一般要求
? 信号设备应设安全地线、屏蔽地线和防雷地线。信号设备的机架(柜)、控制台、箱盒、信号机梯子等应设安全地线,交流电力牵引区段的电缆金属护套应设屏蔽地线,防雷保安器应设防雷地线,安装防静电地板的机房应设防静电地线,微电子设备需要时可设置逻辑地线。上述地线均由共用接地系统的地网引出。 ? 室内信号设备的接地装置应构成网状(地网)。 ? 接地导线上严禁设置开关、熔断器或断路器。 3.4.2 地网 …… 此处隐藏:1638字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音