8、质量验收标准:

8.1不锈钢T型干挂件厚度不应小于3.0㎜。

8.2每块石板上下两边各开两个短平槽,短平槽长度不应小于100㎜,在有效长度内槽深不应小于15㎜;开槽宽度宜为6㎜或7㎜。 4.1.2两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85㎜,也不应大于180㎜。

8.3石板开槽后不应有损坏或崩裂现象,槽内应光滑、洁净。

幕墙竖向和横向板材的组装允许偏差(㎜):

项 目 相邻两竖向板材间距尺———— 寸 两块相邻的石板 相邻两横向板材间距尺间距小于或等于2000 寸 分格对角线差 相邻两横向板材的水平———— 标 构件长小于或等于2000 横向板材水平度 构件长大于 竖向板材直线度 石材下连接托板水平夹———— 角允许向上倾斜 石材上连接托板水平夹———— 角允许向下倾斜 —2.0度 0 ———— ±2.0度 塞规 ———— 2.5 2.0靠尺、钢板尺 ≤3 水平仪或水平尺 ≤2 钢板尺或水平尺 对角线长小于或等于 ≤3.0 钢卷尺或伸缩尺 ±1.5 钢卷尺 ———— ±1.5 靠尺 ±2.0 钢卷尺 尺寸范围 允许偏差 检查方法

26

幕墙安装允许偏差:

项 目 幕墙高度(H)(m) ≤10 H≤30 竖缝及墙面垂60≤H>30 直度 90≤H60 H>90 幕墙平面度 竖缝直线度 横缝直线度 缝宽度(与设计值比较) 两相邻面板之间接缝高低差 ≤20 ≤25 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ±2 ≤1.0 2m靠尺、钢板尺 2m靠尺、钢板尺 2m靠尺、钢板尺 卡尺 深度尺 ≤15 激光经纬仪或经纬仪 允许偏差(㎜) 检查方法

石板的安装质量应符合下表的规定:

项 目 幕墙层高不大于3m 允许偏差(㎜) ≤2 激光经纬仪或经纬仪 直缝 幕墙层高大于3m 幕墙水平度(层高) 竖缝直线度(层高) 横缝直线度(层高) 拼缝宽度(与设计值比较) ≤3 ≤2 ≤2 ≤2 ≤1 2m靠尺、钢板尺 2m靠尺、钢板尺 2m靠尺、钢板尺 卡尺 检查方法 竖缝及墙面垂27

石材幕墙的安装质量应符合下表的规定:

项 目 幕墙高度不大于30m 允许偏差(㎜) 检查方法 ≤10 ≤15 ≤20 ≤25 ≤3 ≤2 ≤1 ≤3 水平仪 大于3m的层高 对角线不大于 3 分格框对角线差 2000㎜ 对角线大于2000㎜ ≤3.5 3m钢卷尺 ≤5 2m靠尺、塞尺 水平仪 钢板尺、塞尺 激光经纬仪或 经纬仪 幕墙垂 直 度 幕墙高度大于30m,不大于60m 幕墙高度大于60m,不大于90m 幕墙高度大于90m 竖向板材直线度 横向板材水平度不大于2000㎜ 同高度相邻两根横向构件高度差 不大于3m的层高 幕墙横向水平度 9、质量通病及防治措施:

9.1、幕墙石材表面有划伤。

防治措施:进行石板安装时应先观察石板表面,将表面不符合要求的石材剔除;石材放置时,应将其立放在设置好的木方上,光面应相向设置。

9.2、幕墙石材缝隙不均匀,相邻石材有错台现象。

防治措施:再进行石板安装前应先对石板进行检查,采用尺量、拉对角等方法将厚度、表面平整度、方正度等相差较大的石材剔除;安装

28

时,应在材调整、校准后再将不锈钢挂件固定。 10、安全环保要求:

10.1、进行石板开槽时,锯片旋转方向不得站人,以免伤人。 10.2、使用操作工具应严格按照其操作规程。

10.3、所有高处的操作工人须配有安全带,工人的安全带必须与其他牢固的结构相连接。 环保要求:

石板开槽应尽量避扬尘,休息时间避免此种操作以防噪音污染。

第三节 石材注耐侯密封胶

1、编制依据:

1.1经批准的外墙装饰施工图。

1.2《金属与石材幕墙技术规范》JGJ133-2001 2、施工准备及施工条件:

石材安装完毕且验收合格,石材表面清理完毕。 3、基本操作:

3.1将Ф12的泡沫胶棒塞入石缝中。要求:泡沫胶棒连续、密实。 3.2在石材缝隙处粘贴纸胶带。要求:纸胶带顺直边缘无损伤,两纸胶带间隙10㎜。

3.3待泡沫胶棒无变形伸缩后(约塞入石板缝中4-5个小时),再打

29

石材密封胶,胶量应适宜,然后用灰刀将石材密封胶抹平,再将纸胶带撕掉。操作时应谨慎、小心,以防污染墙体。 4、质量验收标准:

项 目 幕墙高度(H)(m) 竖缝及墙 面垂直度 H≤30 60≤H>30 90≤H>60 H>90 幕墙平面度 竖缝直线度 横直线度 缝宽度(与设计值比较) 允许偏差(㎜) ≤10 ≤15 ≤20 ≤25 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ±2 2m 靠尺、钢板尺 2m 靠尺、钢板尺 2m 靠尺、钢板尺 卡尺 检查方法 激光经纬仪或 经纬仪

第四节 石材幕墙清洁

石材挂贴完毕且石材密封胶凝固后,对石材的表面进行清理。先用清水清洗石材表面,对于清水清洗不掉的污行,应分清污物的性质,然后选用中性溶剂清洗,清洗后再用清水冲洗,直至污物被清洗掉为止。

对于胶缝不顺直的部位应采用壁纸刀进行修补,对于壁纸刀无法修补的部位应进行重新注胶。

清洗时的注意安全事项:

(1)、清洗前做好工人安全技术交底; (2)、主要做好操作工人安全的安全防护工作;

30

…… 此处隐藏:314字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某商铺施工组织设计(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454142.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)