HVFP-100kW变压器局放试验方案(3)
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
风道设防尘移动门。
主回路保护取样,取消了电阻采样,使用专用的传感器,触发时间小于1微秒,输出端故障时,可在20微秒内关闭直流主回路,2微秒内关闭推动信号,在各类故障下,100%保证不损坏大功率管。
由于大功率管的温度性能较差,较大功率输出时,温升加大,三极管的放大倍数增加,导致输出电压漂移,要靠试验人员不断调整输出电压,这一问题早期产品无法解决。现在用单片机的软件实现电压自动调整,保证输出电压的稳定。
变频电源的信号源由专用芯片产生,并由单片机控制,输出频率稳定,调节更细。所有的数据显示在一块大屏幕的液晶屏上。
变频电源的电源柜本体与控制箱及分压器与控制箱的连接均采用光纤连接方式,彻底的隔离,避免了在试品打穿后的反击造成控制箱的损坏,使用更安全。连接光纤采用特殊光纤,可较大的承受各种自然、人为因素的破坏。特别适合于高电压长电缆等大电容试品的现场耐压试验。
无局放变频试验电源的尺寸、重量、图片
外形尺寸:1200(长)×1600(高)×800(厚)mm 重 量:0.6T
4.2.2、无局放励磁变压器
型 号:ZB-100kVA/2×10/35kVA 数量:一台
额定容量:100kVA
输入电压:2×350/400/450V
智能控制箱
无局放变频试验电源
- 10 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
低压绕组说明:双绕组,额定输入2×350V,每个绕组有400V、450V抽头,可串并联使用;
最大输入电流:285A
输出电压:高压侧为双绕组,每个绕组有10kV、35kV输出
使用工况:高压套管分别采用20kV及35kV套管,可对称输出±10kV、±35kV,可用于低压侧电压为10kV及35kV的变压器的感应耐压及局部放电试验;10kV绕组可串联输出20kV,用于低压侧为10kV的被试变压器单端加压;可两个绕组并联输出10kV,单个绕组可输出35kV,用于谐振耐压试验;
高压绕组说明:10kV及高压尾端采用20kV套管输出,35kV采用35kV套管输出;
绝缘水平:
低压绕组对地:5kV/1min 高压绕组对地:1.2U0/1min 额定频率:50~300Hz 局部放电量:≤10pC 阻抗电压:≤5% 噪声水平:≤65dB
额定温升(额定运行90min):绕组温升小于65K,顶层油温升小于55K
此变压器采用侧面出线,
也可顶部出线
允许连续运行时间:额定电压、额定电流下连续运行90min 冷却方式:ONAN 绝缘耐热等级:A级 结构设计要求:
无局放励磁变压器采用油浸铁壳式;高、低压绕组及铁芯间均设静电屏蔽层,既为励磁变压器,又是隔离变压器;变压器上部设油枕并安装有吸湿器;在变压器油枕上安装油位指示器。
变压器的组、部件如套管、阀门和储油柜等的结构及布置位置,不防碍吊装、运输及运输中紧固定位,同时与变压器高压、低压套管有足够的电气安全距离,在使用时不产生局部放电和电晕放电。
- 11 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
变压器器身上应有可承受变压器总重的吊钩(及固定拉环),上面板上应有对称布置的吊环,配套运输固定装置,同时应提供高、低压绕组相互组合时的联接铜母线。
变压器有符合国标的铭牌,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符号清晰耐久,铭牌在设备正常运行时其安装位 置明显可见;
变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路运输、吊装后紧固件不松动。 外形尺寸、重量
外形尺寸:1200×1200×1500(高)mm 重 量:1.2T
4.2.3、无局放补偿电抗器
型 号:HVFR-80kVA/20kV (四台) 单台技术参数如下:
额定电压:20kV 额定电流:4A 额定电感量:8H 额定频率:100Hz 工作频率:30~300Hz 局部放电量:≤10pC 绝缘水平:28KV/1min AC
绝缘耐热等级:A级,采用#25变压器油
温升:在额定容量下连续运行90min,绕组≤65K;顶层油≤55K 噪声:≤65dB
外形尺寸:Ф450×450mm 重量:0.2T 使用工况
对于低压侧为35kV的电力变压器,可用两台电抗器串联补偿; 对于低压侧电压为10kV的电力变压器,可用四台电抗器并联补偿; 两台电抗器串联时,可不需要叠装,配置了绝缘底座,直接连线既可。 结构设计要求
- 12 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
绝缘桶型:环氧玻璃丝缠绕筒 上下面板:环氧加强板
下底座: 环氧玻璃丝缠绕筒, 绝缘水平:30kV/1min AC 高压端顶部引出
串联叠加:设计时考虑了两台电抗器串联叠加使用。
承重:每台电抗器除可承受自身重量外,还可承担1台电抗器串联叠加的重量。 电抗器配有可承受电抗器总重的十字吊具,配套运输固定装置,同时提供与其他电抗器串联用连线。
变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路运输、吊装后紧固件不松动。
4.2.4、高压谐振电抗器
型 号:HVDK-55kVA/55kV 四台
额定电压:55kV 额定电流:1A 额定容量:55kVA 电感量:160H?2%; 绝缘水平:66kV/1min 工作频率范围:30~300Hz 品质因数:大于30
允许运行时间:额定输出电流下允许运行时间15min 高压电抗器可根据试品参数的不同进行不同的串并联组合 单台重量:65kg 外形尺寸:Φ320×420mm 结构要求:
电抗器采用干式结构,真空环氧整体浇注,外有憎水层,防潮性能好,绝缘耐热等级F级,满足干式电抗器国家规范要求。
电抗器可单独或任意串联、并联使用,环氧树脂绝缘筒外壳,具有足够的电气、机械强度以及必要的散热能力。外壳上下盖板、上下法兰均采用不导磁材料制作,电抗器有可靠的搬运把手。电抗器内部结构考虑在经过正常的铁路、公路运输后相互位置不变,
- 13 -
HVFP-100kW变压器局部放电、感应耐压试验系统技术方案
紧固件不松动。
五、技术培训
为使设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,供方提供三次的免费现场试验及培训。培训内容与工程进度相一致。
培训内容包括设备结构及维护、设备控制及操作,培训在需方现场联系实际进行,由供方技术人员指导,制定培训大纲,提前提供给需方认可。
通过培训,需方的技术人员能掌握有关操作和维修技能,较熟练地处理各种故障。 培训计划: 序号 1 2 试验项目 变压器局放、感应耐压试验 需方指定 培训次数 2次 1次 派出人员 高级工程师 高级工程师 培训内容包括试验原理、试验方法、试验标准的课堂培训,还包括仪器现场组装、操作讲解、结果分析及试验操作注意事项等。 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。
六、质量保证及服务承诺
供方保证制造过程中所有工艺、关键零部件等均符合本文件的约定。
供方有遵守本文件中各条款和工作项目的ISO9001质量保证体系,该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。
供方保证提供的货物是全新的,未经使用过的,采用最新设计和合适材料制造的,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。
供方保证设备经过正确指导安装,调整后达到产品的最高技术性能。
供方保证在合同规定的质量保证期内,对因提供的设计、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因供方责任引起该产品的任何缺陷的、故障和 …… 此处隐藏:1767字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音